| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Это плохо, значит может быть перерезана вертикальная арматура.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нужно как-то выяснить, перерезана арматура или нет. Если сами боитесь, то обратитесь в проектную организацию, которая занимается обследованием. Они проведут обследование и пересчитают пилон, если потребуется. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Провести обследование.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Которая занимается обследованием. Если арматура не перерезана, то ничего. Если перерезана, надо пересчитывать пилон. При необходимости усиливать. Они отобьют часть штробы и посмотрят цела ли арматура. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Значит судьба такая. Поставь свечку и спи спокойно.
А если серьёзно, то арматуру не "вырезали". Это точно. Её просто не заложили.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши | atlantis | Конструкции зданий и сооружений | 118 | 20.05.2015 13:01 |
Насколько эффективен раструбно-стыковой метод? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 06.05.2015 19:48 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |