| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет неподвижной опоры по альбому ППЧ1-96

Расчет неподвижной опоры по альбому ППЧ1-96

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2020, 09:42 #1
Расчет неподвижной опоры по альбому ППЧ1-96
IrinaSoboleva
 
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 1

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, методику расчета неподвижной опоры 2Ду500 на горизонтальную нагрузку 300 т по альбому ППЧ1-96. Или где можно посмотреть.
Заранее благодарю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 133
Размер:	571.9 Кб
ID:	228543  

Просмотров: 1685
 
Непрочитано 26.07.2020, 18:09
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Конкретно как именно там считали должно быть в самом альбоме. Теоретически.

Пересчитать можно так :
Создаете схему в МКЭ;
СП 43 активное давление, реактивное давление;

Трение под подошвой - вообще очень просто. Обычно это N*коэф. трения бетона по грунту. Но в вашем случае, боюсь придётся извращаться, ведь у вас трение скорее всего будет по нижним граням фундамента и грунта по грунту. В общем надо очень много думать как там что будет тереться. Желательно здесь дать запас.
В том смысле, что назначаете некоторым КЭ подошвы горизонтальные связи конечной жесткости равной срыву по подошве. Это тоже неправильно, очень спорно, но иначе пока никак. По хорошему, в научных целях в иных мирах и программах, надо было бы назначать сдвиг, срыв трения, деформацию, а потом что-нибудь ещё.

Боковые Коэффициенты постели - очень сложный вопрос.
С одной стороны есть Перемещение верха обреза фундамента от нагрузки ВСН 10-91 п. 3.4.8. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141682 (слава СергеюКонстр, идолу современного КЖ )
С другой стороны есть К из СП 24 прил. В.
Коэффициенты постели назначаются тем граням, грунт за которыми сможет эти напряжения воспринять.
По сути прямых норм для таких фундаментов сейчас нет и вам придётся принимать решение и назначать боковые коэф. постели.
В итоге должны получаться приличные до 10-20 мм перемещения. Если больше, то надо тщательно перепроверять нагрузки и схему МКЭ. При 40-50 мм - явно фундамент уехал.
На форуме ещё иногда пишут, что назначают те же коэф. постели, что и под фундаментом. Ну это дело личное. И, имхо, исключительно предварительное и очень грубое. При явном запасе по трению.

В итоге у вас готовая схема с усилиями, деформациями, армированием.

Далее
Руководство по подпорным стенам - круглоцилиндрический сдвиг;
Ну и может быть у вас специфические грунты или взаимовлияние или ещё чего.

Это всё очень увлекательные расчёты на 2 недели.
Удачи вам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.07.2020 в 18:31.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2020, 22:52
#3
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Думаю, адекватно рассчитать горизонтальные перемещения - это то же, что пальцем в небо. Потому что обратная засыпка незнамо из чего, потом - ее уплотнение. И вообще: геология - это сложно. Впрочем, для кого-нибудь на бумаге это, наверно, будет выглядеть красиво.
Некоторые технологи тепловых сетей вообще на полном серьезе требуют = "нам надо, чтоб это была неподвижка, то есть перемещения должны быть равны НУЛЮ!". Задавая вопрос о том, какие же в действительности допустимы перемещения для подобных неподвижных опор, четкого ответа я не слышал. Ну и как тогда, спрашивается, считать и с чем сравнивать? А так - на пассивный отпор грунта посчитать.

Последний раз редактировалось kopekopa, 26.07.2020 в 23:01.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2020, 04:43
1 | #4
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


"Проектирование тепловых сетей. Справочник проектировщика под. ред. Николаева А.А М. 1965г". В библиотеке имеется.
Там описан расчет для подобной схемы
DMB484 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет неподвижной опоры по альбому ППЧ1-96

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на опрокидывание фундамента опоры навигационного знака Nikadim Конструкции зданий и сооружений 24 31.01.2012 17:53
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение B@tman Основания и фундаменты 22 13.08.2010 13:12
ищу расчет неподвижной опоры vovik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.06.2008 15:16
расчет опоры неразрезной балки в мостах М@ксим Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.05.2008 07:01