Непрочитано 24.06.2008, 14:41 #1
Расчет конструкции пром пола
floorman
 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69

"Полы технические требования и правила проектирования,устройства,приемки,эксплуатации и ремонта" уважаемые специалисты изучил сий документы.Возникло много вопросов.Ответьте пожалуйста:
1)топпинги как их учитывать и надо-ли при расчете пола
2)Если есть примерно след. конструкция пол бетон В22,5,на щебеночном основании и песчанной подушке,и соотвественно грунт основания.По какому расчету считать данную конструкцию?Как с жестким подстилающим слоем или как не с жестким?
Просмотров: 15999
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 09:45
#2
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Короче никто ответить не может да?Ну хоть на вопрос как в рекомендациях и СНиПе на полы учитывается армобетонн?или в них описаны толко бетонные полы без арматуры?
floorman вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 11:56
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


короче, считаете как хотите
щебеночное основание считать жестким подстилающим слоем?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 13:17
#4
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Не подскажите примерную стандартную конструкцию пола под промышленое здание(склад) и паркинг?Заранее спасибо.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 13:39
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


армобетон - это что за зверь?
достаточно стандартный пол под склад с активным движением погрузчиков был такой:
1) фибробетон с затиркой поверхности - 180 мм;
2) гидроизоляция - пленка полиэтиленовая - 250 мкм
3) бетонная подготовка В15 - 100 мм
4) слой крупнозернистого песка - 400 мм
5) естественный грунт
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 14:08
#6
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Спасибо огромное.
floorman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 16:18
#7
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


floorman, Еще один вопросик если можно,а если на фибротон вносить топпинг прочностные характеристики ни как в лучшую сторону не меняются?
floorman вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 19:03
#8
evgen926

ПОС ППР
 
Регистрация: 04.06.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


Сделай как на заводе ЗИЛ - 1,5 метра бетона с пластами чугунных пластин. Танк выдержит.
evgen926 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 14:18
#9
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Подскажите пожалуйста,мне вот принесли проект на промышленный пол для складского комплеска.Конструкция следующая фибробетон-20 см (20 кг/м3);Тощий бетон В7,5-10 см;щебень расклинцовка фр.20-40-45 см,суглинок укрепл мин и комплексным вяжущим (цемент) 30 см,и основание суглинки (суглинки просадочные).А нагрузки на мой взгляд смехатворные 7,5 тонн на одну опору стеллажа с F=168 см2. и допустимой нагрузкой 6т/м2.Скажите этот будерброд не слишком ли для такого пола?Не лоханулись ли проектировщики?Заранее благодарю.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 14:53
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а кроме стеллажей нагрузки разве нет? разве погрузчики/штабелеры не будут мотаться по складу?
про пирог не сказал бы, что он через чур выпендрежный. дикости в нем не вижу (хотя тут по форуму мнения порой кардинально разнятся).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 15:31
#11
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Я просто почему спрашиваю,я например рассчитал пол по рекоминдациям ЦНИИпромзданий у меня получились совершенно другие результаты.основание,песок 25 см и фибробетон 17 см.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 15:55
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


бетонная подготовка используется из технологических соображений, чтобы цементное молоко не уходило в песок, проще качественно и ровно уложить фибробетон...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 16:53
#13
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, Кстати вы спрашивали что такое армобетонн вот ответ взят из одной статьи:"Армобетонные полы обладают повышенной по сравнению с бетонными деформативной способностью предотвращать образование трещин от многократно повторяющихся динамических нагрузок и температурно - влажностных изменений окружающей среды благодаря наличию арматуры в верхней зоне плиты, существенно снижая риск образования трещин."
floorman вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 17:02
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


для меня название "армобетон" из серии названий как пескобетон... то есть неких мифических материалов, как химеры...
я знаю железобетон, фибробетон, цементно-песчаные растворы и т.п.. а вот армобетон - какое-то корявое название для железобетона. ИМХО
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 17:08
#15
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Forrest_Gump, абсальтно с тобой согласен.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 19:47
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Армобетон - это и есть фибробетон, бетон армированный мелкодисперсным материалом, увеличивает износостойкость. Фибру втирают в верхний слой бетонной плиты пола. Несущая часть пола - это ж.б. плита по грунту. Ее то и расчитывают без учета фибры.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:29
#17
Kot17w

Конструктор
 
Регистрация: 08.07.2008
Москва
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от floorman Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, Подскажите пожалуйста,мне вот принесли проект на промышленный пол для складского комплеска.Конструкция следующая фибробетон-20 см (20 кг/м3);Тощий бетон В7,5-10 см;щебень расклинцовка фр.20-40-45 см,суглинок укрепл мин и комплексным вяжущим (цемент) 30 см,и основание суглинки (суглинки просадочные).А нагрузки на мой взгляд смехатворные 7,5 тонн на одну опору стеллажа с F=168 см2. и допустимой нагрузкой 6т/м2.Скажите этот будерброд не слишком ли для такого пола?Не лоханулись ли проектировщики?Заранее благодарю.
ТО floorman: Почитай техзадание на полы, обратив внимание на допуски по допустимым кренам (осадкам). А если учесть способ крепления стелажей (распорные болты типа HILTI) и наличие гидроизоляции (просадочные грунты) и насыпных грунтов в основании полов....
Kot17w вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:50
#18
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Dmitij
Первый раз слышу о втирании фибры в верхний слой бетонной плиты пола,какая то х..., знаю что выполняют упрочнение верхнего слоя плиты,
специальными составами типа Мастертоп.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 15:54
#19
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Это оно и есть. потом этот состав затирают "вентиляторами")))
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 09:48
| 1 #20
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Dmitij, Фибру никогда не втирают в бетон это бред,ее добавляют либо на заводе либо в миксер.
floorman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет конструкции пром пола

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53