Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА
AntSam
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Здравствуйте! Немножко озадачился с выбором сечения кабеля для такой ТП. По идеи формулы рассчитывают сечения кабеля для питания одного трансформатора а как быть с такой ТП. Общая нагрузка объекта 3,8МВт
Если считать по полной мощности объекта то получается сдвоенные кабели ААБл-6 3х240 на каждой линии

Последний раз редактировалось AntSam, 11.03.2019 в 08:34.
Просмотров: 2067
 
Непрочитано 11.03.2019, 12:23
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,455


Ну логичнее поставить РП 6кВ завести туда 3,8МВт и с этого РП раскидать кабели на 6 трансов. В расчёт не вдаюсь, т.к. занимаюсь 0,4-кой, но думаю как считаете на 6-ку так и считайте + если сдвоенные возможно будет поправочный коэффициент.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 15:37
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,147


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Если считать по полной мощности объекта то получается сдвоенные кабели ААБл-6 3х240 на каждой линии
Ну какое сечение получается, такое и берите.
Но что то мне кажется что для 3,8 МВт кабель ААБл-6 3х240 толстоват, какие токи у вас получились
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 02:35
#4
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну какое сечение получается, такое и берите.
Но что то мне кажется что для 3,8 МВт кабель ААБл-6 3х240 толстоват, какие токи у вас получились
Я пересчитал на максимальную мощность трансформаторов (1600кВА*3). Прикладываю файл с расчетом, жду ваших рекомендаций
Вложения
Тип файла: docx Выбор сечения кабеля 6 кВ.docx (21.9 Кб, 18 просмотров)
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 08:14
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,607


а в разрешении на мощность (ТУ) прописано 1600*3*1,4 = 6720 кВА или нет?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 08:27
#6
AntSam


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а в разрешении на мощность (ТУ) прописано 1600*3*1,4 = 6720 кВА или нет?
Вот что прописано в ТУ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-12_15-25-34.png
Просмотров: 28
Размер:	69.9 Кб
ID:	211796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-03-12_15-25-52.png
Просмотров: 22
Размер:	34.9 Кб
ID:	211797  
AntSam вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 10:38
| 1 #7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,607


Цитата:
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Вот что прописано в ТУ
по мощности в ТУ 440 А, я бы принял 2х120 если БПИ изоляция, или 300/50 если СПЭ
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. yapOn Электроснабжение 12 27.02.2014 07:20
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55