Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле

Расчет стенки колонны в рамном узле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2022, 18:12 | 1
Расчет стенки колонны в рамном узле
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте. Возникло пара вопросов по расчету стенки колонны при жестком примыкании балки.
1) Почему в серии 2.440-2.1 на документе 54КМ при расчете прочности стенки во втором слагаемом под знаком корня учитываются только нормальные напряжения от продольной силы в колонне и не учитываются нормальные напряжения в стенке колонны от момента в колонне (см. скрин 1) ? В книге Беленя нормальное напряжение в стенке колонны от момента в колонне учитывается (см. скрин 2). Ошибка в серии ?
2) Почему касательные напряжения в стенке колонны (в серии 2.440-2.1 и в книге Беленя) определяются как тау= Q/Аст, а не тау= QS/(I*tст) ? При проверке стенки колонны каркаса, выполненного сторонней организацией, по документу 54КМ серии 2.440-2.1 толщины стенки колонны недостаточно. Так как вопрос "политический" необходимо привести "железобетонные" доказательства того, что касательные напряжения в стенке колонны определяются как тау= Q/Аст со ссылкой на пункты норм. Обоснование формулы тау= Q/Аст видел только в п.8.2.1 СП 16.13330.2017 и в формуле 41 СНиП II-23-81. Но это касается сечения разрезных балок на опоре. Есть ли подобное упоминание для стенки колонны в рамном узле ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 555
Размер:	110.0 Кб
ID:	247247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 550
Размер:	112.3 Кб
ID:	247248  

Просмотров: 15341
 
Непрочитано 18.05.2022, 20:00
#41
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Румата,
не совсем понял, dlubal?
адекватное распределение на эпюрах, хотелось бы потренироваться и сравнить)
Расчеты выполнены в RFEM5. Что тут может быть не понятного?
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 07:57
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В #29 показаны эпюры моментов в стержневой и оболочечных моделях. Т.е. ~12,8кНм при нагрузке на ригель 10кН/м.
На вашей схеме рассматриваются силовые факторы, полученные исключительно от загрузки ригеля. А где моменты, продольные и поперечные силы от "ста этажей" выше этого ригеля?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 08:32
#43
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А где моменты, продольные и поперечные силы от "ста этажей" выше этого ригеля?
Вас не поймешь. То моменты без продольных сил, то силы со ста этажей. Ну ладно, N от ста этажей, но моменты в таких колоннах возникают именно от ригелей. Или у меня в расчете учета "ветровых" моментов в колоннах не хватает?
Без проблем, задайте свои исходные, машина - дура, все пересчитает
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 10:14
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вас не поймешь. То моменты без продольных сил, то силы со ста этажей.
Я говорил, что каждый силовой фактор вносит свою лепту, а эта лепта от изгибающего момента сама по себе может быть весьма значительна.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну ладно, N от ста этажей, но моменты в таких колоннах возникают именно от ригелей.
Во-первых не факт, а во вторых, моменты от выше расположенных ригелей будут входить в момент вне рассматриваемого участка стенки колонны.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Или у меня в расчете учета "ветровых" моментов в колоннах не хватает?
В том числе. А еще бывают моменты от сейсмики и технологий. Последние могут достигать порой очень больших значений.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Без проблем, задайте свои исходные, машина - дура, все пересчитает
Пользуюсь Вашим любезным предложением. Добавьте выше точки примыкания ригеля продольную силу N=150 (т) и изгибающий момент M=30 (тм) и поперечную силу Q=15 (т). Эти значения приблизительно соответствуют несущей способности принятого сечения колонны из стали С245. Желательно задать это как отдельные загружения (загрузку ригеля тоже дать отдельным загружением), чтобы выявить влияние каждого из факторов. А потом задать сумму всех факторов, и тогда уже делать выводы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 11:34
#45
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Желательно задать это как отдельные загружения (загрузку ригеля тоже дать отдельным загружением), чтобы выявить влияние каждого из факторов.
Тогда желательно рассматривать колонну отдельно от ригеля, а не нагрузки отдельно на связанную систему ригель колонна. Иначе часть усилий с колонны будет передаваться на ригель и обратно. Может нужно просто подобрать такое соотношение нагрузок на систему, чтобы в определенных местах колонны и ригеля получить такое соотношение усилий при которых выполнялось условие их равнопрочности?
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 12:35
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
огда желательно рассматривать колонну отдельно от ригеля, а не нагрузки отдельно на связанную систему ригель колонна. Иначе часть усилий с колонны будет передаваться на ригель и обратно.
Именно так, а влияние ригеля заменить на пару сил, исходя из момента M~q*l^2/10. Только "q" желательно взять более-менее реальным.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Может нужно просто подобрать такое соотношение нагрузок на систему, чтобы в определенных местах колонны и ригеля получить такое соотношение усилий при которых выполнялось условие их равнопрочности?
Не вижу в этом особого смысла - это скорее теория, практически неосуществимая на практике.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 15:07
#47
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Добавьте выше точки примыкания ригеля продольную силу N=150 (т) и изгибающий момент M=30 (тм) и поперечную силу Q=15 (т).
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Именно так, а влияние ригеля заменить на пару сил, исходя из момента M~q*l^2/10. Только "q" желательно взять более-менее реальным.
Не знаю, как это реализовать в стержне колонны.
В смысле с парой сил от ригеля все понятно, а вот с внешними нагрузками на колонну проблема. Можете нарисовать схему с приложением момента и поперечных сил к колонне для реализации Вашего замысла?
Еще не понимаю, какой смысл считать стенку колонны, если сама колонна на пределе несущей способности? Начнешь прикладывать пару сил от ригеля и колонна сразу потеряет отпорность по нормальным напряжениям.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 16:02
#48
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Пока не прояснится с нагрузками на колонну, предлагаю понаблюдать за изменением нормальных напряжений в стенке при развитии в ней пластических деформаций.


