Непрочитано 17.02.2012, 11:46 #1
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы.
Mr S
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 1

Подскажите кто-нибудь, где можно взять пример расчёта трубы или башни (цилиндрической формы) на вихревое возбуждение (резонанс).

Ситуация такая нашёл собственные частоты, получилось что Vcr < Vmax(Ze) , следовательно необходим расчёт на резонанс.

И тут всё упирается в формулу Д.2.1 (СП 20.13330.2011) Как найти Fi(z)??? Какую максимальную собственную частоту брать для нахождения здесь Vcr,i??? И где взять значение фи i(z) из этой формулы???

Ни одного примера расчёта на резонанс в инете не нашёл, если у кого есть поделитесь... Заранее благодарен
Просмотров: 9828
 
Непрочитано 17.02.2012, 22:28
#2
фанера


 
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Mr S Посмотреть сообщение
Какую максимальную собственную частоту брать для нахождения здесь Vcr,i???
ту которая попадает в
Цитата:
Сообщение от Mr S Посмотреть сообщение
Vcr < Vmax(Ze)
обычно первая, но бывает что и вторая..
Цитата:
Сообщение от Mr S Посмотреть сообщение
И где взять значение фи i(z) из этой формулы???
из модального анализа...
фанера вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2012, 22:13
#3
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55617
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 12:27
#4
Shust257


 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 7


Тему новую не стал создавать.

В формуле из СП 20.13330.2011 прил. Д2 что понимается под фи i(z) ?
Что из модального анализа в него идет?
Shust257 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 10:02
#5
Engineer_dyslexic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.03.2012
Ницца
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Shust257 Посмотреть сообщение
Тему новую не стал создавать.

В формуле из СП 20.13330.2011 прил. Д2 что понимается под фи i(z) ?
Что из модального анализа в него идет?
Нашли фи итую?
Engineer_dyslexic вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 10:13
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
Нашли фи итую?
Форма колебаний. Любая программа выдаёт. Ну если хорошо попросить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 10:24
#7
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


фи i(z) = деформация в поперечном направлении на рассчитываемой высоте / максимальная деформация в том направлении (для первой основной формы башни с прогибом свободного верха и заделкой снизу).
Эти же цифры вроде выдаёт любая МКЭ программа для каждой формы (там есть результат с долями единиц от наибольшей деформации).

Далее не так понятно. Не понимаю, то ли резонанс может возникать только по одной исследуемой форме собственных колебаний, то ли надо для первых основных форм эти F(z) складывать. По логике явления вроде бы речь идёт только об одной частоте и форме...
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 10:24
#8
Engineer_dyslexic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.03.2012
Ницца
Сообщений: 81


На примере лиры. Жмем на динамическое загружение. Выбираем форму. В меню деформации нажать х или у. Значения шкалы поделить на 1000
Engineer_dyslexic вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 15:16
1 | #9
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Там еще есть вот такое условие.

Значит нужно поделить перемещения на максимальное значение.
Нужно учитывать что перемещения в модальном анализе носят информационный характер. они в разных программах нормируются по разному и единственное сто остается одинаковым это отношение перемещений между узлами.
Нагрузка в модальнике не задается так что полученные перемещения могут быть произвольными. То есть в одной программе два узла имеют перемещения 1 и 2 м а в другой 10 и 20 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 998
Размер:	6.6 Кб
ID:	228738  
Alexander_Student вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 16:22
#10
Андрей Резов


 
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Там еще есть вот такое условие.

Значит нужно поделить перемещения на максимальное значение.
Нужно учитывать что перемещения в модальном анализе носят информационный характер. они в разных программах нормируются по разному и единственное сто остается одинаковым это отношение перемещений между узлами.
Нагрузка в модальнике не задается так что полученные перемещения могут быть произвольными. То есть в одной программе два узла имеют перемещения 1 и 2 м а в другой 10 и 20 м.
откуда вы взяли эту картинку? из какой версии СП. Вот 16 год - ничего подобного про это условие нет
Извиняюсь, если вы считаете не по российским нормам)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 152
Размер:	222.6 Кб
ID:	228805  
Андрей Резов вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 17:11
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
откуда вы взяли эту картинку? из какой версии СП. Вот 16 год - ничего подобного про это условие нет
А полистать, покрутить колесико? В.2 приложения В СП 20.13330.2016.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 17:25
#12
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


В любом случае никак по другому использовать перемещения из модального анализа не получиться, кроме как нормировать на единицу.

Смотрите спойлер с заголовком "Я решил задачу на собственные частоты. У меня получились огромные перемещения. А напряжения вообще выше предела прочности. Что я делаю не так?".
https://cccp3d.ru/topic/71215-%D0%BF...9%D0%B8%D0%BC/
Alexander_Student вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 18:51
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Я решил задачу на собственные частоты.
Крутяк вааще! Просто гигант
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 10:50
#14
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Молодец, возьми с полки пирожок, там их два, твой посередине.
Alexander_Student вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 03:58
#15
Андрей Резов


 
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112


Здравствуйте. У моей стальной трубы вторая частота собст колебаний меньше предельной, следовательно, нужно считать по СП20 п.11.1.8 в) Но в нем не дано формулы для определения пульсационной составляющей. Поэтому я не могу посчитать нагрузку от резонанса по СП20 В.2.3 и приложить ее как отдельное загружение в ПК Лира Сапр.
Что делать? Есть вариант сделать по старым нормам, но они уже не актуальны и экспертиза их не примет! Получается, нет другого выхода, кроме как закупить соответствующий модуль в ПК Лира Сапр, чтобы учесть этот резонанс?
И еще вопрос, если бы я знал нагрузку от резонанса, как ее прикладывать в Лире? Мгновенным загружением, тип пульсационное? И нужно ли собирать в него собственный вес и статическую ветровую составляющую?
Спасибо!
Андрей Резов вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 07:01
1 | #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Динамика сооружений. Справочник проектировщика.
Расчёт тривиален без всяких Лир.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 08:23
#17
Андрей Резов


 
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Динамика сооружений. Справочник проектировщика.
Расчёт тривиален без всяких Лир.
То есть, забить на СП20 и посчитать резонансную нагрузку по 316-317 с? Но остался вопрос, как эту нагрузку в лиру приложить: 1) мгновенное динамическое загруженин? 2)нужно ли в это загр собирать массы? 3) какой тип динамического загр - пульсационное воздействие или сейсмическое, например (резонансного-то нет)??
Андрей Резов вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 13:12
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну, в принципе, можно забить на Ньютона и посчитать по Эйнштейну.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:41
#19
Андрей Резов


 
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну, в принципе, можно забить на Ньютона и посчитать по Эйнштейну.
Спасибо, но вы не ответили на вторую часть вопроса. Или вы намекаете, что нужно прикладывать статической нагрузкой?
Ньютон всегда актуален в своей области, но актуальным ли покажется экспертизе подход к расчету по книжке 79-ого года?
Андрей Резов вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 16:56
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
по книжке 79-ого года
Уточняю:
1687. Называется "Mathematical Principles of Natural Philosophy", автор некий Is. Newton.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Расчёт дымовой трубы. TITO Расчетные программы 13 28.10.2008 09:23
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19