| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно

Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2016, 13:58
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно
Белозерова Татьяна
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73

День добрый всем. Помогите идеями по поводу того, от чего может наклониться металлическая дымовая труба. Исходные данные такие : две трубы диаметром 530мм и высотой 30м связаны с пространственной конструкцией треугольного очертания, конструкция пространственная - для поддержки труб. Все металлоконструкции, в том числе трубы не имеют никаких искривлений, крепления к фундаментам в полном порядке. наклонился фундамент, на котором стоит данная конструкция. согласно съемке, угловые отметки фундамента и трубы в прилагаемом файле. рядом с фундаментом трубы находится фундаментная плита котельной. По идее плита котельной должная стоять на щебеночной подушке высотой 2м, но есть она там или нет - никто не знает. Размеры фундамента трубы и котельной также в прилагаемом файле. Также рядом с этими фундаментами находится подпорная стенка, высотой 1-1,5м. Стенка делалась без проекта, просто как планировка территории. На сейчас - стенка, в зоне расположения фундамента под трубу и плиты котельной, разрушается. Плита котельной наклонилась в сторону стенки подпорной, что понятно. А почему повернулся/наклонился фундамент трубы - непонятно. высота стенки 1-1,5м, глубина заложения фундамента под трубу - 3,05м. С учетом ветровой нагрузки, активного давления грунта со стороны противоположной подпорной стенке, с учетом активного давления от нагрузки на плиту котельной, давление максимальное под подошвой фундамента - 14,65т/квм, минимальное1,45т/квм, среднее давление - 8,05т/квм. Расчетное сопротивление грунта основания - 39,7т/кв.м. Отчего фундамент заворачивает???
Просмотров: 7737
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 18:31
#21
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


отвечаю на все вопросы) за забором заброшенная промзона. нагрузки от котельной реальные по расстановке оборудования, в той стороне где труба стоят два котла по 25т и еще по мелочи. я вроде как собрала все нагрузки, учла давление активное грунта от нагрузки на плите котельной, активное давление грунта с одной стороны на фундамент, потому что стенка подпорная не работает. проверила нагрузки от трубы, сама лично пересчитала в лире, взяла с запасом, получается примерно такой же момент. Максимальное давление под плитой фундамента даже близко не приближается к расчетному сопротивлению грунта и не может быть такой крен по расчету. Либо я чего то не учла, либо там действительно с грунтом что-то серьезное. Вариант с траверсой со сваями обдумаюваю как сделать, догрузить фундамент обратным моментом. Только ветер во все стороны дует, как бы ее в обратную сторону не качнуло
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 18:36
#22
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


выдержка из туториала

- При начальной стадии отклонения трубы от вертикали в результате неравномерной деформации оснований стабилизация её положения может быть достигнута путем закрепления грунтов (силикатизация, смолизация, цементация и др.) или пригрузкой фундамента со стороны, противоположной наклону, с одновременным замачиванием грунтов. Масса пригруза при этом должна определяться расчетом.
- Для промышленных труб, опирающихся на основания, сложенные из сыпучих или пластичных грунтов, выправление крена возможно путем односторонней выемки грунта из-под подошвы фундамента. При разработке ППР в этом случае необходимо руководствоваться "Рекомендациями по выправлению крена сооружений путем искусственного регулирования осадок основания" - Донецк-1985 (разработчики - Донецкий ПромстройНИИпроект и НИИСК Госстроя).
Chardash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 18:38
#23
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


сейчас убеждаем заказчика в том, что состояние конструкции аварийное, возможно разрушение, настаиваем на дополнительных скважинах. Как будет геология новая или что то новое - отпишусь. просто для информации - проектировала это не я, той фирмы уже в живых нет, которая проектировала это

----- добавлено через ~2 мин. -----
читала это руководство тоже. закрепление грунтов ни разу не делала, вот думаю про пригруз. хотелось бы понять причину такого крена - не могу понять от чего

----- добавлено через ~3 мин. -----
и как определить массу пригруза? из расчета того, что крен есть, из крена взять момент и создать обратный?

----- добавлено через ~4 мин. -----
в основании по геологии на расстоянии 20м - глина тугопластичная

----- добавлено через ~12 мин. -----
про люк спрошу завтра у заказчика, что это? а то может я многово не знаю...
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 19:23
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,144


По картинке "пляски" дорожных плит ощущение, что объект на насыпном грунте стоит, который постепенно уплотняется и всё за собой тащит.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 20:33
#25
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Проще всего поставить растяжки.
и дешевле, наверное. Хорошо, если место есть.

----- добавлено через ~2 ч. -----
на фото в посте выше, места нет.


Цитата:
Белозерова Татьяна, и как определить массу пригруза? из расчета того, что крен есть, из крена взять момент и создать обратный
Да, наверное. Удерживающий момент, должен быть с запасом, он будет больше. Но я не особо разбирался, что у Вас, башни считал, но подобных мероприятий еще не было на моей практике. Где-то здесь был Ваван Металлист, корифей данных конструкций.
Если с демонтажем, придется использовать метод Бахила, полиспаст за верх или поворотом вокруг шарнира. Как один из способов во вложении, если башенка небольшая и легкая - не Ваш случай, 30 м, но оставлю, может пригодится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 321.jpg
Просмотров: 102
Размер:	97.7 Кб
ID:	170273  

Последний раз редактировалось Chardash, 13.05.2016 в 00:22.
Chardash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 06:34
#26
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


я как то побаиваюсь растяжки ставить. я думаю не от ветра фундамент то заворачивает, судя по напряжениям под подошвой. может его пучинистые грунты куда то толкают, может там с грунтами что-то - суффозия например. а если я трубу растяжками зацеплю, она фундамент не удержит, его вес 90тонн. только трубу погну

----- добавлено через ~2 мин. -----
я насчет того как выправить ее решение есть. только надо сначала, установить, от чего заворачивает фундамент и прекратить дальнейший крен. потом трубы все по одной открутить, поддомкратить, чтоб ровно стояла, подливку сделать или подкладки например, и обратно прикрутить
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 07:33
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,175


Некоторые типы грунтов резко меняют свойства при черезмерном прогреве.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 08:54
#28
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


кстати справедливое замечание, совсем рядом с фундаментом труба горячей воды и обратка заходят в землю. так что вроде бы промерзнуть и пучить не должно

----- добавлено через ~5 мин. -----
да, и люка там нет) кольцо просто какое-то лежит) сейчас решили подождать новую геологию, и если она ничего не даст, как то сорганизовать пригруз с обратной стороны и посмотреть, что дальше будет....

----- добавлено через ~5 мин. -----
ну и подпорную стенку сделать новую рядом со старой

----- добавлено через ~22 мин. -----
а может кто то проектировал закрепление грунтов -силикатизация, смолизация, цементация. может книжки подскажете какие по закреплению. я ни разу не делал и не представляю даже как это
Белозерова Татьяна вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно