| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так усилить фланцевый узел?

Можно ли так усилить фланцевый узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2020, 12:22
Можно ли так усилить фланцевый узел?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Во фланцевом узле не проходят болты (примерно в 2 раза).
Вопросы:
  1. Можно ли усилить фланцевый узел обваркой по контуру?
  2. Каким будет считаться этом шов: стыковым или уголовым?
  3. Бывают ли такие расчётные швы в гостах вроде бы таких нет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 190
Размер:	85.1 Кб
ID:	228993  


Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2020 в 13:16.
Просмотров: 3103
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:14
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
оно же создаёт фланцевое, но фланцевое к тому пункту не относится.
Я об этом и говорю. Предварительное натяжение применяется как для создание фрикционного соединения, работающего только на сдвиг, так и фланцевого, работающего в общем случае на растяжение+изгиб+сдвиг. Указанный же пункт норм говорит только о сдвиге, поэтому Ваше соединение не может быть отнесено сюда.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 13:18
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
На схеме везде показана заводская сварка.
- исправил картинку.
Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
нельзя одновременно совмещать болтовое соединение и сварку
- см.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Предполагается использовать только прочность швов, болты не учитываются.
----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ваше соединение не может быть отнесено сюда.
- этого я не утверждал.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2020 в 13:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 13:51
| 1 #23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Обваркой усилить нельзя, ибо:
1 "швы усиления" находятся в зоне которая при нормальной работе фланца обжата, и швы там вообще не помогают.
2 Если болты лопнут, то рычажный эфект порвет эти "швы" на раз-два.
Предлагаю отсебятину:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.jpg
Просмотров: 274
Размер:	35.7 Кб
ID:	228995  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 07.08.2020, 15:52
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Cпилить фланец и приварить накладки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 17:49
#25
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


На мой взгляд, швы тут не помогут. Либо срезать фланцы и переделывать узел.
Как вариант, вот такая идея появилась: приварить ребра к трубе (тем более, в классическом фланцевом стыке они есть), и соединить накладками на высокопрочных болтах (фрикционное соединение) либо на сварке. Не знаю, насколько надежно и какое усилие возможно передать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2116.jpg
Просмотров: 71
Размер:	122.9 Кб
ID:	228999  
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 18:17
#26
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Размеры фланца не позволяют увеличить отверстия и вставить болты побольше?
В 23 посте норм способ
PS Болты не несут, а сварки без ребер хватает?
And_T вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так усилить фланцевый узел?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? radistMorze Железобетонные конструкции 25 10.09.2018 13:05
Можно ли считать жестким такой узел? Сет Металлические конструкции 4 21.08.2018 11:30
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
фланцевый узел из гнуто сварного профиля Serik88 Расчетные программы 6 31.03.2011 19:59
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34