| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.06.2016, 21:33 | 1 | | #1 |
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 90226
|
|
|||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Конечно иногда срезают и половину сечения несущей конструкции и все стоит. Но надо понимать что это везение и продолжает стоять за счет изменения работы каркаса здания (смежных перекрытий и пилонов). Цитата:
Цитата:
Цитата:
Смесь CD 22 Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 2,0 МПа (при наличии адгезионного слоя CD 30). 2,0 МПа маловато (критично мало), т.е. в дальнейшем может "отколоться" от пилона. Одно из решений бандаж - просверли 3 отверстия (диаметр 12...14) поперек пилона на уровне середины заделки штробы, затем с помощью шпилек закрепи швеллер 10-тый или 12-тый длиной 1,2м. Последний раз редактировалось olf_, 25.06.2016 в 22:39. |
||||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
Настолько все плохо? Арматуру же не срезали...
----- добавлено через ~5 мин. ----- На этой фотографии красным я отметил монолитные стены и пилоны о которых точно знаю, но думаю, что их больше ----- добавлено через ~14 мин. ----- И еще вопрос. Может ли ремонтная смесь восстановить прочность и несущую способность пилона, или это только косметическая заделка? В характеристиках Ceresit CD22 написано, что прочность на сжатие не менее 45 МПа, и прочность на изгиб не менее 8,5 МПа, адгезия к бетону не менее 2,0 МПа. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Сделай как написал в #2, бандаж покрась хорошей краской и оштукатурь по сетке. Цитата:
У вас края скошены, поэтому |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо всем за ответы! Интересует еще следующее. Обратную сторону пилона решил не заклеивать обоями а покрасить и понаблюдать за ним минимум год. По каким внешним признакам можно понять, что все плохо и пора усиливать пилон? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Наблюдайте за плиткой, отходит или нет. Скорее всего все будет О.К. но не факт... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
с той стороны ничего интересного не увидите (на потолок взгляните там есть трещины но вы их не видите они тонюсенькие) , только если там изначально бетон плохой.
Вы своевременно опомнились, все будет О.К. на 99% Кстати планировка квартиры ничё так, нравится. Часто архитекторы отдыхают и выходит несуразица. Последний раз редактировалось olf_, 25.06.2016 в 23:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
да все норм, дом не обрушится, без паники ) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
да, мне тоже нравится, соседи только сверху и ванная с окном, почти как частный дом. Только эта штроба портит радость от покупки. Делаю ремонт первый раз в жизни, и до этого понятия не имел о штроблении. Будет мне уроком.
----- добавлено через ~7 мин. ----- очень надеюсь на это. А если теоретически предположить, что дом может рухнуть от такой штробы, то при каких условиях? От разрастающихся микротрещин? Или при землетрясении? Видел фото в интернете, как в Китае монолитно-каркасный дом отвалился от фундамента и не развалился, а просто лег на одну сторону, как коробка. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Подскажите еще следующее. Горизонтальное штробление до арматуры в защитном слое несущих элементов запрещено потому что действительно снижает прочность конструкций, или это защита от дурака, чтобы случайно арматуру не порезали? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
По расположению пилонов на плане в #4 наверняка они есть и в наружных стенах в перепадах фасадной линии, можно "прозвонить" арматуру любым бытовым детектором металла. На форуме есть опытные конструктора монолита, на глаз могут определить что не так. Опишите видимые арматурные стержни (расположение, шаг, диаметры арматуры). Класс бетона без опыта обследования и работы с болгаркой перфоратором или прибора не определить. Например: Крайние d16 елочка, средние d12 елочка, привязку по горизонтали. Хомуты (горизонтальная арматура) d5 гладкие. Судя по фоткам хомуты d5 Вр-I плюс виден характер обвязки вертикальных стержней, 2-ой этаж (здесь могут появится вопросы). Цитата:
В вашем случае если ваш пилон "устанет стоять" его "подхватят" соседние пилоны и перекрытия. Обрушение произойдет если "устанут" или уже "уставшие" смежные участки перекрытий и пилоны. Вероятность обрушения по причине только ваших действий близка к нулю. Последний раз редактировалось olf_, 26.06.2016 в 10:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ничего страшного не случится.
То что вы откололи - это защитный слой бетона. Он служит для защиты арматуры от коррозии и обеспечения совместной работы бетона с арматурой. Также вы немного уменьшили площадь поперечного сечения, снизив тем самым немного его несущую способность. Учитывая масштабы вашего "вредительства" - вы снизили несущую способность пилона может быть на 1%, может и еще меньше. При этом никто не проектирует, чтобы запаса не было совсем. Хотя иногда встречаются такие случаи, но нужно понимать, что даже если по расчету запаса конструкция не имеет, запас заложен в самой расчетной методике, а также в прочностных свойствах материалов, которые на самом деле намного прочнее, чем закладывается в расчеты. Заделка составом Ceresit - нормально, хотя я бы и раствор оставил. Можно спать спокойно. Но на будущее постарайтесь несущие конструкции больше не ковырять, без совета проектировщиков (не строителей, эти "насоветуют") |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
сечение на 12% уменьшилось.
(120*22)/(120*25) = 0,88. Моё мнение - заделали нормально, ничего страшного произойти не должно. Переживать не о чем. ----- добавлено через ~2 мин. ----- в абсолютных значениях, ваш пилон стал нести на 4,4тс меньше. ни о чём. на 44тс меньше. ошибся на порядок =) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Повлияет. Независимо от того, как считался этот пилон - бетонный или железобетонный - арматура установлена, а значит должна быть в расчете учтена. Но говоря об 1% я больше имел ввиду не расчет пилона на сжатие, а общую надежность каркаса. Нагрузку несет тот, кто может. Усилия немного перераспределятся. Это как с неразрезными балками - если надоопорная арматура не справилась - поможет пролетная.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши | atlantis | Конструкции зданий и сооружений | 118 | 20.05.2015 13:01 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Насколько надежен GRREAD? Вопрос опытным программерам. | {Smirnoff} | Программирование | 9 | 20.01.2004 20:46 |