Непрочитано 16.05.2007, 23:41
Геометрически изменяемая система (SCAD)
MaximZ
 
Инженер
 
Брянск
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 29

Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Просмотров: 281377
 
Непрочитано 21.10.2019, 08:56
#461
Ильнур

проектировщик
 
Регистрация: 30.05.2007
Поволжье
Сообщений: 22,051


Цитата:
Сообщение от Volper Посмотреть сообщение
... что не так делаю?
Вы в пространсвенной постановке вводите пояса стержнями типа 4 (шарниры по всем направлениям). Из плоскости получается цепь, т.е. механизм. Пояса же у Вас не такие, правда? К слову, они и в плоскости наверно не такие, да ведь?
__________________
ilnur
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 02:08
#462
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Volper Посмотреть сообщение
что не так делаю?
Для расчета плоских рам в скаде есть специальный тип схемы - плоская рама.

Типы элементов надо поменять - для колонн на 2 (стержень плоской рамы), фермы - на 1 (стержень плоской фермы).

В пространственной схеме считать тоже можно, но возни намного больше - придется пояса делать рамными, врезать шарниры вручную только в местах примыкания связей, и сами связи из плоскости назначать там, где они реально есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 168
Размер:	48.1 Кб
ID:	221303  
__________________
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 10:53
#463
Iashpilev


 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2


Добрый день!

Сломал голову с геометрической изменяемостью системы. Считаю простейший треугольный элемент 3х3 м, выполненный из дерева. Сформирован пространственной балкой стенкой (Деревянная балка). Наклонные элементы созданы путем поворота части схемы и идентичны базовому горизонтальному. Материал ортотропный, коэффициенты Пуассона разные для двух направлений (Сосна). Опоры есть во всех трех узловых элементах. Прикладываю только собственный вес. Схема проверена и упрощена для дальнейшего масштабирования. При расчете получаются всегда проблемы с геометрической изменяемостью системы. Результат же вообще поражает видом деформации и ее значениями.

Что и делать, не знаю. Help!

За любые предложения/пожелания благодарю!
Вложения
Тип файла: spr Элемент 3х3 - 5-3.SPR (231.4 Кб, 6 просмотров)
Iashpilev вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:02
#464
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


видимо проблема на границе стыка элементов типа балка-стенка и оболочка. плюс проверьте ориентацию местной оси Z пластинчатого элемента
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 15:48
1 | 1 #465
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Iashpilev Посмотреть сообщение
Что и делать, не знаю. Help!
Балку-стенку поменяй на Оболочку, и будет тебе счастье!
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 21:16
1 | #466
Ильнур

проектировщик
 
Регистрация: 30.05.2007
Поволжье
Сообщений: 22,051


Лиру потребляй, и будет тэбэ счастье.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 21:23
#467
Iashpilev


 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Балку-стенку поменяй на Оболочку, и будет тебе счастье!
Спасибо, счастье наступило! Помогло!


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лиру потребляй, и будет тэбэ счастье.
И вам спасибо, это был бы следующий этап, если не вышло!
Iashpilev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42