| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.02.2015, 09:09 | #1 | |
Конструкция фундамента для пристраиваемого крыльца к существующему зданию
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 10876
|
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
Каким быть фундаменту крыльца зависит от его веса и грунтов его основания, дайте геологическую колонку хотя бы на глубину 3-4 м и тогда Вас засыпят предложениями. Представляется, что делать 4-метровые буронабивные сваи под крыльцо излишне. А у самого дома какие фундаменты? Кстати, Ваш чертеж не открывается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
Файл пересохранила в AutoCAD2004
в нормах расстояние в просвете должно быть 3диаметра сваи, но не меньше 1м подскажите пожалуйста как это делается Цитата:
если бы вы знали как я на это надеюсь Уважаемые, светила стройки, конечно я понимаю возмущающею Вас мою тупость, но я наложила это крыльцо к фундаментам существующего здания, естессно обнаружила что мои буроналивные сваи, втыкаются в существующий ростверк Прошу Вас. подскажите как быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
Такое легкое крыльцо можно вообще на тротуар поставить, без фундаментов. Связи только добавить вертикальные в поперечном направлении.
Ну сделайте на глубину промерзания фундамент без свай с подушкой из щебня и песка если так боитесь. Там у вас я так понял твердый суглинок. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
я с Вами полностью согласна, но мой деспот ГИП желает видеть сваи... а та как я не умею делать расчет я не могу доказать ему обратное
ещё раз прошу простить мне мою тупость... но не могли бы вы это объяснить так чтоб даже обезьяна поняла ) простите меня, подскажите, если я сделаю подушку в одну ступень , высотой в 500мм, квадратного вида в 600мм, под каждую стоичку и под последнюю ступень прямоугольную. где верхня отм -1,28, т.е. низ лестницы... это будет правильно ? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
1. Определяете расчетное сопротивление грунта по простой формуле 5.7 из СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" и сопоставляете с весом крыльца. передаваемым на фундамент крыльца. Скорее всего расчетное сопротивление грунта будет больше веса этого небольшого крыльца.
2. Если у здания есть обогреваемый подвал, а крыльцо примыкает к стене подвала, то промерзания грунта под крыльцом не будет и можно не делать подушку. Не нужна подушка и в твердых суглинках, в которых исключается морозное пучение. В противном случае надо выкапывать яму на глубину промерзания (в Москве 1,2-1,5 м) и засыпать ее крупным песком или щебнем, сверху которых бетонируется крыльцо. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Мне так кажется, по чертежу, Ваше основное здание к которому пристраивается крыльцо выполняется в котловане? Если это так - тогда крыльцо попадает в пазуху котлована, т.е. на насыпной грунт засыпки котлована. Тогда изверг-ГИП)))) прав - крыльцо на насыпухе отвалиться и нужны сваи. А шаг у БНС должен быть не менее 1 метра в свету, т.е 1.3м для ф300мм. Ну если шаг меньше будет крыльцо не обидиться)))) - у свай будет недогруз)))).
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
ну раз пошла такая пляска, есть у меня ещё одна сумасшедшая пожарная лестница,
вопрос так же в основаниях,.. ну или как или на что её опереть, потому что верхняя площадка приходится над проездом, а его я не могу загромождать стойками. это тот же объект, и геология и фундаменты существующего здания, остаются теми же самыми, я так же упираюсь в существующий ростверк я думала что стойки я могу поставить на средней площадке, а верхнюю площадку закрепить, с помощью плавающего кронштейна, за монолитную плиту, (они не много не в створе) если саму конструкцию я ещё хоть как то вижу, но с фундаментами беда. PS. если вы обратите внимание, то средняя площадка проходит крайне близко к окну, по пожарным нормам расстояние до ближайшего окна должно быть не менее 1м, и уклон должен быть 1:1, и перепадов высоты ступенек тоже не должно быть, все это я говорила своему Тирану-ГИПу... но он сказал что бы я не обращала на это внимание. так что вот такая несуразная лестница мне досталась и снова я прошу Вашей помощи ) и прошу вас учесть зашкаливающую степень моего критинизма |
|||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Я лично склоняюсь таки к поддержке поста 11. И вот мои доводы: судя по чертежу, отметка верха ростверка -3.450, а отметка земли -1.280. Я правильно понимаю? Таким образом, до ростверка остается 2,17м от уровня земли!!. Да, крыльцо попадает в пазух котлована, если он был, НО, насыпной грунт по правилам должен был быть уплотнен, к тому же обратная засыпка должна вестись непучинистым грунтом. К тому же здание существующее, грунт должен был слежаться. Если конечно это так, то смело делайте легкие фундаменты, если сомневаетесь, сделайте плиту. Не забудьте выполнить деформационный шов, отделяющий крыльцо от здания. Если с грунтом все нормально, то осадка от такого крыльца будет минимальной. Ну а если грунт под крыльцом каким-то образом окажется пучинистым, ну тогда да, выход в сваях с глубиной не более 2м. При их подборе, решающую роль будет играть не вес самого крыльца, а силы морозного пучения.
P.S Sandalii, что же вы себя так то...? Себя любить надо!!) Вы же понимаете, о чем говорите, так что все с вами нормально! |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Под стойки по кубику бетона 0,5х0,5 и норм будет, так как на крыльцо нагрузка никакая.
Ахахахаха, колонку под крыльцо? Надеюсь, заказчики воздержатся о настолько БЕССМЫСЛЕННЫХ И БЕСПОЛЕЗНЫХ ЗАТРАТ.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 03.02.2010
г. Березники, Пермский край
Сообщений: 40
|
Я бы использовал винтовые сваи, на глубину метра 2 от поверхности земли. Несут хорошие нагрузки (а от крыльца и подавно выдержат), можно устраивать в слабых грунтах (согласно заявлению разработчиков свай) и т. д. и т. п. Время устройства 1 такой сваи (если монтажник не рукожоп и умеет обращаться с оборудованием) примерно до 10 минут. Посмотрите ролики на ютюбе про устройство свай такого типа. По поводу грунтов в пазухах... Насколько мне помнится, если грунт лежит уже больше 10 лет, то он считается плотным. У нас целый район в городе построен на насыпных грунтах. Поверх свай замутить ростверки высотой миллиметров 600, даже связывать между собой не обязательно как на чертеже.
__________________
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция фундамента под стену с пилястрами | F0xik | Основания и фундаменты | 20 | 21.11.2013 17:37 |
Конструкция узла крепления стальной колонны к существующему кирпичному зданию | Жека ЦПП | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 07.07.2011 14:29 |
Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки) | Lexxx | Основания и фундаменты | 24 | 10.02.2011 01:13 |
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? | GRIGORY | Основания и фундаменты | 13 | 22.06.2009 20:56 |