| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.08.2020, 22:46 | #1 | |
Как следует принимать для расчетов отметку низа ж/б фундаментов?
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 2449
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Offtop: serega123494, а зачем под подошву закладываете камни без связуещего, да еще и высотой всего 300 мм? Какой от этого эффект?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
v.psk
все может быть но он об этом - ни слова и честно, не мое дело почему он подготовку делает из булыжника а может она уже сделана?) к примеру, на соседней ветке разгорелась дискуссия по выбору "0" сущ.здания тс задал конкретный вопрос а ответы - хоть диссертацию пиши) балтика, относительные отметки, репера, геодезическая сетка и т.д. и т.п. - запутают кого угодно( |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
п.5.6.7: "При бетонной или щебеночной подготовке толщиной hn допускается увеличивать d на hn" Аналогично - про ширину фундамента - ну там соответственно на 2hn можно увеличить. А можно и не увеличивать. В вашем случае булыжники (не знаю, откуда вы такую терминологию взяли. Видимо, глыбы или валуны или еще что-то), что не есть щебеночная подготовка. Поэтому в вашем случае отметка подошвы - это именно отметка подошвы, которая опирается на грунтовую подушку из "булыжников". К слову, подушка из "булыжников - плохое решение
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Для каких расчётов? Для основания низ, для подошвы - верх.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
"Как следует принимать для расчетов отметку низа ж/б фундаментов?" - основной вопрос. Фундамент существующий, основание пески пылеватые
----- добавлено через ~4 мин. ----- в СП 22 п. 5.6.7 d1 - глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, вычисляемая по формуле и т.д. и т.п. Глубина заложения идет по низу булыжников или по низу жб части фундаментов? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
Какое сечение принимать для расчетов по прочности тавровой балки с полкой внизу | Venice | Железобетонные конструкции | 2 | 17.02.2015 08:01 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов | oleg_81 | Инженерные сети | 1 | 27.08.2008 17:34 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |