Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания
Регистрация: 21.01.2015
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3149
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 62
|
Мошность рассеивания автомата это тепловая мощность которую выделяет автомат в окружающую среду при протекании через него номинального тока. Используеться для теплового расчета щитов (подогрев/охлаждение). Грубо говоря, это то, на сколько автомат грееться.
|
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 6,433
|
Цитата:
У автоматов с большей стойкостью к токам КЗ рассеиваемая мощность меньше. Если набить жиденькими автоматами шкафчик и загрузить все эти автоматы под номинал, то они все перегреются и начнут срабатывать тепловые защиты при токах ниже номинальных. Проходили пару раз. |
|||
![]() |
![]() |
|