Нужна помощь, точка росы от холодильника на нижнем этаже

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2020, 13:04 #1
Нужна помощь, точка росы от холодильника на нижнем этаже
lukyelf
 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 7

Добрый день форумчане, нужна помощь специалистов по следующему вопросу: на пищевом предприятии была установлена плюсовая холодильная камера (+2 и выше), но в помещении ниже этажом (раздевалка) начал конденсировать потолок, сейчас арендодатель требует от нас устранить эту проблему своими силами утеплив пол, что не очень соответствует нашим условиям эксплуатации.
При обследовании перекрытия выяснилось, что толщина бетонного перекрытия составляет, с финишным покрытием, около 150 мм.
Мне хотелось бы узнать, стоит затевать свару с арендодателем, обязав собственника эту проблему решать самому? Помещение арендовано как пищевое промышленное.
Спасибо
перекрытие_1_Images.pdf


Последний раз редактировалось lukyelf, 23.07.2020 в 14:30.
Просмотров: 2313
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:20
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от lukyelf Посмотреть сообщение
обязав собственника эту проблему решать самому?
Вы накосячили - вам и исправлять.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 14:22
#3
lukyelf


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вы накосячили - вам и исправлять.
В смысле?
lukyelf вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:33
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


В смысле - не оговорили все эти моменты с арендодателем до сложившейся ситуации.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:35
#5
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


В прямом смысле, вы камеру установили? Вот вам и устранять/решать проблему - за ваш счёт.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:35
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от lukyelf Посмотреть сообщение
В смысле?
Арендодатель сдал вам помещение, а вот привести его к нормам СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 (с Изменениями N 1, 2) должны были вы. Перед устройством производства, у вас должен был быть проект. Арендодатель понятия не имеет в каких помещениях и что у вас будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
В прямом смысле, вы камеру установили? Вот вам и устранять/решать проблему - за ваш счёт.
Это еще хорошо если арендодатель не предъявит за порчу отделки.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 14:39
#7
lukyelf


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 7


Мне так и сказали, что надо было смотреть что берёте.
И также напрягает толщина перекрытия, у меня в другом месте стоит такая же камера и там без проблем
lukyelf вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:47
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от lukyelf Посмотреть сообщение
И также напрягает толщина перекрытия,
Есть ребристые плиты перекрытия (часто используемых в производственных зданиях), у них толщина полки вообще 80 мм. Так что не вижу проблем и с вашим монолитным перекрытием по металлическим балкам.

Если есть сомнения то нужно заказывать проект, там может вообще нельзя располагать производство.

Больше скажу если покупаете здание или арендуете попросите консультацию специалиста. Как то столкнулся с заказчиком который купил здание, а там половину самостроя не по нормам, потом пришлось вложить еще больше денег, хотя мог все уладить заранее.

Последний раз редактировалось Demmer, 23.07.2020 в 14:58.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 15:18
#9
lukyelf


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Как то столкнулся с заказчиком который купил здание, а там половину самостроя не по нормам, потом пришлось вложить еще больше денег, хотя мог все уладить заранее.
По этому зданию ждем решения арбитража, не законное увеличение площади с 16 000 до 24 000 м2, может и снесут на... , сейчас все равно буду тянуть время.
lukyelf вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 16:49
#10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lukyelf Посмотреть сообщение
холодильная камера
Что это?
Цитата:
Сообщение от lukyelf Посмотреть сообщение
в другом месте стоит такая же камера и там без проблем
Найдите "10 отличий", там точно что-то отличается и это должно быть явно заметно.

А про перекрытие, если нагрузка от наполненной камеры не в тоннах на м2 то наверное все ОК, хотя выглядит что изначально предусмотрено для легкого офиса.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 17:36
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
хотя выглядит что изначально предусмотрено для легкого офиса.
С какого перепугу? Производственное здание "выглядит что изначально под нагрузку 2-3 т/м2".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2020, 13:30
#12
lukyelf


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"выглядит что изначально под нагрузку 2-3 т/м2".
То есть ребристое перекрытие с 1700 - 1200 по осям балок при толщине бетонного слоя 140 мм может выдержать 2 - 3 т/м2 с при наличии постоянных вибраций?
lukyelf вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 17:21
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какого перепугу?
С такого. ТС не дает всю информацию. Шаг между двутаврами теперь дал, но какой пролет? Не конструктор, сам пересчитать не могу, но из практики нормальное перекрытие но не для завода где наверху производство (тяжелые станки и пр.). Похожее делал для жилых зданий (замена старого сгнившего подвального перекрытия) с шагом до 1 метра и двутаврами IPE 220 и 240 в зависимости от пролета. Конструктор делал расчет.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна помощь, точка росы от холодильника на нижнем этаже

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47