| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Образование трещин в плите через полгода после заливки

Образование трещин в плите через полгода после заливки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2020, 14:26 #1
Образование трещин в плите через полгода после заливки
котс
 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 2

Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой: пол года назад была залита плита под теннисный корт, толщиной 200 мм, размеры в плане 42х22 м, основанием служит щебеночная подушка 300 мм. Плита на открытом воздухе, в южном регионе нашей страны, покрытие будет стандартное спортивное ( пока не выполнено). По нагрузкам: на плиту монтируется металлическое ограждение по периметру и стойки для крепления сетки.
Все было хорошо в течение полугода, но сейчас (видимо из-за очень высоких теператур наружного воздуха) появились поверхностные трещины по всей площади плиты. В проекте швы предусмотрены не были, получить ответ от проектировщиков теперь нереально.
Начали разбираться, получается: если опираться на табл.3 пособия к СНИП 2.03.01-84, и рассматривать плиту как сплошную ж/б конструкцию на открытом воздухе, то расстояние между швами д.б. не > 25 м, т.е. нам нужно сделать один шов примерно по середине плиты. Я так понимаю такой шов делать на всю толщину плиты, шириной около мм 30, с заполнением герметиком.
Если же рассматривать плиту как подстилающий слой пола, то нужно было резать на карты 6*6 м, прорезая на 1/3 толщины (или до верха арматуры, чтобы ее не разрезать). Но это, как я понимаю, имело смысл при производстве работ, для защиты от трещин в результате усадки бетона, в последствии эти швы заделываются шпаклевкой М400 (по СП 2.13330.2011).
Запутались, честно говоря с этими швами( Какой все-таки случай рассматривать для нашей плиты?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Дополнение к информации: как оказалось, трещины образовались не на всей площади, а под частью плиты, из под которой произошло "вымывание" подстилающего слоя, соответственно тот кусочек теперь висит консольно. Изначально, информация со стройплощадки поступила некорректная. Само собой, необходимо восстановить щебеночное основание и предотвратить повторное его разрушение, трещины инъецировать.
Но все же остается вопрос, нужно ли все-таки делать температурный шов по середине плиты сквозной? Прочитали что температурный шов не режет фундамент, потому что тот в грунте, на него не действуют такие перепады, у нас же плита на открытой площадке, наверное на нее распространяется действие таблицы 3 СНИП?
Просмотров: 1393
 
Непрочитано 15.07.2020, 19:46
1 | #2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Все очень индивидуально. Зависит от перепадов температур между моментом изготовления плиты и наиболее нагретым / охлажденным состоянием.
Зависит от возможности плиты деформироваться без ограничений другими конструкциями и скользить по грунтовому основанию.
Если она может скользить и остывает после прогрева по длине и ширине равномерно, то дальше зависит от характеристик армирования - хватит его что бы стянуть бетон или не хватит и появятся трещины.
Посчитать точно не реально. Я бы даже приблизительному расчету не верил.
Если боитесь трещин где попало, сделайте шов посередине 42м. Или посмотрите что будет за год. Если будут трещины замажете ремонтным составом и сделаете этот шов. Покрытие трещинами этими вряд ли порвет, вы их и не увидите в общем то.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 22:17
1 | #3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Скорее всего плита имела начальные трещины от усадки бетона. Сейчас они раскрываются. Основная усадка протекает в первый месяц твердения и может продолжаться длительное время... 2-3 года.
В полах промышленных зданий разбиением на карты предотвращают усадочные трещины.
Суточный перепад температур вряд ли в Вашем случае мог привести к образованию трещин, так как плита на грунте имеет большую теплоемкость... И инерцию..
Рекомендации к СНиП 2.03.01-84 относятся к надземной части зданий.

Трещины можно отремонтировать... Через пол года и они не должны больше проявляться

Целесообразно в это случае было сделать предварительнонапряженную плиту без сцепления с бетоном, либо применить фибробетон с компенсированной усадкой.

Последний раз редактировалось An2, 15.07.2020 в 22:22.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Образование трещин в плите через полгода после заливки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? Dancer-Engineer Обследование зданий и сооружений 23 02.06.2017 14:59
Степень опасности трещин в ж.б. плите и мероприятия по устранению. Svemm Обследование зданий и сооружений 3 02.02.2017 06:10
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01