----- добавлено через ~1 мин. -----
Как видно, момент и часть продольной силы, действительно, "уходят" на полки колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анимация.gif
Просмотров: 369
Размер:	1.55 Мб
ID:	247433  
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2022, 20:25
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не знаю, как это реализовать в стержне колонны.
Сделать колонну в виде консоли жестко защемленной снизу немного ниже отсека и намного выступающую за него сверху. Сверху и приложить продольную, поперечную силу и изгибающий момент от отброшенной части колонны. Ну и пару сил от ригеля не забыть, естественно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 10:24
#50
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сделать колонну в виде консоли жестко защемленной снизу немного ниже отсека и намного выступающую за него сверху.
Тогда нужно проверять на сдвиг стенку колонны, которая будет расположена "немного ниже отсека", т.к. сдвигающее усилие в этом участке будет значительно большим чем в стенке отсека.
Я сделал консоль немного иначе, см. вложения. Годится такой набор внутренних усилий?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: N.jpg
Просмотров: 63
Размер:	74.8 Кб
ID:	247442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M.jpg
Просмотров: 62
Размер:	70.8 Кб
ID:	247443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q.jpg
Просмотров: 41
Размер:	74.5 Кб
ID:	247444  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M+Mp.jpg
Просмотров: 49
Размер:	87.1 Кб
ID:	247445  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q+Qp.jpg
Просмотров: 49
Размер:	86.2 Кб
ID:	247446  

румата вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 11:35
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
огда нужно проверять на сдвиг стенку колонны, которая будет расположена "немного ниже отсека", т.к. сдвигающее усилие в этом участке будет значительно большим чем в стенке отсека.
Не должно, оно будет таким же как и в сечении выше отсека. А вот в самом отсеке в месте установки ребер должно быть 2 разнонаправленных скачка.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я сделал консоль немного иначе, см. вложения. Годится такой набор внутренних усилий?
С этим надо разбираться, поскольку программа мне не знакомая. Например, я не очень понимаю, какие именно закрепления означают большие зеленые "бдямбы" по концам стержня. Внимательнее смогу посмотреть только вечером.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 12:33
#52
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не должно, оно будет таким же как и в сечении выше отсека.
Да, верно, это мне померещилось
Вобщем модель консоли готова. Какие данные выводить?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, я не очень понимаю, какие именно закрепления означают большие зеленые "бдямбы" по концам стержня.
Блямбы это опоры. 1-я картинка - верхняя опора. 2-я - нижняя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя опора.png
Просмотров: 64
Размер:	37.9 Кб
ID:	247452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя опора.png
Просмотров: 71
Размер:	37.4 Кб
ID:	247453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: N.png
Просмотров: 64
Размер:	62.2 Кб
ID:	247454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M.png
Просмотров: 64
Размер:	65.2 Кб
ID:	247455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M+Mp.png
Просмотров: 54
Размер:	71.5 Кб
ID:	247456  


Последний раз редактировалось румата, 23.05.2022 в 13:02. Причина: Добавил изображения
румата вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 21:32
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вобщем модель консоли готова. Какие данные выводить?
Я не вполне понял, зачем 2 опоры, но по заданным закреплениям это, вроде, то же самое что и настоящая консоль . А вот верхняя часть колонны выше отсека должна быть совсем маленькой, иначе поперечная сила будет давать изгибающий момент, который несколько исказит картину.

Что бы хотелось видеть в результате расчёта:
- 4 отдельных загружения: продольная сила (N=150 т); поперечная сила выше отсека (q=15 т); изгибающий момент (M=30 (тм); пара сил от примыкающего ригеля (Q1=-Q2= 10.5 т).
- От всех силовых факторов хотелось бы увидеть напряжения на верхней границе полка/стенка.
- Если не трудно, дайте значения впрямую, а то на схемках не очень хорошо видно.
- Имея все 4 фактора в стенке можно сделать вывод что влияет на её прочность и в какой степени.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 22:01
#54
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я не вполне понял, зачем 2 опоры
Чтобы консоль нечаянно не потеряла устойчивость из плоскости действия момента. Расчет-то выполняется по деформированной схеме.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот верхняя часть колонны выше отсека должна быть совсем маленькой, иначе поперечная сила будет давать изгибающий момент, который несколько исказит картину.
Погодите...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сделать колонну в виде консоли жестко защемленной снизу немного ниже отсека и намного выступающую за него сверху.
Консоль принята такой длины, что поперечная сила в 15т на конце консоли создает аккурат 30тм момента в уровне верхнего ребра отсека. Т.е. все именно так как Вы заказывали
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...пара сил от примыкающего ригеля (Q1=-Q2= 10.5 т).
10,5*0,48=5,04тм в опорном сечении ригеля? не маловато? что за нагрузка на ригель?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
4 отдельных загружения:
Поясните, как поперечная сила может существовать отдельно от изгибающего момента в данном случае?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
напряжения на верхней границе полка/стенка
Снова не понял. Что такое "верхняя граница полка/стенка"?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если не трудно, дайте значения впрямую, а то на схемках не очень хорошо видно.
"напрямую" это на выделенном участке стенки? или еще как-то?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Имея все 4 фактора в стенке можно сделать вывод что влияет на её прочность и в какой степени.
А я думал Вы хотели найти предельную силу с учетом колонного момента, продольной силы и только от ригельного момента.
У меня получилось так, что момент "надотсечный" не влияет на предельную поперечную силу вызванную парой сил от полок ригеля. А вот продольная сила в колонне немного уменьшает это значение предельной поперечной силы.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...на её прочность...
Какой величиной ограничиваем пластические деформации стенки?
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 07:39
#55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чтобы консоль нечаянно не потеряла устойчивость из плоскости действия момента. Расчет-то выполняется по деформированной схеме.
Это-то зачем?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Погодите...
Консоль принята такой длины, что поперечная сила в 15т на конце консоли создает аккурат 30тм момента в уровне верхнего ребра отсека. Т.е. все именно так как Вы заказывали
Вот что значит перепутать одну букву . Но можно, конечно, и так.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
10,5*0,48=5,04тм в опорном сечении ригеля? не маловато? что за нагрузка на ригель?
Пожалуй, маловато - возьмите сколько хотите.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поясните, как поперечная сила может существовать отдельно от изгибающего момента в данном случае?
В данном случае, действительно, никак. Просто хочется видеть напряжения по факторам чисто для анализа. Но опять же можно и так, если приводить отдельно нормальное и касательное напряжения.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Снова не понял. Что такое "верхняя граница полка/стенка"?
Следует читать "граница стенки колонны и внутренней грани отвечающего ребра в пределах отсека"

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
"напрямую" это на выделенном участке стенки? или еще как-то?
Напрямую - это просто максимальные значения по видам напряжений и загружений без использования графического вывода, поскольку там не всё хорошо видно. Ну мне, по крайней мере.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У меня получилось так, что момент "надотсечный" не влияет на предельную поперечную силу вызванную парой сил от полок ригеля. А вот продольная сила в колонне немного уменьшает это значение предельной поперечной силы.
Первый пункт понятен, а вот второй не очень. Не вижу оснований для снижения продольной силы в колонне от приложенной пары сил. Может дело в деформируемой схеме?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Какой величиной ограничиваем пластические деформации стенки?
А вот тут я не понял. Всегда считал, что пластическая деформация (или её отсутствие) определяется исключительно сечением и внутренними усилиями в нем, а не желаниями инженера.

