| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2010, 03:07 | #1 | |
Повышение частоты вращения А.Д.
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4615
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Преобразователь частоты – это электрическое устройство, предназначенное для регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока. Преобразователи частоты также называют инверторами.
Преобразователи частоты предназначены для преобразования одно- или трехфазного напряжения с частотой 50 Гц в трехфазное напряжение с переменной частотой в диапазоне от 0,2 до 400 Гц. Последний раз редактировалось guran, 18.02.2010 в 03:54. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
При снижении оборотов крутящий момент пары Эл.двиг+частотник остается прежним, при повышении оборотов на сколько я помню он крутящий момент снижает, на сколько ты уж сам считай, предположительно на те же 10% |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
Ну насчет снижения момента вряд ли - чем выше частота, тем веселее индукционные токи бегают, соответственно и взаимодействуют лучше, а вот что греться будет больше так это точно... По мне 10% не так много чтобы сильно задумываться.
Воплощение? Идешь в контору которая этим занимается, и они тебе воплощают... Хотя конечно можно железо и самому купить и потом думать что с ним делать P.S. вентилятор с прямым приводом? Обычно ремешками такое подводят... Если так, то проще шкив новый соорудить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Только вот кто тебе сказал, что продуктивность вырастет? 1) Упадет момент. Хватит ли после этого движку момента раскрутить вентилятор. 2) Изменится сопротивление сети. И кто тебе сказал, что при увеличении оборотов вентилятора на 10% производительность сети увеличится на теже 10%? Если бы все так просто было, ОВшники были бы не нужны. 3) Увеличится нагрев движка. Хватит ли ему увеличившегося потока для охлаждения? |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
По поводу того что 10% не много, тожА не знаю, по моему у осевых вентиляторов КПД больше 0,6-0,8 не было(какой там у него может радиальный), посему пусть судит сам топикстартер, чего ему надо |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 1
|
При подключении дымососа ДН 6,3 через частотный преобразователь увеличивал частоту до 100 Гц.
Частотный преобразователь был настроен на постоянную мощность двигателя (Возможны другие настройки-зависит от модели преобразователя) Как правило мощность двигателя поставляемого с вентилятором завышена. Реальную потребляемую мощность можно оценить по H-Q характеристике вентилятора (см. паспорт вентилятора) |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Заложи специализированный ЧП.
По инструкции укажи тип двигателя. Далее ПО ЧП само установит необходимые параметры. Проверить и отредактировать необходимые параметры.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Если продуктивность есть производительность в куб м в час, а сабжем является вентиляционная действующая установка, то первым наперво надо снять ее характеристики, расход, как функция от числа оборотов, а уж потом решать, что делать дальше. (можно многое менять)
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
При двух параллельных двигателях, работающих на одну нагрузку, мощность, а значит и момент и скорость складываются на выходном валу же? Если выходной вал вращается со скоростью n=50 об/мин и M=60 кН*м, то каждый из двух ведущих валов даёт 25 об/мин и 30 кН*м. Вопрос такой, какой момент брать при расчёте зубьев ведомого колеса на прочность?
Новую тему не стал создавать, т.к. вроде бы просто, но терзают смутные сомнения. |
||||
|
||||
Цитата:
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Идея в жизнь невоплотима! Идея манагерская. Отдайте её тому, кто её придумал.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний | rybin74 | Обследование зданий и сооружений | 67 | 28.03.2012 11:00 |