Спите спокойно. Последний этаж там в пилоне вертикальная арматура диаметром 12 мм конструктивно требуется, по прочности ее выше крыши. Подозреваю, что у вас больше (народ не любит 12 мм закладывать норовят 16 мм поставить.) Сделано криво. На мой взгляд, хозяева квартир должны понимать, что в таких местах надо ставить гипсокартон по каркасу и там все протягивать. Арматуру как минимум покрасить хорошей краской. По трассе может сильно меняться температура и влажность. Катастрофы не будет, но для порядка сделал бы.
Судя по фоткам там первый сантиметр вообще деревобетон Толщина швов в газосиликатной кладке тоже налепили, зато под расшивку
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2022
Сообщений: 2
|
Дом 19 этажей, сверху полноценный тех.этаж. Да, кладка это вообще шедевр. Межкомнатные все пришлось снести, мало того, что там шов был цементный в два см. так ещё и из 75 блока. То есть думаете не перекладывать трассу из пилона? Думал вытащить ее и заделать основательно с антикоррозионной отработкой и рем.составом. Ещё дело в том, что это угловая колона.
Конструкция монолит. Одна из несущих колонн, причём угловая, ближайшие от неё по краям в 5 и 6 метрам. Деревобетон )))видимо остался от опалубки, видимо по старинке )). Этаж последний из 19, сверху полноценный тех.этаж. Швы в газобетоне шедевр. Внутренние перегородки вообще пришлось все демонтировать. Они были из 75 блока Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2022 в 11:19. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
у криворуких строителей - реально. Вообще защитный слой не более 50 мм (50+15=65 т.е. 70 еще близко, а 90 уплыл каркас), иначе прибор показал бы сетку где-то на 30 мм глубины. С учетом размера пилона и верхнего этажа, думаю не критично. Но по жопе дать ремонтникам руки чешутся.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Если рабочую арматуру (вертикальную толстую) не перерезали, то особой опасности не должно быть. Но электрикам оторвать конечности надо. Дырки в бетоне лучше не оставлять, заделать ремсмесью, сделать сверху накладные розетки, как и планировали.
|
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши | atlantis | Конструкции зданий и сооружений | 118 | 20.05.2015 13:01 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Насколько надежен GRREAD? Вопрос опытным программерам. | {Smirnoff} | Программирование | 9 | 20.01.2004 20:46 |