Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям.
anka_sun
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 13

Доброго времени суток.

Проектирую монолитную железобетонную балку. Сечением bхh=600х600. Защитный слой 50 мм. Балка армируются сварными каркасами c продольной арматурой класса А400 , поперечной – А240.
Поперечная арматура в балке требуется по расчету (поперечная сила не может быть воспринята только бетоном). По расчету проходит поперечная арматура d10 с шагом 250 (по всей длине балке).

При проектирование пользовалась рекомендациями пособия по проектированию И.Н. Тихонова (“Армирование элементов монолитных ж/б зданий”).
Тихонов рекомендует проектировать поперечное армирование, руководствуясь табл.9 и рис 3.10.
Читаю конструктивные требования, (табл.9):
Если h>450 поперечную арматуру нужно ставить с шагом s=0,5h0.
Соответственно, можно армировать с шагом s=0,5х550=275 мм.
Принимаем шаг 250 мм (по всей длине балке).

Смотрю рисунок 3.10.
Если h>450 поперечную арматуру нужно ставить с шагом:
на приопорном участке – s1<h/3, s1<500.
в пролете – s2=0,75h, s2<500.
Соответственно, должно поперечное армирование разделять на приопорное, и пролетное. Шаг поперечной арматуры на приопорном участке s=600/3=200 мм.
В пролете – 0,75х600=450.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Просмотров: 44723
 
Непрочитано 12.04.2011, 09:10
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Ну дак и делайте на опоре шаг 200, а в пролете 250-275. Все требования соблюдаются.

PS: Почитайте еще пособие к СП 52-101 п.5,18

Последний раз редактировалось Alkor527, 12.04.2011 в 09:18.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 09:35
#3
anka_sun

инженер
 
Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13


Все дело в том, что на мой взгляд наблюдается противоречие табл.9 и рис. 3.10. В таблице разрешают задавать один шаг (постоянный) по всей длинне балки. А на рис. рекомендуют разбивать шаги на пролетный, и приопорный. При этом приопорный меньше чем по таблице, а пролетный чуть больше табличного.
Вы разделяете шаг поперечного армирования? Или армируете постоянным шагом (по всей длине балки).
anka_sun вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 09:54
1 | #4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


СП дает возможность не думать над этим вопросом)
В приопорной трети балки поперечную арматуру надо ставить с шагом не более 300 и 0,5h и не более получевшегося шага по расчету.
В пролете надо ставить с шагом не более 0,75h и не более 500, поскольку поперечная сла невелика и воспринимается только бетоном.
Так что опорную треть балки армировать д10 шаг 250(в соответствии с вашим расчетом), а в пролетной трети - с шагом 450.

Тихонова книга хорошая, но работать надо все же по нормативным документам.
А как такое странное сечение балки получилось? 600х600? кручение чтоли?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 09:55
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Я обычно:
- в пролете принимаю шаг по расчету, но не более 300мм (п.5,21 СП)
- на приопорном участке (= 1/4 пролета) принимаю шаг в 2 раза меньше чем в пролете

Т.е. например в пролете шаг 300, на опоре шаг 150

Сазоныч
Цитата:
В приопорной трети балки поперечную арматуру надо ставить с шагом не более 300
Это в СП не про приопорный участок (или я не прав)

Последний раз редактировалось Alkor527, 12.04.2011 в 10:21.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 10:19
#6
anka_sun

инженер
 
Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13


Уважаемый Сазоныч.
С вами согласна. В настоящем СП рекомендуется ставить поперечную арматуру с шагом 0,5ho и 0,75ho.
В Тихонове приводятся рекомендации сарых норм (армирование приопорных участков изгибаемых элементов).
Шаг поперечной арматуры – не более h/3 (соответствует 200 мм).
Т.е настоящее СП дает "послабление" конструктивных требований по армированию изгибаемых элементов?
anka_sun вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 12:32
1 | #7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сазоныч

Цитата:
В приопорной трети балки поперечную арматуру надо ставить с шагом не более 300

Это в СП не про приопорный участок (или я не прав)
Это в СП про участки в которых поперечная сила не может быть воспринята только бетоном) Армировать надо по эпюре поперечных сил. Ситуации разные могут быть. Иногда шаг бывает и постоянный - поэтому СП и не пишет про трети и тд. И правильно делает. Просто я подумал что у автора ситуация когда можно с разным шагом поставить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (2).jpg
Просмотров: 2266
Размер:	29.6 Кб
ID:	57419  
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 12:56
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от anka_sun Посмотреть сообщение
Т.е настоящее СП дает "послабление" конструктивных требований по армированию изгибаемых элементов?
Исходя из того что выше сказал Сазоныч СП наоборот требования "ужесточил".
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 13:37
#9
anka_sun

инженер
 
Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13


Спасибо, большое за ответы.
Я проектирую монолитную неразрезную рандбалку. Сечение балки получилось конструктивно для опирания наружных стен (слоистой кладки). Нагрузка на балку распределенная. Поперечная сила меняется по длинне балки. логично, действительно, принимать разный шаг хомутов.
Но проектировать армирование с постоянным шагом стержней быстрее. У нас очень сжатые сроки.
Скажите, пожалуйста, а чем черевато, на ваш взгляд, то, что на приопорном участке я ставлю арматуру с шагом 250мм? Меньше чем по старым нормам (где требуется приопорный шаг принимать h/3=200мм).
anka_sun вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 13:55
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от anka_sun Посмотреть сообщение
а чем черевато, на ваш взгляд, то, что на приопорном участке я ставлю арматуру с шагом 250мм? Меньше чем по старым нормам (где требуется приопорный шаг принимать h/3=200мм)
Небольшим увеличением массы арматуры (т.к. шаг будет постоянный), ну и нарушением недействующих норм
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 14:51
#11
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


В книге ТИхонова тупо передрано из Руководства по конструированию бетонных и железобетоных конструкций 1977г Стройиздат.
Это Библия проектировщика КЖ. А вот по части монолитного домостроения у Тихонова даже ошибки встречаются.
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 14:00
#12
Heathcliff


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19


В шарнирно опертой монолитной или сборной балке, скажем на кирпичную стену поперечная арматура ставится от торца или как с жестким узлом 50 мм от края опоры? И если кто знает почему поясните, если не затруднит.
Heathcliff вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 00:05
#13
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
В шарнирно опертой монолитной или сборной балке, скажем на кирпичную стену поперечная арматура ставится от торца или как с жестким узлом 50 мм от края опоры? И если кто знает почему поясните, если не затруднит.
Скажите, а как это 50 мм от опоры?) в какую сторону? И чем жёсткий узел это заслужил?
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19