Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?

Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14981 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14899 просмотров)

Просмотров: 494143
 
Непрочитано 12.03.2015, 20:24
#261
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Примите в статическом расчёте каркаса рамным, получите усилия в узле, проверьте элементы узла на эти усилия, если прочность и устойчивость элементов узла будет обеспечена, то узел для расчётных нагрузок - рамный.
а если балка в проекте была заложена как шарнирная?

----- добавлено через ~30 мин. -----
Марат1982, приварите сверху накладку и будет вам рамный узел)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 21:23
#262
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а если балка в проекте была заложена как шарнирная?
Скорее всего, так и было.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
приварите сверху накладку и будет вам рамный узел)))
Автор вопроса, похоже, занимается только расчётами.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 21:46
#263
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и было.
так у нее и сечение тогда другое будет.
но связей там не видать, как и жесткости в узле
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 17:32
#264
rom_kaxxx


 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102


Подскажите пожалуйста. Надо сварную конструкцию сделать разборной, т.е. перейти на фланцевое соединение. Прикрепил изображения как было и как стало. Вопрос в следующем, как данная замена повлияет на прочность, и повлияет ли вообще? (профиль - кв. труба 180х3, конструкция - какркас, без покрытия; нагрузки только ветер, снег...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 266
Размер:	545.9 Кб
ID:	145782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 224
Размер:	619.5 Кб
ID:	145783  
rom_kaxxx вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 17:42
#265
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну фланцы считать надо на действующие усилия. Плюс недавно упоминали тут, что у Кузнецова есть целая глава, посвященная тому, что сжатый стержень с фланцевым соединением может устойчивость потерять быстрее, чем просто сжатый стержень
 
 
Непрочитано 15.03.2015, 18:52
#266
rom_kaxxx


 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102


Ну а если пойти с другой стороны. К колонне была приварена балка катетом 3, я меняю это соединение на фланцевое с болтами м16, лист 5 с тем же катетом 3 между листом и профилем. Ухудшит ли это ситуацию?
rom_kaxxx вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 19:09
#267
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
фланцевое с болтами м16, лист 5
што ты несе

Это не фланцевое соединение, а хре

Какие в данном соединении у Вас действуют усилия? Какого рода, какого знака, каковы в абсолютном значении? Имели ли Вы, уважаемый, опыт расчета подобных соединений? И вообще, металлоконструкций?
 
 
Непрочитано 15.03.2015, 19:40
#268
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
я меняю это соединение на фланцевое с болтами м16, лист 5 с тем же катетом 3 между листом и профилем. Ухудшит ли это ситуацию?
для начала надо изучить принципы проектирования и расчета фланцевых соединений (есть соответствующая глава в СП, а также рекомендации).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 21:25
#269
rom_kaxxx


 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102


))))))))))))) (описка) лист 15 мм получился по расчетам. Почитав рекомендации по проектированию фланцевых соединений ( вроде 1989 года), там толщину фланца рекомендуют брать от 20мм!!! Опыта в расчетах таких соединений нет! Суть в чем, есть КМ мет. каркасса, попросили сделать КМД, только с изменениями: все монтажные стыки сделать на фланцевых соединениях. В КМ 2 вида профиля труба 80х80х3 и 180х180х3. Как то крута, два 20мм листа для стыка трубы 80х80х3 (рисунок приложил), или нормально? Что еще по фланцевым соединениям почитать посоветуете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 182
Размер:	325.6 Кб
ID:	145795  
rom_kaxxx вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 06:09
#270
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
есть КМ мет. каркасса, попросили сделать КМД, только с изменениями: все монтажные стыки сделать на фланцевых соединениях. В КМ 2 вида профиля труба 80х80х3 и 180х180х3. Как то крута, два 20мм листа для стыка трубы 80х80х3 (рисунок приложил), или нормально? Что еще по фланцевым соединениям почитать посоветуете?
Для 8х3 20 мм излишни явно, правильно ощущаете. Рекомендации 1989 - единственный вменяемы документ, однако там диапазон мощных соединений.
Вам по уму конечно надо б усилия в примыкающих элементах запросить у автора КМ.
Почитать м.б. Еврокод сразу - там диапазон ширше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 07:15
#271
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Здравствуйте.
В крайней колонне, усиленной наклонными ребрами невозможно будет закрутить центральный ряд болтов. Если я правильно понимаю, эти болты ставятся конструктивно?
Можно ли сдвинуть центральный ряд ВП болтов вниз, так как показано на чертежей, либо заменить его двумя рядами выше и ниже. Есть ли какие нибудь требования к размещению внутренних ВП болтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел.JPG
Просмотров: 393
Размер:	161.9 Кб
ID:	146971  
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 03:58
#272
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


У меня пролет 12м. Балка для такого пролета получается составная примерно 1200мм. Какой узел (полка колонны - балка) в данном случае предпочтительней - рамный или шарнирный?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 10:01
#273
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ого, 1.2 метра балка на 12 метров. Это что ж там такое тяжелое сверху?
И 1.2 метра - эт при шарнирном или при жестком опирании?)
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 12:49
#274
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
рамный или шарнирный?
Если рассматривать только балку - жёсткий (рамный) узел снижает момент в пролёте.На опорах поперечное усилие ниже. Меньше получаются прогибы.
Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Балка для такого пролета получается составная примерно 1200мм.
По какой расчётной схеме производился расчёт? По шарнирной или рамной?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2015 в 12:56.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 12:52
#275
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там такое тяжелое сверху?
10т/м2
IVS вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:16
#276
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


10т/м2, ок, грузовая ширина какая?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:40
#277
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
10т/м2, ок, грузовая ширина какая?
6м.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По какой расчётной схеме производился расчёт? По шарнирной или рамной?
Предстоит определиться. Какую схему принять? Какой узел предпочтительней - рамный или шарнирный?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 18:42
#278
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Какую схему принять? Какой узел предпочтительней - рамный или шарнирный?
А элементу, к которому балку крепите все равно будет там момент или нет? Ваша балка участвует в схеме каркаса или просто как нагрузка висит?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 03:14
#279
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ваша балка участвует в схеме каркаса или просто как нагрузка висит?
Балка входит состав каркаса этажерки с шагом колонн 6м.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 15:44
1 | #280
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Балка входит состав каркаса этажерки
Так от выбора закрепления балки и схема каркаса меняется, а там уже и расчетные длины стоек и и усилия в них, и нагрузки на фундаменты, наличие связей... Как правило сперва выбирается конструктивная схема каркаса - рамный, связевый, рамно-связевый, а уж затем расчет и возможно перекомпановка
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57