Непрочитано 11.07.2022, 11:43 #1
Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059

Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.PNG
Просмотров: 79
Размер:	13.4 Кб
ID:	248549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
Просмотров: 78
Размер:	42.1 Кб
ID:	248550  

Вложения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 12 просмотров)


Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 12:02.
Просмотров: 1327
 
Непрочитано 11.07.2022, 11:54
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Очевидно, что расчет не учитывает расчетную высоту стены. Тупо считает конечные элементы отдельно и в них подбирает арматуру. (расчетная высота 0,5 м с мю=1) Я тут уже спрашивал про возможности Лиры на этот счет, народ клялся, что все учитывается. Может быть говорили про более новую версия, а может быть что-то не так задано в программе?
Grim вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто нибудь пользуется монтажными стадиями из сапфира? Почему они такие корявые? Лира САПР 2020 Rane Лира / Лира-САПР 3 27.11.2021 20:40
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. Student_97 Лира / Лира-САПР 0 19.03.2020 10:45
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33