Уважаемые коллеги! Прошу помочь.

Исходные данные:
1 Планируется склад холодильник общая площадь порядка 28000 м2 (в том числе суммарная площадь холодильных камер порядка 20700 м2), высота хранения 12 м (6 ярусов). Предполагается нарезать камеры по 860 м2 (1620 паллетомест и соответственно 1620 тонн). Предполагается разбить склад на два пож отсека (по 12 камер в каждом, по 19440 тн в каждом). Если интересно, план приложен.

2 Для ограждающих конструкций холодильных камер предполагается ПИР панели (группа горючести Г1 и соответственно класс пожарной опасности материала К1). Согласно СП 4.13130.2013 п.6.13 холодильник с вместимостью отсеков более 700тн должен иметь степень огнестойкости I и II класс С0. Получается печаль! Либо надо резать на пож отсеки по 370 м2 (приблизительно), либо использовать материалы Г0 (я такого варианта для холодильных камер не знаю).

Внимание вопрос! У кого есть опыт, подскажите?! Строят же нормальные холодильники, используют ПИР панель! Наверняка есть какое то решение как совместить нормальную планировку и ПИР панель.

Очень прошу дать ссылку на применимые нормы.

Заранее очень благодарен!)

Вложения
Тип файла: pdf склад эскиз.pdf (1.28 Мб, 47 просмотров)

Просмотров: 1587
 
Непрочитано 17.05.2020, 20:41
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


разд. 6.13 СП 4.13130.2013 с 14.08.2020 г. отменяется. Руководствуйтесь профильным СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87.

Последний раз редактировалось Асашай, 17.05.2020 в 22:42.
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Проектирование склада холодильника 28000м2. Возможность применения PIR панелей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможность применения ротационной вытяжки для изготовления яйцеобразных конструкций из листовой меди. Pavel Samofalov Металлические конструкции 12 28.07.2013 22:42
Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения maxim122 Каменные и армокаменные конструкции 41 08.07.2013 13:09
Возможность применения вторичного щебня и песка в строительстве Ranger Прочее. Архитектура и строительство 9 17.02.2010 15:35
СНиП проектирование склада спирта :drinks: Jоhnny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2007 15:51