Дано:
300мм щебня различной фракции утрамбовано 13тонным катком.
Выполнена бетонная подготовка на глубине 1100мм (толщина 100мм, марка 200, П4)
Выше выполнена бетонная плита ( толщина 250, марка 300, П4, армировка в две сетки 12мм нижняя и 10мм верхняя , шаг 200)
На плите находится лента (шириной 400мм , нижняя сетка шаг 150 арм.12мм, верхняя шаг150 арм 10мм, марка 300, п4)
Заливка производилась насосом , послойно вибрированная , температура воздуха 22градуса.
Опалубку ослабили на следующий день и через день сняли.

Результат: несколько трещин через всю высоту ленты в разных местах (7 штук!)
Четкого раскрытия не видно.
После того как строители спешно замазали несколько штук - повторного растрескивания не было.

На плите совершенно нет трещин. Подробную геологию приложить не могу, но грунты не очень - с частичками ила.
Выпуски из плиты в ленту присутствуют. Строится одноэтажный дом. Поверх ленты техэтаж перекрывается пустотными плитами.

Вопросы:
1. От чего могут быть эти трещины в ленте? Почему их нет на плите, на которой стоит лента?
2. Требуются ли какие-то дальнейшие меры?
__________________
Не судите строго)
Просмотров: 2123
 
Непрочитано 14.06.2020, 16:07
| 1 #2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Лента - это ребро? Увидеть бы чертёж и фото трещин.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 16:38
| 1 #3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Вероятно усадочные трещины. Были добавки для ускорения твердения?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 16:52
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Геологию и район строительства не помешает и фото
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 17:09
1 | 1 #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


1. Трещины это результат неравномерных деформаций, вариант с усадочными думаю исключается.
Скорее всего лента более жёсткая, хотя об этом данных в 1м посте нет.
2. Позвать специалиста, осмотреть, мониторить, анализировать результаты.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.06.2020, 17:53
#6
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Я бы добавил, что при густом армировании разная скорость температурного расширения стали и бетона даёт такие же результаты. Т.е. сталь как бы быстрее остывает.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 17:03
#7
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Вы скажите сначала сквозные ли трещины и как ориентированны (вертикально, или под углом), ближе к углам или в середине? Поперечная арматура в ленте присутствует?
Пока маловато вводных так что только ванговать можем
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 18:22
#8
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


1. Трещины от напряжений усадки
2. Трещины от температурных напряжений
3. 1+2
Результат неравномерных деформаций или трещины от силовых воздействий, я думаю, надо исключать, т.к. конструкция не нагружена
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 19:05
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
, т.к. конструкция не нагружена
Обычная практика после заливки фундаментной плиты складировать на нее строительные материалы.
И к тому же строительство не приостановили ятп.


Усадочные трещины в густо армированном ребре, или температурные для таких размеров - маловероятно.
А вот если фундамент не прямоугольный в плане, есть например эркеры, то образование силовых трещин там закономерно.

Согласен с предыдущим постом, мало исходных данных.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... вполне может быть, что здание частично попало на существующее пятно застройки, но тогда ещё и крен будет виден....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.06.2020, 19:35
#10
iliorik


 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 653


Даже на битву экстрасенсов фото присылают, а тут даже чертежика нет.
Какой высоты лента? Какого типа трещины? Какое направление?
И фото если можно с чертежами приложите, очень поможет
iliorik вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 20:40
| 1 #11
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Длина ленты и шаг трещин?
Очень похоже именно на усадочные.
Цитата:
Сообщение от toxantoni Посмотреть сообщение
Почему их нет на плите, на которой стоит лента?
Плита, во время схватывания бетона и набора прочности, лежала на грунте и имела возможность более-менее свободно перемещаться.
А вот лента уже лежала на плите и деформироваться ей было некуда. Отсюда трещины. И никакое армирование не спасает. Стандартная ситуевина.
Цитата:
Сообщение от toxantoni Посмотреть сообщение
Требуются ли какие-то дальнейшие меры?
Расшить, замазать, забыть.

Последний раз редактировалось TK, 24.06.2020 в 22:28.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > От чего могут быть сплошные трещины через ленточный фундамент?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как работает ленточный фундамент при холодном шве бетонирования Sergey23 Основания и фундаменты 4 15.02.2020 19:25
Какие могут быть противоналедные мероприятия на водопропускных трубах? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 03.04.2013 15:29
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? Makc1603 Основания и фундаменты 5 29.12.2012 13:39
В каком нормативе написано, что жил.помещения не могут быть над кухней? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2012 08:09
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? Новичок-студент Основания и фундаменты 8 15.09.2011 07:13