P.S. Прошу извинить меня за допущенные "ляпы" и задержку с ответами. Просто "навалилась" текущая работа.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 09:07
#56
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это-то зачем?
Осталось от мой изначальной схемы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот что значит перепутать одну букву . Но можно, конечно, и так.
Ну если немного сверху и немного снизу, то все еще проще проще и модель получилась очень компатная.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пожалуй, маловато - возьмите сколько хотите.
Хорошо, возьму нагрузку на ригель ~16,5т/м
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Следует читать "граница стенки колонны и внутренней грани отвечающего ребра в пределах отсека"
Да, так все понятно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Напрямую - это просто максимальные значения по видам напряжений и загружений без использования графического вывода, поскольку там не всё хорошо видно. Ну мне, по крайней мере.
Ясно, сделал удобочитаемый вывод напряжений в стенке отсека.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первый пункт понятен, а вот второй не очень.
Не продольная сила N уменьшается, а предельная поперечная сила Q, которую может воспринять стенка отсека при наличии напряжений от заданной продольной силы N.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот тут я не понял. Всегда считал, что пластическая деформация (или её отсутствие) определяется исключительно сечением и внутренними усилиями в нем, а не желаниями инженера.
Здесь не про сдвиг, а про изгиб, но все же в узлах необходимо учитывать пластическую работу стали.

В инженерно-познавательных целях, думаю, вполне можно ограничится величиной эквивалентной пластической деформации 4-5% для малоуглеродистой стали и считать эту величину пределом прочности элемента.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто "навалилась" текущая работа.
Аналогично, поэтому не стОит извиняться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-05-25 090311.png
Просмотров: 212
Размер:	20.8 Кб
ID:	247509  
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 09:46
#57
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Здесь результаты расчета на предельную поперечную силу от действия ригельного момента Мр в виде пары сил. Предельная пластическая деформация ~0,12%
Во вложениях:
-нормальные напряжения в горизонтальном направлении
-нормальные напряжения в вертикальном направлении
-касательные напряжения
-эквивалентные напряжения по Мизесу
-пластические деформации по Мизесу
-----------------------------------------------
Слева на всех картинках эквивалентная стержневая модель с эпюрой поперечной силы в консоли.
Предлагаю это значение поперечной силы Qпр = 955кН принять как референсное для оценки влияния продольной силы N и колонных М и Q.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мр-сигма_х.png
Просмотров: 30
Размер:	59.4 Кб
ID:	247512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мр-сигма_y.png
Просмотров: 31
Размер:	58.5 Кб
ID:	247513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мр-тау_ху.png
Просмотров: 35
Размер:	58.1 Кб
ID:	247514  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мр-сигма_мизес.png
Просмотров: 37
Размер:	59.5 Кб
ID:	247515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мр-пластика_мизес.png
Просмотров: 42
Размер:	67.1 Кб
ID:	247516  

румата вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 11:05
#58
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Здесь результаты расчета на продольную силу N. Пластические деформации отсутсвуют.
Во вложениях:
-нормальные напряжения в горизонтальном направлении
-нормальные напряжения в вертикальном направлении
-касательные напряжения
-эквивалентные напряжения по Мизесу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: N-сигма_х.png
Просмотров: 15
Размер:	52.4 Кб
ID:	247530  Нажмите на изображение для увеличения
Название: N-сигма_y.png
Просмотров: 15
Размер:	52.4 Кб
ID:	247531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: N-тау_ху.png
Просмотров: 15
Размер:	49.6 Кб
ID:	247532  Нажмите на изображение для увеличения
Название: N-сигма_мизес.png
Просмотров: 14
Размер:	54.9 Кб
ID:	247533  
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 11:08
#59
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Здесь результаты расчета на поперечную силу Q. Пластические деформации отсутсвуют.
Во вложениях:
-нормальные напряжения в горизонтальном направлении
-нормальные напряжения в вертикальном направлении
-касательные напряжения
-эквивалентные напряжения по Мизесу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q-сигма_х.png
Просмотров: 8
Размер:	48.5 Кб
ID:	247534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q-сигма_y.png
Просмотров: 7
Размер:	52.0 Кб
ID:	247535  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q-тау_ху.png
Просмотров: 7
Размер:	52.0 Кб
ID:	247536  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q-сигма_мизес.png
Просмотров: 7
Размер:	54.0 Кб
ID:	247537  
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2022, 11:12
#60
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Здесь результаты расчета на изгибающий момент M. Пластические деформации отсутсвуют.
Во вложениях:
-нормальные напряжения в горизонтальном направлении
-касательные напряжения
-эквивалентные напряжения по Мизесу
-нормальные напряжения в вертикальном направлении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: М-сигма_х.png
Просмотров: 17
Размер:	59.8 Кб
ID:	247538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: М-тау_ху.png
Просмотров: 18
Размер:	67.4 Кб
ID:	247540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: М-сигма_мизес.png
Просмотров: 17
Размер:	67.6 Кб
ID:	247541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: М-сигма_y.png
Просмотров: 13
Размер:	62.3 Кб
ID:	247549  

Последний раз редактировалось румата, 25.05.2022 в 12:24. Причина: Исправил картинку с нормальными напряжениями в вертикальном направлении
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет колонны с отверстием в стенки 1969 Металлические конструкции 1 19.09.2021 17:37
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44