15.03.2022, 08:34 | #1 | |
Оседает подбетонка
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996
|
||
Просмотров: 2567
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
По описанию скорее всего последнее.... И это настолько заметна локальная просадка, что решили повторно измерить....
Хотя без нагрузки..... Может всё таки в это место что-то сгрузили временно, погнув фиксаторы верхней сетки? ----- добавлено через ~1 мин. ----- А подготовка может оседать без видимых трещин, она довольно тонкая. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Цитата:
А так это нормально: зима кончается, грунт наконец то оттаял и подсаживается от нагрузки уложенной на лед подготовки))). Да еще и сваи БНС помогли - набурили, буровой шлам кое как убрали - комки мороженные лопатами распихали и ногами утоптали и нашлепку бетона налили. Красота, Чингачгуки с умными лицами по граблям ходят, а теперь это им не нравится))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 350
|
Надо бы арматурные каркасы (и закладные) переопереть на БНС.
А по хорошему: разобрать каркас и подбетонку, сделать замену грунта с уплотнением, и обратно все собрать. Перед этим сравнить расходы на допработы и на перерасход (предполагаемый) монолитных работ |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Странно конечно.
А как Вы буровые гоняли для устройства БНС. Не знаю Ваших данных, но у нас сваи диаметром 1.2 м и подбетонку изначально делаем, а потом по ней техника ездит. Перед устройством ростверка все проседает и приходится добывлять подбетонку. Если у Вас техника бегала по грунту, то Вы основание "размочалии", грунт подмерз и т.д.. И если подбетонку сделали прям по нему, то естественно все проседает. Но это предположение |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.04.2016 16:45 |
Подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 3 метра | Rourker | Железобетонные конструкции | 4 | 04.03.2014 10:41 |
Способ возведения up-down, что постелить под первое перекрытие, нужна ли фанера и подбетонка | Cykk | Технология и организация строительства | 14 | 11.04.2013 20:46 |
Устройство новых фундаментов возле существующих (подбетонка) | Митрич | Основания и фундаменты | 5 | 21.07.2009 16:12 |