| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2006, 09:43 | #1 | |
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ
расчет-проектирование
г. Тула
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 2839
|
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Алекс. Васильевич
1. Попробуйте защемить узлы фундамента - увидите разницу, а далее, видимо, надо ужесточать нульцикл. 2. Еще гляньте тему:http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Не видеть задачу и комментировать ее дело бесполезное, но.
Как вариант. Основание у Вас не выдающееся, а нгрузки приличные. При распределении нагрузок по плите очень неравномерно перераспределение берет на себя плита, а она может оказаться тонковатой. Иногда довольно легко можно найти причину. Если нагрузку не удается рационализировать, то попробуйте изменить толщине плиты или к-т постели. Еще влияет модель основания. Тенденция "к центру" - это может как бОльшая нагрузка на среднюю стену, так и учет распределительной способности грунта. Закрепить узлы - результат может измениться, а расчетная схема действительной работе системы вряд ли будет соответствовать. Попутно вопрос: а как Вы в даннном случае вписываетесь в ограничения на осадку основания ? |
|||