Непрочитано 17.10.2011, 10:58 #1
Кабели системы оповещения пожарной сигнализации в металлорукаве
ing-e
 
эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83

Строители не хотят прокладывать кабели системы оповещения пожарной сигнализации в металлорукаве, ссылаясь на ТУ 16.К99-036-2007, которые говорят о возможности прокладки данных кабелей открытым способом без применения металлических рукавов, кабель-каналов, гофрированных шлангов и труб. Хотят прокладывать в кабель канале, что более эстетично выглядит, а за подвесным потолком - в гофрошланге, что дешевле. По одному объекту металлорукава почему-то меньше заложено в проект, чем кабеля, не смотря на указание в ПЗ, что кабели системы оповещения проложить в металлорукаве.
Проектировщик отвечает, что ТУ носят рекомендательный характер и надо делать именно в металлорукаве.

В связи с этим вопрос, можно ли в гофротрубе и кабель-канале проложить кабель системы оповещения. И если да, то может быть при каком-то условии, например, наличии сертификата с указанием, что эта гофротруба и кабель канал — несгораемые.

Последний раз редактировалось ing-e, 17.10.2011 в 15:54. Причина: опечатка
Просмотров: 9944
 
Непрочитано 17.10.2011, 11:39
1 | #2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,986


Правильно говорят, огнестойкие кабели можно прокладывать открыто без применения коробов и труб.

[IMG]http://s59.***********/i166/1110/26/ca7d7cb73915t.jpg[/IMG]
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 12:02
#3
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


Скажите, а такое письмо получила конкретная организация на конкретный запрос? Может быть нашей тоже написать запрос?
Ведь данное письмо в обоснование не используешь.

UPD понял, это производителю кабелей ответили. Подойдет письмо, тут ведь тоже ООО "Спецкабель" производитель (или издатель ТУ, что по-видимому не сильно отличается для обоснования).

Последний раз редактировалось ing-e, 17.10.2011 в 12:20. Причина: убрал спасибо, произвел спасибо кнопкой
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 12:23
#4
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,986


Коротко говоря, вы должны обеспечить работоспособность при пожаре системы оповещения в течение всего времени эвакуации.
Это требование выполняется либо подбором соответствующего кабеля (нг FRLS, нг FRHF) либо выбором способа их прокладки (негорючих коробов и кабельных каналов).
Ну, можно и запихнуть огнестойкий кабель в негорючую трубу - никто не запрещает, это не плохо, просто лишнее.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 12:34
#5
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Зря ты сюда пишешь. Здесь мало кто эту тему увидит. С электрикой пиши в "Инженерные сети"

Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
Строители не хотят прокладывать кабели системы оповещения пожарной сигнализации в металлорукаве, ссылаясь на ТУ 16.К99-036-2007, которые говорят о возможности прокладки данных кабелей открытым способом без применения металлических рукавов, кабель-каналов, гофрированных шлангов и труб. Хотя прокладывать в кабель канале, что более эстетично выглядит, а за подвесным потолком - в гофрошланге, что дешевле. По одному объекту металлорукава почему-то меньше заложено в проект, чем кабеля, не смотря на указание в ПЗ, что кабели системы оповещения проложить в металлорукаве.
Проектировщик отвечает, что ТУ носят рекомендательный характер и надо делать именно в металлорукаве.
Строитель вообще ничего не хотят делать, кроме как зарплату получать. Кабель убирают в короба и рукова не только из-за несгораемости. Но еще и из-за требований ПУЭ (2.1.52-2.1.79). Так необходимость убирать/не убирать, убирать в пластик или в металл зависит от применяемого кабеля, назначения здания, расположения проводки и т.д. и т.п.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 12:43
#6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,986


вообще прокладка линий оповещения в металлорукаве - произвол или глупость проектировщика
Nike вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 14:52
#7
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Не только кабель должен быть негорючим и пожаростойким, но и конструкция не которой он лежит. Кабель то не сгорит, а вот то на чём он держится рухнет и кабели порвутся под собственным весом... Так что не забывайте про огнестойкость кабельных конструкций
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Кабели системы оповещения пожарной сигнализации в металлорукаве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации ing-e Прочее. Отраслевые разделы 20 07.10.2011 18:55
Короба проводов пожарной сигнализации, должны ли идти прямо? ing-e Прочее. Отраслевые разделы 2 05.10.2011 21:08
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации Route Инженерные сети 7 21.12.2010 14:01
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30