Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить?

Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2013, 15:13
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить?
DenTen
 
инженер я
 
В Караганде
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 58

Проектируем жилой комплекс с двумя жилыми домами-башнями высотой 74,5 м, а также пристроенным паркингом (1 этаж).
Заказчик пришел, говорит дайте мне сваи для контрольной забивки. Посчитали, дали ему свайное поле с указание свай для динамических испытаний. Опять приходит заказчик, говорит нужно еще по 2 статических испытания на каждый жилой дом. Говорю: зачем? Ответ - требуется по нормам, и тычет в сп, снип, гост.
Однако порывшись по нормам, конкретных указаний к назначению статических испытаний не нашел. Высказал заказчику свое мнение (мнение главконструктора такое же) что в статике нет необходимости - но заказчик непреклонен.
Прошу не смеяться - заказчик иностранец и хочет все сделать нормально, но боюсь что если лишнее заложим, то потом спрашивать будут с нас.

Посему вопрос для знающих - есть ли необходимость в данном случае делать статические испытания свай? В каких случаях их вообще необходимо проводить?

Сразу скажу, что знаю про приложение В СП 50-102-2003, но там требования к инженерно-геологическим изысканиям, и в этом приложении указано лишь испытания натурной сваей. А испытания натурной свайе могут быть как статические, так и динамические.
Далее, в ГОСТ ГОСТ 5686-94 в приложении А есть примечание о количестве необходимых испытаний для динамических испытаний, статических, на выдергивание. Но я так понял что там пишут именно количество испытаний, а не их необходимость.
В СНиП 2.02.03-85 в самом начале говорится, что статические испытания проводятся по назначению проектной организации.
__________________
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Просмотров: 75579
 
Непрочитано 09.02.2017, 15:26
#41
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Мы определяем несущую способность грунтов посредством испытанием свай, как часть инженерных изысканий.
Что за объекты?
Какие испытания: статические, динамические; эталонной, натурной сваей?
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 16:18
#42
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Что за объекты?
Любые.


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Какие испытания: статические, динамические; эталонной, натурной сваей?
Как правило, мы доверяли определять вид испытаний ПИ.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 08:41
#43
sertor

Геодезист
 
Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Сообщений: 1,374


Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, можно ли использовать пробную сваю в опалубке монолитного фундамента для строительства каре у резервуара? И если да или нет, то как это обосновать и на какой нормативный акт сослаться. Спасибо!
__________________
Как-то так.
sertor вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 09:14
1 | #44
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Если испытывали не "до срыва", то да
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 09:19
#45
sertor

Геодезист
 
Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Сообщений: 1,374


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если испытывали не "до срыва", то да
Спасибо! А документально как обосновать?
__________________
Как-то так.
sertor вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 09:52
1 | #46
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
А документально как обосновать?
Журналом испытаний и письменным согласованием (проектной организацией) соответствия результатов испытаний конструктивным решениям в РД/ПД.
Цитата:
для строительства каре у резервуара?
Каре - территория внутри обваловки - "корыто"

Последний раз редактировалось olf_, 05.08.2019 в 09:59.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 13:14
#47
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Доброго времени суток, коллеги. Прошу помочь. Есть проект каркасного складского здания на свайном фундаменте. Пролёт 18 м. Свайный фундамент представляет собой одиночную буронабивную сваю под каждую колонну. Диаметр сваи 800 мм, L=4.5м. Нагрузка на сваю -вертикальная-28т, горизонтальная (распор) 10т. В проекте указано о необходимости выполнения полевых статических испытаний трёх свай. В связи с этим возник ряд вопросов.
1. Где В СП 24 сказано о необходимости проведения статических испытаний реальных свай? Ничего конкретного я не нашёл.
2. В стат. испытаниях участвуют сваи в проектном положении или для испытаний необходимо залить где-то рядом?
3. Для полевых испытаний грунтов сваями по ГОСТ 5686-2012 необходимо устройство анкерных свай. Подрядчики просят проектировщиков дать рекомендации по устройству анкерных свай (тип свай, сечение, количество, место расположение и тд.). Кто должен предоставлять подрядчикам данную информацию? Эта информация должна отражаться в проекте свайных фундаментов?
4. И вообще, необходимы ли полевые стат. испытания буронабивных свай в данном случае?
Заранее благодарю за ответы.

