Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2020, 12:06
Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь
kelise1
 
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 16

Построили здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно (без фонаря, с краном). Получили отрицательную экспертизу (негосударственную), экспертиза затребовала расстановку дополнительных связей по нижним поясам ферм, распорки по низу ферм, ссылаясь на СП 16.13330.2011 п.15.4.5.
Обратились в ведущий научно-исследовательский институт в области теории сооружений, там подтвердили, что наш расчет здания выполнен верно, и поэтому указанные пункты в СП (они являются конструктивными требованиями) допускается не выполнять.
С данным ответом снова зашли в экспертизу, получили положительное заключение. Но Заказчик теперь боится, и не принимает здание без усиления, не смотря на положительную экспертизу.
Вот ищем "живой" пример, может покажем, что аналогичное здание работает, эксплуатируется без проблем - может поможет.
Просмотров: 8132
 
Непрочитано 06.08.2020, 14:28
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Только ГОСТ этот писался выпущен гораздо позже, чем СП 16 (термины в котором еще из СНиП) и многие другие нормативные документы. И тут могут возникать очередные нормативные коллизии, когда в СП в какое-нибудь понятие или термин заложен один смысл, а в ГОСТ, который вышел позже, другой. Да и ГОСТ этот больше похож на перевод с какого-то иностранного документа (видимо потихоньку идет работа по гармонизации с европейскими стандартами). Хотя некоторые термины соответствуют ГОСТ 27751-2014, но некоторые термины сильно отличаются (например здания, сооружения) от терминов, установленных в других документах.
Так же и здесь, что имел ввиду под связью нормописатель? Только он сам знает.
Раньше уже писали на форуме - были инженеры-строители, а теперь инженеры-юристы
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 14:34
#22
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Раньше уже писали на форуме - были инженеры-строители, а теперь инженеры-юристы
А что поделать, приходится. Вот создал тему - что такое здание сезонного назначения, и никто не знает. А нету термина нигде -)
Зато иногда помогает: несколько раз отписывались по добровольному пункту 5.2.6 ГОСТ 27751-2014, который предписывает считать любое здание высотой более 5 этажей на прогрессирующее обрушение .
А попробуй посчитай, да еще и в сейсмике, или предусмотри мероприятия. Вот раскладывали по полочкам 184-ФЗ и 384-ФЗ и эксперты соглашались. А один раз не согласились -), пришлось считать.

Последний раз редактировалось Aragorn, 06.08.2020 в 14:47.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 15:26
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Раньше уже писали на форуме - были инженеры-строители, а теперь инженеры-юристы
Так оно и есть. Более того, ввиду полного бардака в нормотворчестве, это становится насущной необходимостью, без которой уже сегодня проектировать практически невозможно. Не удивлюсь, если скоро появятся люди, которые за умеренную (а скорее неумеренную) мзду будут отвечать на вопросы экспертизы не с инженерной, а юридической точки зрения. А, впрочем, наверное, таковые уже и имеют место быть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 15:34
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А, впрочем, наверное, таковые уже и имеют место быть.
Это называется экспертное сопровождение
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 05:41
#25
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эксперт просто добросовестно выполнил свою работу: ответил на вопрос соответствует ли проект действующим нормам или нет.
А как быть в таком случае с открытыми крановыми эстакадами - ОКЭ? Получается, что накрыли ОКЭ покрытием - ставим связи?
Как то раньше было - участвует покрытие в компановке рамы или не не участвует. Сейчас вообще ни чего не ясно.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от kelise1 Посмотреть сообщение
без фонаря, с краном
А краны то какие? Может у Вас на подвесных крановых путях?
Тогда конечно необходимы связи
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 11:34
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение

А краны то какие? Может у Вас на подвесных крановых путях?
Тогда конечно необходимы связи
по моему автор забыл про эту тему, так написал чтобы было
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 11:46
#27
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
это становится насущной необходимостью, без которой уже сегодня проектировать практически невозможно.
эт точно!
загнали в угол(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 11:46
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А как быть в таком случае с открытыми крановыми эстакадами - ОКЭ? Получается, что накрыли ОКЭ покрытием - ставим связи?
Да никто не спорит - ерунду в современных нормах "пруд пруди". Но это не вина, а беда эксперта: будучи внутренне не согласным с тем или иным положением норм, он таки вынужден на нем настаивать. Такая уж у него задача.
Я, правда, когда был в ряде экспертиз г. Ростова-на-Дону приглашенным экспертом по расчётам, поступал немного по-другому. Вначале оценивал нагрузки, приведенные в представленных материалах, потом прикидывал статику/динамику и сравнивал её с полученной в расчёте, не вдаваясь в его подробности. Если всё было нормально, просчитывал сечение по своей программе (по СНиП II-23-81*) и делал окончательный вывод. Да, я нарушал - считать нужно было по СП 16.13330.2011, но это было совершенно невозможно из-за запредельного количества ошибок в нем, в том числе и в формулах. Но это расчёты, где не всё так однозначно и очевидно. А вот что делать эксперту, когда в нормах четко написано "нужна связь", а её нет? . Вот как поступили бы в такой ситуации лично Вы. Только вот, пожалуйста, не пишите, что в эксперты бы никогда не пошли .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 14:37
#29
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот что делать эксперту, когда в нормах четко написано "нужна связь", а её нет?
Я бы потребовал пересчитать раму с учётом конструктивной особенности работы ригеля и колонн совместно.
Не знаю на сколько бы оказался корректным и понятым, но последнее время, перед "самоизоляцией" всей страны , шли разговоры о каком то экспертном сопровождении. Я так понимаю нечто такое, что встречаешь с экспертом в рамках консультаций. Так вот саоё предложение в таких условиях моглобы быть реализованным.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 14:43
| 1 #30
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
А вот что делать эксперту, когда в нормах четко написано "нужна связь", а её нет? . Вот как поступили бы в такой ситуации лично Вы. Только вот, пожалуйста, не пишите, что в эксперты бы никогда не пошли .
Проявлять гибкость ума и действовать по обстоятельствам. Наши эксперты подобные "скользкие пункты" предпочитают не замечать, если не нужно намеренно завалить проект.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 18:00
| 1 #31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я бы потребовал пересчитать раму с учётом конструктивной особенности работы ригеля и колонн совместно.
Пардон, абсолютно не понял, что это может дать. Всё проходит по расчёту без связей, а нормы говорят "ставь" .

