| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требуется ли экспертиза на проектную документацию по реконструкции склада ГСМ?

Требуется ли экспертиза на проектную документацию по реконструкции склада ГСМ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2020, 09:53 #1
Требуется ли экспертиза на проектную документацию по реконструкции склада ГСМ?
Pto-fl
 
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26

Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
Возник следующий вопрос.
Требуется ли экспертиза проектной документации (в соотв. с ГрадКодексом) на реконструкцию склада ГСМ, если согласно 116-ФЗ "О промышленной безопасности" приложение 2 таблица 2, данный склад имеет 4 класс опасности (менее 1000 т). Или достаточно экспертизы промышленной безопасности?

Последний раз редактировалось Pto-fl, 07.08.2020 в 10:10.
Просмотров: 2694
 
Непрочитано 07.08.2020, 23:30
1 | #2
Нефтепроводчик


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114


Назовите тех. перевооружением и проходите экспертизу промбез., выполнив рабочку. Не забудьте в составе рабочки выполнить ПЗ (можно в свободной форме) -- эксперту нужно откуда-то брать материал для заключения, да и описание объекта и тех. решений где-то должно быть.
Нефтепроводчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2020, 00:02
#3
Pto-fl


 
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Назовите тех. перевооружением и проходите экспертизу промбез., выполнив рабочку. Не забудьте в составе рабочки выполнить ПЗ (можно в свободной форме) -- эксперту нужно откуда-то брать материал для заключения, да и описание объекта и тех. решений где-то должно быть.
Понятно. Спасибо.
А в общем, если техперевооружением не "обзывать", тогда нужно делать П и проходить экспертизу?
Pto-fl вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2020, 00:56
#4
Нефтепроводчик


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Pto-fl Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо.
А в общем, если техперевооружением не "обзывать", тогда нужно делать П и проходить экспертизу?
Да, если это будет реконструкция, то нужно разрабатывать проектную документацию и проходить экспертизу, экспертиза негос.
Нефтепроводчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2020, 06:24
#5
Pto-fl


 
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Да, если это будет реконструкция, то нужно разрабатывать проектную документацию и проходить экспертизу, экспертиза негос.
Спасибо. Вроде разобрался.
Виды объектов, попадающих под госэкспертизу регламентируются Градкодексом статьёй 49 п. 3.4, подпункт 1 отсылает нас в пункт 5.1 части 1 статьи 6, который, в свою очередь, указывает на статью 48.1, где сказано, что
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:

а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;


Так как у нас класс IV, то экспертиза, соответственно, негосударственная. Вроде так)

По перевооружению:
116-ФЗ
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного
объекта;
документация на техническое перевооружение опасного производственного
объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной
документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности;
Pto-fl вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2020, 06:25
#6
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


Уж сразу-то не вводите в заблуждение человека. м.б. у него 100% реконструкция, мы же не знаем что он проектом предусматривает в своей реконструкции. из ГрК:
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2020, 07:35
#7
Pto-fl


 
Регистрация: 19.02.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Уж сразу-то не вводите в заблуждение человека. м.б. у него 100% реконструкция, мы же не знаем что он проектом предусматривает в своей реконструкции. из ГрК:
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
По данному вопросу:
Ростехнадзор разъясняет: Реконструкция ОПО или тех.перевооружение
Вопрос:

Требуется ли получать разрешение на допуск в эксплуатацию котельной в органах государственного энергетического надзора при замене горелок и топливных насосов для перевода котельной с дизельного топлива на мазут без увеличения мощности?
Ответ: На данный вопрос ответ дан специалистами Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора.

В соответствии с п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, введённого в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ, реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), введённый в действие Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ, устанавливает, что к техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Отнесение работ к тому или другому признаку находится в компетенции собственника.

После проведения технического перевооружения выдача разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки не требуется.
https://kostroma-diagnostika.ru/news/1485332330/
Pto-fl вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2020, 13:36
#8
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Термины еще ни о чем не говорят. Правильно Владимир из Магнитки написал - необходимо знать какие работы предполагается делать в ходе этого проекта. Тогда можно будет сказать что это - реконструкция или техперевооружение. А то потом прибегает такой вот заказчик, которому сказали, что у тебя техперевооружение, сделали документацию, построили - все Ок! Но пришел инспектор Ростехнадзора и сказал, - это у вас реконструкция, потому, что то-то и то-то. И опа, влетели в ситуевину. Или ломать пол установки или что!?!
Андрей 37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требуется ли экспертиза на проектную документацию по реконструкции склада ГСМ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется разработать проектную документацию на остекление пешеходного перехода BolAlex Поиск исполнителей 0 06.09.2017 08:13
Требуется выполнить проектную и рабочую документацию на автодорогу magvaj Поиск исполнителей 0 31.05.2017 15:42
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Как и в чем вы храните проектную документацию? Moris Организация проектирования и оформление документации 41 05.02.2011 18:31