Свая находится в грунте-песок мелкий, средней плотности с редкими прослоями глины с частыми прослоями песка пылеватого, средней степени водонасыщения, ниже УГВ- насыщенный водой. Примерно на 0,5м низ сваи находится ниже УГВ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геологический разрез.PNG
Просмотров: 197
Размер:	36.7 Кб
ID:	225034  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунты.PNG
Просмотров: 182
Размер:	30.4 Кб
ID:	225035  

Последний раз редактировалось Georg1, 15.04.2020 в 15:24. Причина: Дополнение
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 13:28
2 | #48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


1. из СП24 про испытания: п.5.2, п.5.7, п.7.1.6, п.7.3.1, п.7.3.8, п.7.5.16, п.8.14, п.9.7, п.9.11, п.9.12 (выбирайте, ваши картинки не читаются)
2. Первое.
3. Проблемы подрядчика (ППР).
4. Не ясны инж.-геологические условия.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 15:53
| 1 #49
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Offtop: Зачем вообще такие сваи в таких грунтах? Там столбчатые фундаменты просятся (на первый взгляд)
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 15:54
#50
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Offtop: Зачем вообще такие сваи в таких грунтах? Там столбчатые фундаменты просятся (на первый взгляд)
Местным строителям сваи удобнее заливать.......
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 16:02
#51
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Местным строителям сваи удобнее заливать.......
Хозяин-барин.

Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
3. Для полевых испытаний грунтов сваями по ГОСТ 5686-2012 необходимо устройство анкерных свай. Подрядчики просят проектировщиков дать рекомендации по устройству анкерных свай (тип свай, сечение, количество, место расположение и тд.). Кто должен предоставлять подрядчикам данную информацию? Эта информация должна отражаться в проекте свайных фундаментов?
Кстати, анкерные сваи делать не обязательно. Над сваей сооружается платформа с пригрузом в которую упирают домкрат. Собирают стенки из блоков ФБС, по ним кладут мощные балки, обычно металлические, на них опять блоки. Под центральную балку ставят домкрат. Обычно организации которые проводят испытания это все сами организовывают.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 16:38
1 | #52
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги. Прошу помочь. Есть проект каркасного складского здания на свайном фундаменте. Пролёт 18 м. Свайный фундамент представляет собой одиночную буронабивную сваю под каждую колонну. Диаметр сваи 800 мм, L=4.5м. Нагрузка на сваю -вертикальная-28т, горизонтальная (распор) 10т. В проекте указано о необходимости выполнения полевых статических испытаний трёх свай. В связи с этим возник ряд вопросов.
1. Где В СП 24 сказано о необходимости проведения статических испытаний реальных свай? Ничего конкретного я не нашёл.
2. В стат. испытаниях участвуют сваи в проектном положении или для испытаний необходимо залить где-то рядом?
3. Для полевых испытаний грунтов сваями по ГОСТ 5686-2012 необходимо устройство анкерных свай. Подрядчики просят проектировщиков дать рекомендации по устройству анкерных свай (тип свай, сечение, количество, место расположение и тд.). Кто должен предоставлять подрядчикам данную информацию? Эта информация должна отражаться в проекте свайных фундаментов?
4. И вообще, необходимы ли полевые стат. испытания буронабивных свай в данном случае?
Заранее благодарю за ответы.

Свая находится в грунте-песок мелкий, средней плотности с редкими прослоями глины с частыми прослоями песка пылеватого, средней степени водонасыщения, ниже УГВ- насыщенный водой. Примерно на 0,5м низ сваи находится ниже УГВ.
Можно испытать основные сваи. Для такой маленькой нагрузки анкерные сваи не нужны, фбсок накидают сверху и всё
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2020, 05:23
#53
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


В данном случае:
1. Речь идет о полевых контрольных испытаниях свай при строительстве. В РД так и должно быть написано: контрольные...
2.
Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
участвуют сваи в проектном положении
3. Можно применить стенд. Уже сказали.
4. Как правило должны быть см. СП24. Но в данном случае мне кажется чрезмерно.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 08:20
#54
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Для просадочных грунтов везде прописаны обязательные статические испытания.
Можно по точнее. У меня как раз такой случай.
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! Egor1208 Основания и фундаменты 7 03.04.2018 11:44
испытания свай на горизонтальную нагрузку Шерали Основания и фундаменты 20 05.06.2015 11:11
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
статические испытания буро-набивных свай Tanga83 Основания и фундаменты 12 25.11.2010 21:33