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Проявлять гибкость ума и действовать по обстоятельствам. Наши эксперты подобные "скользкие пункты" предпочитают не замечать, если не нужно намеренно завалить проект.
Это не скользкий пункт, позволяющий различное толкование, а однозначное требование, не зависящее от расчёта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 18:50
#32
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, абсолютно не понял, что это может дать. Всё проходит по расчёту без связей, а нормы говорят "ставь" .
Я Вам отвечал как расчётчику с точки зрения обоснования норм. Имел ввиду, что скорее всего без связей общая металлоёмкость будет выше.
Если же понимать "тупое" требование норм - то я эти требования понимаю как обеспечение нормальной работы оборудования. Много нюансов при эксплуатациях и ремонтах. Эти вещи расчётчик/конструктор не способен определить. Практика внесла требования.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 00:15
#33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
шли разговоры о каком то экспертном сопровождении. Я так понимаю нечто такое, что встречаешь с экспертом в рамках консультаций. Так вот саоё предложение в таких условиях моглобы быть реализованным.
Все не так. Экспертное сопровождение эта та же экспертиза, вид сбоку. как правило получаете отрицаловку со всеми замечаниями, правите и идете на экспертизу за следующей порцией.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 08:30
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Имел ввиду, что скорее всего без связей общая металлоёмкость будет выше.
Скорее всего нет, т. к. ро расчету эти связи не нужны.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я Вам отвечал как расчётчику с точки зрения обоснования норм. .....
Если же понимать "тупое" требование норм - то я эти требования понимаю как обеспечение нормальной работы оборудования. Много нюансов при эксплуатациях и ремонтах. Эти вещи расчётчик/конструктор не способен определить. Практика внесла требования.
Вы неправильно понимаете. Какие нюансы? Обрежут ВС между фермами или ГС по ВП? С таким же успехом могут обрезать ГС по НП, если те будут мешать.
Просто нормотворцы распространили требование к определенной конкретной конструктивной схеме на все случаи жизни, что в корне неправильно. В данном случае (и некоторых других) следовало ограничить область применения пункта этой схемой, четко ее описав.
В определении: тупое требование норм - кавычки лишние.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.08.2020 в 09:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 08:54
#35
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Вот кстати обсуждалось похожее
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1605290
И вот что писал IBZ
Цитата:
Лично я считаю, что обязательная постановка связей по нижнему поясу глупость. Но тут следует иметь в виду, что эксперт в своем заключении дает оценнку только соответствия действующим нормам и, исходя из этого, обязан будет написать соответствующее замечание, несмотря на личное мнение. Опять же мое мнение: данный раздел норм требует серьезной корректировки. Насколько мне известно, сами авторы СП признают, что тут они "переборщили", но когда будут изменения и в какой степени есть тайна великая. Попробуйте почитать соотствующий раздел в проекте СП 16.13330.2016. Я сей документ не штудировал - жду принятую редакцию.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 10:14
#36
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Чтобы не ставить "горизонтальные связи" по НПФ в "Молодечно" надо было всего лишь сослаться на отсутствие и нечеткость термина и ограничиться распорками и ВС. Все адекватные и понимающие люди так и делали, когда нет кранов и прочих креплений к НПФ. Сейчас п 15.4.5 СП 16.133330.2017 сделали НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ по ПП №985 и вот таким и вопрос по сути отпал:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ferma.png
Просмотров: 158
Размер:	27.8 Кб
ID:	229033  
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 10:21
1 | #37
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Повторю своё мнение. Есть два вида поперечной рамы.
1. С учётом работы ригеля для крановых нагрузок
2. Открытые крановые эстакады. В таких рамах конструкция покрытия - это только покрытие.

Кто и как считает материалоёмкость - дело каждого.

DonMof, когда я слышу "неизменяемый жёсткий диск" - то понимаю, что проект-халтура.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 11:58
#38
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Кстати, у Молодеченской серии есть один нюанс - там распорки по нижнему поясу, а следовательно и вертикальные связи, расположены не в узлах нижнего пояса, а посередине панели НПФ.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 12:43
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Сейчас п 15.4.5 СП 16.133330.2017 сделали НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ по ПП №985 и вот таким и вопрос по сути отпал:
Не каждый эксперт руководствуется исключительно обязательными пунктами.

Приведенный Вами фрагмент служит ярким примером недобросовестного нормотворчества:
- какое влияние имеет ориентация раскоса (нисходящий или восходящий)?
- при чем неизменяемый жесткий диск, если для раскрепления пояса фермы из плоскости достаточно поперечных ГС и распорок?
- почему обязательно ставить наклонный элемент именно между верхним узлом торцевой фермы нижним второй, а не наоборот, или почему не поставить вертикальную связевую фермочку.
- почему по верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании, (а в общественном, надо полагать не обязательно) ?

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Повторю своё мнение. Есть два вида поперечной рамы.
.....Кто и как считает материалоёмкость - дело каждого.
Какое это имеет отношение к теме

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
когда я слышу "неизменяемый жёсткий диск" - то понимаю, что проект-халтура.
ОФТОП. Т. е. Вы считаете, что дисков покрытия не существует?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 12:49
| 1 #40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Старый Дилетант, Кмк если нижний пояс фермы не опирается на колонну, то опорный раскос нисходящий, альтернативы нет.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение опорного узла фермы по серии Молодечно vlasctelin Металлические конструкции 14 31.07.2019 11:56
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08