| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости фальш-пола?

Как определить предел огнестойкости фальш-пола?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2019, 16:22 #1
Как определить предел огнестойкости фальш-пола?
airwaves18244
 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33

Добрый день.

Пробежал нормативку, но пропустил не нашел как назначается предел огнестойкости фальш-пола?
Сам фальш-пол при этом относим к ограждающим конструкциям?

Навскидку из чего можно исходить - предела огнестойкости перекрытия / время эвакуации / огнестойкость кабелей при их прокладке под фальшполом.

Какой опыт есть в этом вопросе?

Последний раз редактировалось airwaves18244, 11.03.2019 в 16:59.
Просмотров: 2346
 
Непрочитано 13.03.2019, 11:28
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Предел огнестойкости именно фальш-пола нигде не нормируется. Как и обычного пола. Нормируется огнестойкость всего перекрытия и класс пожарной опасности покрытия пола (табл. 28 и 29 ФЗ-123). Без разницы фальш или нет.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 09:52
#3
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Предел огнестойкости именно фальш-пола нигде не нормируется. Как и обычного пола. Нормируется огнестойкость всего перекрытия и класс пожарной опасности покрытия пола (табл. 28 и 29 ФЗ-123). Без разницы фальш или нет.
Согласен, не нормируется. Но требования к огнестойкости порой предъявляются проектировщиками и заказчиками. На мой взгляд это может быть оправдано при прокладке ОКЛ (с определенным временем работоспособности) в пространстве фальш-пола и при использовании фальш-пола на путях эвакуации.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 10:26
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Но требования к огнестойкости порой предъявляются проектировщиками и заказчиками.
Ну тогда заказчики/проектировщики должны сами и назначать предел огнестойкости конструкций пола, какой им нужен. Допустим, равном времени эвакуации из помещения. Перекрытие тут вообще ни при чем.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 15:06
#5
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Делаем в электрощитовых из рифлёнки t5, по каркасикам из квадратных труб. Думаю он должен быть просто негорючим, из соображения нераспространения пожара; Несущей конструкцией он не является, следовательно считать его приведённую толщину стали или красить чем-то не считаю оправданным.
Kosyak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости фальш-пола?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Как обосновать повышенный предел огнестойкости конструкций? XZins Пожарная безопасность 11 20.03.2017 11:19
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 Julianna Железобетонные конструкции 14 23.06.2016 15:25
Предел огнестойкости покрытия по профлисту User2015 Металлические конструкции 2 02.06.2015 14:17
Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли? Vitruvio Архитектура 1 09.10.2014 14:50