Непрочитано 10.10.2013, 11:53 #1
Можно ли считать данный узел жестким?
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Узел сопряжения колонны из двутавра с балкой покрытия (тоже двутавр). Было бы все неплохо будь угол 90 град. взял бы по серии 2.440-2 В.1, но тут балка крепиться под небольшим углом, можно ли считать его жестким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1144
Размер:	25.0 Кб
ID:	113812  

Просмотров: 11978
 
Непрочитано 10.10.2013, 11:59
#2
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


да.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 11:59
#3
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


а че экспертам то не нравится ((((
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:06
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


узел я б тоже считал жестким,а вы заключение покажите,что написали там?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:11
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Шарнирный узел, если полки балки не прикреплены к колонне.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:11
#6
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


они вообще весело написали. "Предоставить чертеж жесткого узла сопряжения балки с колонной". Как будто вообще узла не видели. я б понял если бы они написали типа "Узел предоставленный на л. .... не соответствует конструктивному решению" или хотя б условное обозначение подписали там Б1 и К1, дык ведь ничего нет.
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:13
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Марка стали фланца не маловата? Так может они его просто не заметили? Позвоните им и укажите лист - и спросите - этого достаточно?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:14
#8
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


вот к марке можно придраться, не спорю. Но если им бы не понравилось я уж думаю они бы это написали)))
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:17
#9
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252



Странный эксперт,но люди разные бывают,требуют предоставить,вот и предоставьте ваш узел
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:22
#10
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


просто там еще одно замечание есть, типа фундамент покажите разработанный под отдельный склад, хотя у меня он красуется на последнем листе
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:33
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


А где там фланец? Это опорное ребро которое?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:41
#12
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Жесткость узла численно можно посчитать по EC 3-8.
"На глаз"-то, он, конечно, ближе к жесткому, и, скорее всего, так и есть
Будет неудобно варить верхнюю пластину, если она шире полки балки.
Ну, и, опять-же, "на-глаз", может не пройти стенка колонны на сдвиг, так как вверху узла передается большинство растяжения через пластину, и полки колонны, так как они сильно отличаются от фланца. (ну вы просто не предоставили расчетов)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:43
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это опорное ребро которое?
Угу, конечно это не совсем фланец.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:43
#14
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


дык если тебе надо расчет ты так и скажи. На стадии П ты вообще можешь не давать им расчетов. СОгласно нормам расчеты предоставляются по требованию эксперта, так ведь
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 12:54
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
На стадии П ты вообще можешь не давать им расчетов. СОгласно нормам расчеты предоставляются по требованию эксперта, так ведь
Ага, можешь не давать... До их требования! А потом - как миленький! Так уж что уж там кота за .... тянуть - лучше сразу отдельным томом - даже если расчеты будут не полные (не до узла) но на хорошем уровне выполненные - то многое и прощается - типа: ясно, тут не дураки считали, значит и остальное нормально. И до мелочей докапываться не будут.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:57
#16
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Ну на экспертизу уже отдавали с основными расчетами. Расчет данного узла не делал, честно признаюсь
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 00:47
#17
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


да эксперты какие-то странные пошли, мне написали поставить связи по колоннам, про то что бывают бессвязевые здания походу не слышали, и еще пару аналогичных замечаний из которых видно, что человек умеет проектировать только из типовых конструкций, как конструктор собирать
viqa вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 08:29
#18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


а что говорят нормативные документы о совместной работе болтов и сварки?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 08:46
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Болты вообще то не нужны. Но не помешают. Узел жёсткий.
 
 
Непрочитано 12.10.2013, 09:08
#20
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
совместной работе болтов и сварки
а разве они там не монтажные просто?
а вообще да, "експерты" смешные пошли - просят тут меня нарисовать схему приложения к монолитной плите постоянной нагрузки - которая в расчетной схеме равномерно распределенная по всей площади плиты - о чем в расчетном томе написано прямо - но нет, непонятно же - надо схему
102030 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать данный узел жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право на "жизнь" данный узел? Мария_Мар Железобетонные конструкции 7 15.10.2013 12:52
Подскажите как называеться данный узел exeh2iwf1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2012 15:13
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44