связи по покрытию
Alla
 
Москва
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 27

Здравствуйте!
Возник вопрос- с каким шагом нужно расставлять вертикальные связи по покрытию при отсутствии горизонтальных связей по верхнему поясу? В литературе по этому поводу встречается противоречивая информация.
Здание одноэтажное, бескрановое.
Покрытие-стальной профилированный настил. Высота до низа фермы-10м, пролет 24м.
Сейсмика отсутствует.
Передача ветровой нагрузки на связевую ферму происходит через листовой шарнир в уровне нижних поясов ферм.
Схема гор. связей по нижнему поясу представлена на рис.
Заранее спасибо!
[ATTACH]1176647919.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 8259
 
Непрочитано 15.04.2007, 23:16
#21
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Alla
Обязательных требований к постановке связей вы не найдете. Но вы должны обеспечить:
1. Геометрическую неизменяемость всего покрытия
2. Передачу горизонтальных усилий на вертикальные связи по колоннам
3. Гибкость поясов (или их участков в случае жесткого защемления фермы) не выше пределов, установленных СНиП/СП.

Если вы принимаете какие-то схемы из к.л. типовой серии то вы либо а) должны принять оттуда ВСЕ решения либо б) ОЧЕНЬ хорошо понимать что, как и почему там так сделано.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2007, 00:08
#22
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Румын
Цитата:
Если гибкость нижнего пояса в пределах допустимого - то не придерешься.
В бескрановых зданиях гибкость растянутых элементов в горизонтальной плоскости не нормируется. А чтобы в плоскости фермы превысить гибкость 400 - нужно сильно постараться. 8)
ppv вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2007, 00:44
#23
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Связи по покрытию устанавливаем всегда.
Один из возможных аргументов: требуемый предел огнестойкости - 0.25 часа (или 15 мин.). ГСП связи этому условию как правило удовлетворяет без огнезащитных мероприятий. А профнастил - нет.
Lamer Inc.. вне форума  