В наружном водоотведении уклоном канав/лотков гарантируется, что чаще всего дождевая вода будет успевать стекать, чем замерзать. А зимой дождей "не бывает".
В трубе воды быть не должно, ведь это переполнение сборника... А значит и замерзать там нечему.
Можно прикинуть объёмы воды от дождя. Вряд ли они будут больше 1 м3 за дождь.
При стоке дождя в подземный трубопровод и отстойник масла при какой-то глубине в сборнике вода не будет промерзать. Но для этого требуется утепление отстойника сверху и определённая глубина. При расчётных объёмах сборника и ограничениях генплана, неужели эта глубина 2-3 м не будет достигнута при заложении труб даже прямо по поверхности планировки ?
Распределение температуры в верхних слоях грунта недавно появилось в нормах.
СП 20.13330.2016 Приложение Г. Средняя многолетняя температура почвы на глубинах (по вытяжным термометрам),°C
Offtop: Формально на канализацию действует глубина промерзания -0,5 м, если не перепутал.
СТО 70238424.29.240.10.003-2011
не смотрел, лень, но там что-нибудь должно быть.
ОНТП 5-78 Нормы технологического проктирования подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ
Цитата:
12.3. Маслоотводы
12.3.1. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла в одном баке более 1000 кг и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.
12.3.2. Маслоотводы выполняются, как правило, закрытыми.
12.3.3. В отдельных случаях (в северных районах, при сильнопучинистых грунтах, при высоких уровнях грунтовых вод и др.) при специальном обосновании допускаются открытые маслоотводы при соблюдении следующих условий:
а) при сооружении бордюра по периметру маслоприемника для задержания растекающегося масла;
б) трасса открытых маслоотводов должна проходить на расстоянии не менее 10 м от маслонаполненной аппаратуры;
в) сброс масла из маслоприемников осуществляется в маслосборник, как правило, закрытый, с последующей откачкой в передвижные емкости стационарным или передвижным насосом.
|
То есть речь в 80х годах могла идти об открытых маслоотводах.
Вроде бы это ПУЭ, с сайта
https://www.ruscable.ru/info/pue/4-2.html
Цитата:
4.2.70. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторе (реакторов) с массой масла более 1 т в единице (одном баке) и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники с соблюдением следующих требований:
1. Габариты маслоприемника должны выступать за габариты единичного электрооборудования не менее чем на 0,6 м при массе масла до 2 т; 1 м при массе более 2 до 10 т; 1,5 м при массе более 10 до 50 т; 2 м при массе более 50 т. При этом габарит маслоприемника может быть принят меньшим на 0,5 м со стороны стены или перегородки, располагаемой от трансформатора на расстоянии менее 2 м.
Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора (реактора).
У баковых выключателей маслоприемники должны быть рассчитаны на прием 80% масла, содержащегося в одном баке.
2. Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т. п.
3. Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 MB·А допускается выполнение маслоприемников без отвода масла. При этом маслоприемники должны выполняться заглубленными, рассчитанными на полный объем масла, содержащегося в установленном над ними оборудовании, и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан толщиной не менее 0,25 м слой чистого гравия или промытого гранитного щебня либо непористого щебня другой породы с частицами от 30 до 70 мм.
Удаление масла и воды из заглубленного маслоприемника должно предусматриваться переносным насосным агрегатом. При применении маслоприемника без отвода масла рекомендуется выполнение простейшего устройства для проверки отсутствия масла (воды) в маслоприемнике.
4. Маслоприемники с отводом масла могут выполняться как заглубленного типа (дно ниже уровня окружающей планировки земли), так и незаглубленного типа (дно на уровне окружающей планировки земли).
При выполнении заглубленного маслоприемника устройство бортовых ограждений не требуется, если при этом обеспечивается объем маслоприемника, указанный в п. 1.
Незаглубленный маслоприемник должен выполняться в виде бортовых ограждений маслонаполненного оборудования. Высота бортовых ограждений должна быть не менее 0,25 и не более 0,5 м над уровнем окружающей планировки.
Дно маслоприемника (заглубленного и незаглубленного) должно быть засыпано крупным чистым гравием или промытым гранитным щебнем либо непористым щебнем другой породы с частицами от 30 до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м.
5. При установке маслонаполненного электрооборудования на железобетонном перекрытии здания (сооружения) устройство маслоотвода является обязательным.
6. Маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара автоматическими стационарными устройствами, на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений; 50% масла и полное количество воды должны удаляться не более чем за 0,25 ч. Маслоотводы могут выполняться в виде подземных трубопроводов или открытых кюветов и лотков.
7. Маслосборники должны быть рассчитаны на полный объем масла единичного оборудования, содержащего наибольшее количество масла, и должны выполняться закрытого типа.
По согласованию с органами Государственного санитарного надзора допускается устройство маслосборника в виде котлована в грунте со спланированными откосами.
|
ГОСТ 34062-2017 Тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения железной дороги. Требования безопасности и методы контроля
Цитата:
4.4 Технические способы и средства обеспечения экологической безопасности
4.4.1 Для открыто расположенных масляных трансформаторов и реакторов предусматривают систему стока масла, требования к которой - в соответствии с приложением А.
Приложение А
А.4 Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом и льдом.
...
Маслоотводы могут выполняться в виде подземных трубопроводов или открытых кюветов и лотков.
...
Маслосборники должны быть оборудованы сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления.
|
Не спорю, просто высказал какие-то мысли.