| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться

Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2010, 10:24 #1
Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться
Desperado
 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6

Столкнулся вот с такой с проблемкой, связанной с редакцией РД 34.20.185-94.

В большинстве случаев при попытке посмотреть текст этого документа или скачать его в интернете предлагается вариант РД с изменениями и дополнениями от 1999 года, которые принимались сроком всего на 3 года (!) и, насколько мне удалось найти информацию по этому поводу, в дальнейшем срок действия их не продлевался. Следовательно, на данный момент действительна редакция этого документа без вышеупомянутых изменений и дополнений. Так следует понимать?

Кстати, в установленной в нашей организации версии техэксперта в качестве действующего документа предлагают именно вариант без изм. и доп.
А отличия в этих редакциях при расчетах электрических нагрузок, надо заметить, очень существенные... Кто-нибудь может обоснованно пояснить, каким вариантом РД 34.20.185-94 сейчас следует пользоваться?
Просмотров: 16199
 
Непрочитано 29.11.2010, 18:16
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а СП 31-110-2003 никак...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:36
#3
Desperado


 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6


В СП 31-110-2003 нет удельных нагрузок для коттеджей, а у меня стоит задача по расчету электрической нагрузки коттеджного поселка. Так что с СП пришлось бы сочинять...

Кстати, получил ответ на данный вопрос от службы поддержки Техэксперта. Выглядит он так:Вопрос : К РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей Приказом Минтопэнерго России от 29.06.99 года № 213 приняты и введены в действия изменения. Срок действия изменений 3 года.
Вопрос: Действуют ли сейчас эти изменения? На основании чего?
Ответ: Формально, как указано в приказе Минтопэнерго России, утверждавшего их, они должны утратить силу- Срок их действия с 01.08.1999 по 01.08.2002. Но, по информации от Управления Госэнергонадзора к ВСН 59-88 готовились изменения, в которых будут откорректированы и учтены нормативы электрических нагрузок. Указывалось, что данными нормативами можно пользоваться. Однако, Постановлением Госстроя России от 26.11.2003 N 194 был одобрен для применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", действующий взамен ВСН 59-88. Следовательно, нормативы тоже утрачивают силу. Следует руководствоваться СП 31-110-2003 .

Эксперт линии поддержки пользователей Каменецкий Р.А
25.11.10


Если честно, то меня он несколько озадачил.
Во-первых, в статусе этого документа прописано: "действующий".
Во-вторых, в примечании к этому документу указано: "Инструкции по проектированию городских электрических сетей" (РД 34.20.185-94) в "Указателе действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007 (обязательных и рекомендуемых к использованию), издание 3-е, переработанное и дополненное" ЦПТИиТО ОРГРЭС, Москва, 2007 год приводится с обозначением СО 153-34.20.185-94.
Т.е. этот документ значится в "Указателе действующих в электроэнергетике нормативных документов", а вот СП 31-110-2003, кстати, нет.
Desperado вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:56
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


думаю...
если какой то прошлый документ дополняет и не противоречит самому действующему... то чоб его не использовать...
вот.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 12:16
#5
Desperado


 
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 6


В этом все и дело. Хочется понять, какой из этих документов - РД 34.20.185-94 и СМП 31-110-2003 - кого дополняет, и кто из них более "гланый".
Кроме того, дело еще в том, что в редакции РД без изм. и доп. 1999 г. нормативы для расчета электрических нагрузок существенно отличаются от соответствующих нормативов СП.

Но, как я погляжу, эта проблема никого не взволновала. Странно...
Desperado вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 12:05
#6
Alsand


 
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 1


Так и как будет правильно посчитать нагрузку на коттеджный поселок в 30 домов?
Как квартиры повышенной комфортности?
Alsand вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каким вариантом РД 34.20.185-94 следует пользоваться

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Опрос. Каким стилем программирования вы предпочитаете пользоваться и почему? alex8888 Программирование 45 07.07.2010 14:49
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05