| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция фундамента под стену с пилястрами

Конструкция фундамента под стену с пилястрами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 09:33 #1
Конструкция фундамента под стену с пилястрами
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Нигде не могу найти примера ленточного ф-та по кирпичную стену 510 с пилястрами 640х640. Если сделать монолитную ленту, пор ней блоки пятёрки фбс а в местах пилястр выполнить уширение набетонкой? стена высротой 7 м на пилястры опираются стальные фермы.
Просмотров: 12693
 
Непрочитано 09.02.2011, 09:52
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Обычно делают наоборот. Столбчатые фундаменты под пилястры, а стены - на фундаментные балки. Дешевле.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 09:59
#3
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Обычно делают наоборот. Столбчатые фундаменты под пилястры, а стены - на фундаментные балки. Дешевле.
нужна лента ...ибо карст
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 10:05
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Нигде не могу найти примера ленточного ф-та по кирпичную стену 510 с пилястрами 640х640
А что его искать. Обычный расчет ленточного ф-та под стену.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 11:22
#5
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что его искать. Обычный расчет ленточного ф-та под стену.
меня напугали возможным эксцентроситетом в приложении нагрузки на ленту...монолит лить не хочется а разница в цене между блоками 6 и 4 присутствует
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:59
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
монолит лить не хочется а разница в цене между блоками 6 и 4 присутствует
А как же карст?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 12:17
#7
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А как же карст?
а что карст? перекрёстно-ленточный фун-т с консольными выпусками в зависимости от диаметра расчётного провала.Монолитную ленту как балку считать. А уж по ленте блоки фбс, и монолитный пояс по их верхнему ряду.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 12:23
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Тогда не понял о каком монолите идет речь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 13:16
#9
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


речь о монолите идёт там ,где высказывается нежелание делать полностью тавровое сечение фун-та из монолита, и там где возникает небходимость уширения ленточного фундамента из фбс (набетонкой к боковой поверхности) для опирания кирпичной пилястры...
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:53
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ет что же, вверху, где опора стальной фермы, где наиболее нагруженная зона - там кирпичная кладка, а внизу, где неровность напряжений меньше - монолит? Кладка из бетонных блоков вполне подойдет.

По поводу эксцентричности приложении нагрузки. Если рассматривать отдельно стоящую стену, как стержень, жестко защемленный в нижнем сечении и свободный вверху (стадия незаконченного строительства, что может оказаться худшим вариантом), то эксцентриситет для ф-та будет возникать и на пилястре более, поскольку жесткость в этом месте более.
Если рассматривать тот же стержень, но при невозможности горизонтального линейного смещения вверху, то от вертик. нагрузки от опорного узла фермы внизу в месте пилястры будет растяжение, на ф-т также действует эксцентриситет, но он направлен в другую сторону, чем при свободном верхе стены.
Истинной расчетной схемой будет жестко заделанный внизу стержень, а вверху горизонтальная податливая опора, при этом на вертикальные нагрузки внецентренное действие на ф-т сглаживается и минимизируется, остается посчитать на ветровое давление.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 15:47
#11
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ет что же, вверху, где опора стальной фермы, где наиболее нагруженная зона - там кирпичная кладка, а внизу, где неровность напряжений меньше - монолит? Кладка из бетонных блоков вполне подойдет.
не понял я что то....вы что предлагаете кирпич в змлю зарыть? потом опирание стальной фермы естественно будет не на кирпичную кладку а на бетонную подушку, либо монолитн. пояс. Узел естественно шарнир.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 16:10
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
вы что предлагаете кирпич в змлю зарыть?
Я же этого не говорил.
Вы хоть бы разрез стены изобразили рисунком.
Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
потом опирание стальной фермы естественно будет не на кирпичную кладку а на бетонную подушку, либо монолитн. поя
А здесь вообще ничего не понял.
У вас кирпичная стена (высотой 7 м, как вы пишите), на ее верх опирается ферма. Ниже ж.б. пояса бетонные блоки, ну и делайте все из них до монолитной ленты ф-та.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 16:33
#13
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


сечение 3-3
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
АС.dwg (97.9 Кб, 4426 просмотров)
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 16:53
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Хотите так (сеч. 3-3), ну и делайте, сетки только из швов кладки бет. блоков в подбетонку выпустите. Можно в месте пилястры в первом от фунд. ленты блок торцом поставить, бетона меньше будет.
А смысл бетона над монолитным поясом каков?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 19:45
#15
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Хотите так (сеч. 3-3), ну и делайте, сетки только из швов кладки бет. блоков в подбетонку выпустите. Можно в месте пилястры в первом от фунд. ленты блок торцом поставить, бетона меньше будет.
А смысл бетона над монолитным поясом каков?
ой.. нееее, бетон над монолитным поясом не нужен...это глюк И всё-таки ведь куча зданий с пилястрами стоит и нагрузка поболше (ж.б. двускатные балки, плиты) а здесь помимо всего ещё и стена со смещённым ц.т. из-за слоя утеплителя...Нужно смещать центр стены от центра подошвы чтобы уменьшить момент?

Последний раз редактировалось F0xik, 09.02.2011 в 19:58.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 21:42
#16
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
по кирпичную стену 510 с пилястрами 640х640.
А почему нельзя пилястры 510х640, т.е. равные толщине стен, а значит ФБС-блоков? Чё-то такой ширины пилястр ещё не встречал.
Вряд-ли при 2х тоннах требуется такая ширина.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 02:28
#17
balbes


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 6


Коллеги, подскажите пожалуйста где можно найти типовой узел по ленточному фундаменту для кирпичных стен с пилястрами под фермы?
balbes вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 08:33
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от balbes Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите пожалуйста где можно найти типовой узел по ленточному фундаменту для кирпичных стен с пилястрами под фермы?
Если из сборняка, то под пилястру берете ФЛ большего размера чем под стену и все.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 10:03
#19
balbes


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если из сборняка, то под пилястру берете ФЛ большего размера чем под стену и все.
Благодарю за ответ. Если я Вас правильно понял, то это выглядит так (см. вложение)? Стена толщиной 510 мм, с пилястрой 1040 мм.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Все, я понял, что Вы имели ввиду, благодарю!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Без имени0.dwg (21.4 Кб, 3436 просмотров)
balbes вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 11:55
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Да что то похоже. Только центры тяжести совместить бы у таврового сечения пилястры и фундамента
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция фундамента под стену с пилястрами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44