Непрочитано 28.05.2013, 02:00 #1
Моменты на опорах, нужно разобраться(
yurii_lebed
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 11

Приветствую! Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста! Значит так! Делаю диплом, арочная конструкция в пространстве, вернее её схема! через режим сборки я добавляю прогон! на него нагрузку, вроде бы все нормально, считает, эпюры как и должны быть! далее я добавляю пластины (профнастил), так же через режим сборки, шарнирно прикрепляя! но вот эпюра получается не такая как должна! в узлах опирания прогона на арку появляються моменты! фотографии и схему прикладываю! что не так объясните, может я вася ничего не понимаю...(((

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.PNG
Просмотров: 222
Размер:	191.8 Кб
ID:	104272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 196
Размер:	262.3 Кб
ID:	104273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 153
Размер:	261.8 Кб
ID:	104274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 174
Размер:	151.7 Кб
ID:	104275  

Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (13.9 Кб, 45 просмотров)


Последний раз редактировалось yurii_lebed, 28.05.2013 в 11:04.
Просмотров: 3645
 
Непрочитано 28.05.2013, 09:10
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от yurii_lebed Посмотреть сообщение
узлах опирания прогона на арку появляються моменты
наплюй на моменты
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 09:32
#3
yurii_lebed


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 11


да ну как это???
yurii_lebed вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:21
#4
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от yurii_lebed Посмотреть сообщение
да ну как это???
как плевали до эпохи исторического материализма - все расчетнные схемы носят идеализированный характер. важнее грамотно запроектированый узел опирания прогона на арку
fint вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:25
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Не добавляй профлист.. посчитай от него нагрузку руками.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 10:30
#6
yurii_lebed


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Не добавляй профлист.. посчитай от него нагрузку руками.
да я вот это уже так и думаю...
yurii_lebed вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:38
#7
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


4. Правила создания тем

4.1. Создавайте новую тему только в соответствующем разделе. При выборе раздела следует руководствоваться "Структурой форума". Темы созданные не в соответствующем разделе могут быть удалены.
4.2. Не создавайте одинаковые темы в разных разделах
4.3. Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с односложными названиями без конкретизации вопроса, например "Лестница", "Дымовая труба", "Площадь лоджии", а также c бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. могут быть удалены.
4.4. Не злоупотребляйте заглавными буквами, знаками препинания, намеренным искажением слов.

5. Язык форума

5.1. Для общения на форуме используйте русский, а в случае плохого владения русским - английский язык.
5.2. Использование других языков не рекомендуется, так как нет гарантии, что большинство участников форума смогут понять эти сообщения. В случае использования другого языка рекомендуется продублировать текст сообщения на русском или английском языке, полученный посредством машинного перевода.

За нарушение правил форума администрация вправе применять санкции, начиная от вынесения предупреждения или замечания, вплоть до ограничения доступа к серверу тех участников, которые неоднократно и/или грубо нарушили правила.


Как переименовать тему?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:42
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от yurii_lebed Посмотреть сообщение
может я вася ничего не понимаю...(((
Offtop: А ответ, что ты Вася, поможет?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 10:45
#9
yurii_lebed


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: А ответ, что ты Вася, поможет?
нет))) а другие варинты ответов по теме у тебя есть???
yurii_lebed вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 11:01
#10
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


В схеме профлист имеет свою жесткость, он имеет общие узлы с верхним поясом шпренгельного прогона. Разница моментов на эпюре соответствует моменту в пластине. Попробуйте задать пластине очень маленькую жесткость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: номера узлов.PNG
Просмотров: 78
Размер:	103.5 Кб
ID:	104304  
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 11:05
#11
yurii_lebed


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 11


так я вводил толщину 0,001м может еще меньше ввести?? только что поменял жесткость, поставил 1кн/м2 ничего не изменилось...
yurii_lebed вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 11:21
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: А ответ типа: "При нагрузке, приложенной не в узлах фермы, будет присутствовать момент в верхнем поясе" устроит?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:37
#13
yurii_lebed


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: А ответ типа: "При нагрузке, приложенной не в узлах фермы, будет присутствовать момент в верхнем поясе" устроит?
я понимаю! но факт в том что в узлах то я везде шарнирное примыкание ставлю... на опорах я имею ввиду

Последний раз редактировалось yurii_lebed, 28.05.2013 в 14:50.
yurii_lebed вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 14:49
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от yurii_lebed Посмотреть сообщение
я понимаю! но факт в том что в узлах то я везде шарнирное примыкание ставлю...
Offtop: Вась, да не важно как ты приложил нагрузку в пролете верхнего пояса фермы, хоть жестко, хоть с шарнирами
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 16:54
#15
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


ты выложи spr чтобы понять, что там у тебя
Колян вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 17:15
#16
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
ты выложи spr чтобы понять, что там у тебя
Я-то рад, если б Scad был) Ребят, как Вы хотите получить отсутствие моментов на опоре в неразрезной балке, загруженной в пролетах?
Дрюха вне форума  