| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.03.2014, 10:15 | #1 | |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 4618
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211
|
Т.к. у тебя есть плечо, которое будет воспринимать моменты от колонны в обоих направлениях, то однозначно "ДА".
Другое дело правильно ли подобраны расстояния от центра колонн и диаметры арматуры, толщина плиты, сварные швы рёбер жёсткости... |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
База жесткая причем в двух плоскостях. Другое дело, что при наличии связевого блока, из плоскости колонны можно ставить шарниры, разница будет не значительная. Так же и расчетная длина колонны из плоскости уменьшиться мю= 0.7-0.8
Комете не дАверАю. К тому же, "считать" базу на одну комбинацию усилий из ведомости элементов "считаю" не допустимым. Легко предположить, что например для болтов(на отрыв) будет одно расчетное усилие, для плиты другое, так оно и бывает обычно в реальной жизни. Необходимо проверить Напряжения под плитой в бетоне толщину плиты(как пластину на упругом основании) подобрать болты наверное плиту на отгиб от несущей способности подобранного болта. толщины ребер св швы крепления ребер св. швы крепления колонны к плите (думаю, у вас будет большой запас) необходимость постановки анкеров. к-т трения стали по бетону 0.3 кажется. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Расчет базы вел на различные сочетания нагрузок, просто привел одно. Расчет толщины ребер, думал ребра подбираются конструктивно исходя из требований по сварке. Все расчеты понятны, но как посчитать плиту на отгиб? Там же и траверсы включаться в работу
Последний раз редактировалось vlasctelin, 11.03.2014 в 12:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
А вот интересно, кто-нибудь производил сравнение жесткости базы со столиком для анкерных болтов и базы из данной темы? Также возникал спор на работе, решили, что лучше делать со столиком. Построить модель из объемных конечных элементов колонны с базой, приложить силу к верхнему концу и посмотреть величину перемещений в обоих случаях. Поиграть высотой траверс и габаритами опорной плиты, относительно сечения колонны. На днях дома займусь, интересно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это главное.
----- добавлено через ~5 мин. ----- - "Рассчёт" с одной "с" пишется. R.b.lok - неверна формула, см. в новых нормах (СП 63). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Формула после "Рассчёт габаритов плиты опирания колонны:" неверна, её нет в нормах. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - это как? ----- добавлено через ~8 мин. ----- - Вы получите пустые цифры, а вот если оцените влияние конструкции базы на расчётную длину колонны, уже интереснее. Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2014 в 16:23. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Мне кажется было бы крайне странным назвать данный узел неполноценно жестким, расчет плиты есть во многих книгах по мк.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
точно не скажу, но иногда результаты разнятся как в большую, так и в меньшую сторону. Основной недостаток таких программ в том, что в них отсутствует возможность просмотреть алгоритм расчета, поэтому очень сложно найти ошибку. В том же Лир-СТК при расчете узлов можно посмотреть трассировку расчета и выявить отличия с ручным.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
Цитата:
Вот тут обсуждали базу колонн http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62089. Есть мнение, что базу можно считать жесткой до определенной нагрузки, которая для разных баз разная. |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Думаю что можно жёсткой считать, причём в обоих направлениях.
Шарнир допускает возможность поворота опорного сечения. Такое возможно при тонкой плите и далеко отстоящих анкерных болтах. Здесь плита приличной толщины и болты достаточно близко к стержню. Болты должны быть расчётными на комбинацию Nmin и Мсоотв, как правило соб. вес с коэф. 0,9 и ветер. Плиту можно рассчитать классически по Беленя - находятся условные моменты в уч-ках плиты и по максимальному вычисляется толщина. Швы, прикрепляющие траверсу тоже расчётные - всё есть в учебниках по МК. Комету как-то ковырял - помню по анкерным болтам врала безбожно, всё время норовила М12 подобрать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Можно ли считать данный узел жестким? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 62 | 09.12.2014 20:33 |
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? | ДИМАсфен | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.01.2014 18:55 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |