Непрочитано 30.05.2022, 12:06 #1
Нормирование ударной вязкости и замена стали.
Evgen_Fefelov
 
Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18

Добрый день.
Есть ли у вас опыт согласования замены стали. В частности интересует нормирование ударной вязкости. По СП16 т.В1 нормирование всей стали происходит с показателем KCV. Однако отрывая ГОСТ 27772-15 там есть нормирование и по KCU и по KCV. В итоге завод-изготовитель стали прислал сертификаты, где указаны испытания только по KCU. И очень подозрительно, что таких заводов штук 10 и они все, независимо друг от друга проводят испытания только по KCU. А по логике получается, что мы не можем эту сталь принять. Так как по СП16 она не нормируется. Может кто сталкивался с чем-то похожим?
Просмотров: 2652
 
Непрочитано 30.05.2022, 13:16
#2
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Если надо KCV, то надо заказывать с KCV .. Пересчитать не получится - разные формы концентраторов и разная энергия. Даже при одной марке стали но разных плавках. Если уже прислали KCU а нужно KCV, то можно попробовать на заводе спросить , остались ли образцы - спутники какие-нибудь или темплеты. И чтобы по ним сделали и дали протокол.
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 14:08
#3
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Есть такая проблема. Завод присылает сертификаты с KCU, а в СП указан KCV. Мы просим проводить доп испытания по KCV.
Очень хочется узаконенную формулу перевода из KCU в KCV, сэкономило бы кучу времени всем.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2022, 01:38
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Очень хочется узаконенную формулу перевода из KCU в KCV, сэкономило бы кучу времени всем.
Думаю, что нет такой формулы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2022, 08:00
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Согласен, что формула вряд ли есть (так как в том и суть испытания, что это испытание, а не аналитически полученный результат).
Проблема отсутствия у заводов испытаний по KCV очень просто - отсутствие оборудования.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2022, 08:39
#6
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Проблема отсутствия у заводов испытаний по KCV очень просто - отсутствие оборудования.
Копра что-ли ? А KCU они как без копра делают ?
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2022, 09:47
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Копра что-ли ?
Протяжных станков, проекторов ну и еще наверное что-то - тут лучше у представителей заводов спросить.
Весь мир испокон веков делает испытания на V-образных вырезах, а мы с U-образными (т.к. в свое время закупили именно такое оборудование).
Сейчас ударная вязкость сильно возросла, поэтому и мы тоже решили перейти на V-Образные вырезы, но не все быстро адаптируются, поэтому имеем, что имеем
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2023, 10:05
1 | #8
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Приветствую! С опозданием, но все же, может кому и пригодиться).
Приложение Б ГОСТ 31385-2023 примечание 4:
"4. Требования к ударной вязкости KCU для стали с минимальным пределом текучести не выше 440 МПа приблизительно могут быть определены по известным требованиям к ударной вязкости KCV понижением температуры испытаний на 40 °С при сохранении нормируемого значения ударной вязкости (см. 6.2.3)."
Думаю что данное правило можно использовать и наоборот при переводе KCU в KCV...Однако примерно и не совсем легитивно для общестроя, но для резервуаров вполне себе легитивно...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нормирование ударной вязкости и замена стали.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 chowa Металлические конструкции 1 09.06.2020 09:41
Какова норма ударной вязкости для стали С235? msv_mnv Металлические конструкции 1 05.04.2015 22:32
Замена стали Ст 03пс Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.04.2014 14:46
Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов? Red Nova Металлические конструкции 7 29.12.2011 11:54
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 kaban_spb Металлические конструкции 2 07.09.2010 18:02