Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2014, 16:20 #1
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким?
ДИМАсфен
 
Проектирую
 
СПб
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27

Делаю обследование. По проекту предусмотрено на стадии КМ предусмотрено жесткое сопряжение ригеля с колонной по классике: на двух накладках с полным проваром при примыкании накладки к полке колонны. А по факту выполнено вот так.
Момент приличный 74т*м. Можно ли данный узел считать жестким? Можно ли сказать, что он конструктивно неправильно запроектирован? Как я понимаю на ребро колонны в уровне нижней полки усилие передаваться не будет , т.к. не обеспечить натяжением болтов необходимого примыкания, остается работа косынки.

Изображения
Тип файла: jpg стык ригеля с колонной.jpg (154.5 Кб, 689 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06545хх.jpg (223.0 Кб, 655 просмотров)


Последний раз редактировалось ДИМАсфен, 10.01.2014 в 16:32.
Просмотров: 3144
 
Непрочитано 10.01.2014, 17:35
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
Можно ли данный узел считать жестким?
Нет, нельзя.
Цитата:
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
Можно ли сказать, что он конструктивно неправильно запроектирован?
Скорее неграмотно. До жесткого узел не дотягивает. Посмотрите как делают жесткое примыкание на болтах в серии 2.440-2 в.1.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 09:29
#3
[email protected]


 
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7


Из фото мало что понятно. На верхнем похоже обе балки с шарнирным соединением. А на нижнем - судя по нижнему столику -жесткое. И если посмотреть верхний стык и сварку на нижнем поясе, то будет понятнее
mekont@inbox.ru вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 04:42
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


там сверху на ригеле накладка, приваренная к верхней полке ригеля и оголовку колонны?
или что там? плохо видно по фото. Видно только, что что-то есть.

если есть эта злосчастная накладка - то, в принципе, узел способен воспринимать момент, т.е. жесткий. На ребро колонны в уровне нижней полки балки (а точнее, в уровне вута) усилие прекрасно передастся, т.к. нижняя полка сжата и "примыкание" осуществится самим моментом.
Хотя, конечно, реализовано все.. несколько нестандартно. Ну, и надо понимать, что этот узел не будет работать при знакопеременном моменте.

А вообще, оцените само здание. Сколько оно уже простояло? были ли расчетные нагрузки? Есть ли следы потери устойчивости элементов? Каких-либо нерасчетных деформаций? и т.д.
Если простояло лет 10, грузили конструкции по полной, следов каких-либо "лишних" деформаций/перемещений нет, швы/болты в хорошем состоянии - то сама жизнь уже ответила на ваш вопрос.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:16
#5
ДИМАсфен

Проектирую
 
Регистрация: 02.06.2010
СПб
Сообщений: 27


Спасибо за ответы.
Это фото одного и того же по конструктивному решению узла просто в разных местах сделал, что бы было понятнее.
Накладка сверху есть.
Я тоже сделал вывод, что можно считать жестким, и что не очень культурно выполнен.
Здание нагружали на проектные нагрузки ( там два силоса по 162т).
При знакопеременном работать будет, ведь внизу косынка тоже приварена.
В целом спасибо, разобрался.
ДИМАсфен вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 15:28
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
При знакопеременном работать будет, ведь внизу косынка тоже приварена.
приварена..
Приварена - это хорошо. А к чему она приварена? К опорному столику? = ))
Оставим без внимания тот нюанс, что этот столик наверняка не проверялся на отсутствие внутренних расслоев после сварки, да и про гарантию мех. св-в в направлении толщины проката говорить не приходится.

Обратим внимание на то, что растягивающее усилие (при знакопеременном моменте) придет с вута.. куда? на опорный столик перпендикулярно его плоскости. а дальше его надо передать с опорного столика на полку колонны. И передаваться оно будет через 2 вертикальных шва... по мне - так крайне сомнительная штука.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 17:25
#7
ДИМАсфен

Проектирую
 
Регистрация: 02.06.2010
СПб
Сообщений: 27


Ну да, Вы правы. О включении в работу опорного столика я не додумался. Радует одно, что это сооружение при перевооружении под снос планируется, а сейчас стоит без нагрузки
ДИМАсфен вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 18:55
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ну, знакопеременный момент - штука редкая. так что совершенно не обязательно, что узел в данном конкретном случае должен его держать.

А на момент одного знака (верх растянут, низ сжат) - узел вполне может работать, если хватит швов и сечения на верхней накладке. Что и доказано "натурными испытаниями" в виде заполнения силосов (по вашим словам).

Вообще, когда я занимался обследованиями, начальник говорил: "Стоит? не гнется, не трещит? ну и пусть стоит дальше"
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли такой узел рамы считать жестким? crosandr Конструкции зданий и сооружений 24 02.04.2012 23:06
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27