| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2020, 15:57 | #1 | |
От чего могут быть сплошные трещины через ленточный фундамент?
дизайн
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 2122
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
1. Трещины это результат неравномерных деформаций, вариант с усадочными думаю исключается.
Скорее всего лента более жёсткая, хотя об этом данных в 1м посте нет. 2. Позвать специалиста, осмотреть, мониторить, анализировать результаты. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Обычная практика после заливки фундаментной плиты складировать на нее строительные материалы.
И к тому же строительство не приостановили ятп. Усадочные трещины в густо армированном ребре, или температурные для таких размеров - маловероятно. А вот если фундамент не прямоугольный в плане, есть например эркеры, то образование силовых трещин там закономерно. Согласен с предыдущим постом, мало исходных данных. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... вполне может быть, что здание частично попало на существующее пятно застройки, но тогда ещё и крен будет виден.... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Длина ленты и шаг трещин?
Очень похоже именно на усадочные. Плита, во время схватывания бетона и набора прочности, лежала на грунте и имела возможность более-менее свободно перемещаться. А вот лента уже лежала на плите и деформироваться ей было некуда. Отсюда трещины. И никакое армирование не спасает. Стандартная ситуевина. Расшить, замазать, забыть. Последний раз редактировалось TK, 24.06.2020 в 22:28. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как работает ленточный фундамент при холодном шве бетонирования | Sergey23 | Основания и фундаменты | 4 | 15.02.2020 19:25 |
Какие могут быть противоналедные мероприятия на водопропускных трубах? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 03.04.2013 15:29 |
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? | Makc1603 | Основания и фундаменты | 5 | 29.12.2012 13:39 |
В каком нормативе написано, что жил.помещения не могут быть над кухней? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.12.2012 08:09 |
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? | Новичок-студент | Основания и фундаменты | 8 | 15.09.2011 07:13 |