Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком?
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 6223
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
Тоже возможно, причем, было возможно всегда, поскольку функционал один. Надо только просчитывать расстояния от помещений до выхода наружу. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
При рассмотрении объекта как единое здание вопрос пожарного отсека понятен. Но сдаваться в эксплуатацию объект будет как два капитальных здания. Сейчас не показано, но допустим между зданиями есть деформационный шов и по указанной границе идет дублирующая стена или ряд колон. Или одно из зданий имеет консольную часть над коридором вдоль обозначенной границы, которая примыкает к другому зданию. В этом случае ситуация меняется?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Это принципиально ничего не меняет. Все равно можно рассматривать общий пожарный отсек на основании п.4.12 СП 4.13130.2013, который Вы сами привели. Нигде не сказано, что пожарный отсек не может включать несколько зданий - объединяйте хоть десять, если класс ФПО один и тот же. Здания часто разрезаются осадочными швами, когда и фундаменты разделяются, и колонны парные по краям стоят, а пожарный отсек один. В Вашем случае можно делать как угодно: два отсека (при наличии противопожарных стен) или один. Формулировка СП 2.13130.2012, п.5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) значит только то, что под словами далее - здания объединили и здания, и сооружения, и пожарные отсеки, чтобы каждый раз все не перечислять в тексте. Поскольку требования к ним одни и те же.
Offtop: Должен заметить, что сдаваться как два здания можно только тогда, когда это изначально отражено в ПД и задании на проектирование. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Цитата:
При рассмотрении данного вопроса также стоит учитывать возможность подъезда пожарной техники. Согласно СП 4.13130 п.8.1 подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух продольных сторон,что невозможно из-за особенностей примыкания зданий в поставленной задачи. Можно сослаться на п.8.3 , в нем указано,что допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случае двусторонней ориентации квартир или помещений.С квартирами - все понятно, но значит ли это, что все торговые помещения в здании должны иметь двустороннюю ориентацию? Так в теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129837&page=2 была схожая постановка вопроса, но немного другая ситуация (рассматривались производственные зданий, для которых был необходим противопожарный проезд с двух продольных сторон согласно СП 4.13130 п,8.2), где был получен отрицательный ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Данное письмо дублирую в эту тему. Думаю также написать в ФГБУ ВНИИПО МЧС России при исчерпании нормативных доказательств или доводов в поддержку решения об общем отсеке на 2 здания в этой теме. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Я написал выше, что давайте отталкиваться от того, что есть деформационный шов и дублирующая стена. Если угодно, я обновлю чертеж с введением новых осей, но не вижу в этом необходимости. Ситуация может быть и не для конкретного объекта, файл прикрепил для наглядности. Возьмем для рассмотрения условных два торговых здания примыкающих друг к другу, с параметрами по пожарной безопасности, указанными под темой письма. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
В Вашем случае, если принять 2 здания (именно так должно быть написано в задании на проектирование), можно вообще не упоминать об одном пожарном отсеке. Поскольку каждое здание должно описываться отдельно от другого. Просто пишется в текстовой части: здание Х является одним пожарным отсеком. Здание Y блокируется с ним без разрыва на основании СП 4.13130.2013, п.4.12. Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.04.2019 в 13:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 25
|
Цитата:
ТЗ подправим, спасибо за совет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли подземная часть здания (подколонники) вылезать за линию регулирования застройки (на 1м)? | Закащщик | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.04.2019 10:32 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Может ли организация с СРО проектировщиков провести теплоэнергетическое обследование подвала здания? | Karol | Обследование зданий и сооружений | 1 | 28.01.2015 14:14 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |