Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ
Александр Валерьевич
 
расчет-проектирование
 
г. Тула
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 32

Вот в чем вопрос. 16 этажей, монолит, посчитал плиту толщиной 800, грунт 14 МПа, получилось жестокое армирование далеко за 40. Тенденция к центру. Но ведь на самом деле плиту в центре будут держать монолитные стены. соединенные выпусками армаруты не так ли?

Второй расчет - посчитал все здание с плитой, с учетом стен. На краях стен там где они заканчиваются (поперечные стены доходят до края плиты) получились большие концентрации напряжений - арматура 32-36 в стенах!. В чем тут может быть дело?

если непонятно объяснил могу схемку выложить
Просмотров: 2839
 
Непрочитано 18.03.2006, 12:43
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


конечно можно и схемку, но думаю что у вас есть треугольные элементы стыкующиеся (либо с очень острыми углами) в перпендикулярных плоскостях... а они выдаю часто чушь...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2006, 19:45
#3
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Алекс. Васильевич
1. Попробуйте защемить узлы фундамента - увидите разницу, а далее, видимо, надо ужесточать нульцикл.
2. Еще гляньте тему:http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2006, 14:46
#4
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Не видеть задачу и комментировать ее дело бесполезное, но.
Как вариант. Основание у Вас не выдающееся, а нгрузки приличные. При распределении нагрузок по плите очень неравномерно перераспределение берет на себя плита, а она может оказаться тонковатой.
Иногда довольно легко можно найти причину. Если нагрузку не удается рационализировать, то попробуйте изменить толщине плиты или к-т постели.
Еще влияет модель основания. Тенденция "к центру" - это может как бОльшая нагрузка на среднюю стену, так и учет распределительной способности грунта.
Закрепить узлы - результат может измениться, а расчетная схема действительной работе системы вряд ли будет соответствовать.
Попутно вопрос: а как Вы в даннном случае вписываетесь в ограничения на осадку основания ?
PBaga вне форума  