Непрочитано 24.06.2019, 15:58 #1
Монолит или обрамление?
valeriy_1606
 
Регистрация: 24.06.2019
Сообщений: 2

Что целесообразно(выгоднее) при устройстве проема для лестницы 1). полный демонтаж пустотелой плиты и затем устройство необходимой монолитной части или оставить часть плиты а проем усилить обрамлением из металла?
Просмотров: 546
 
Непрочитано 24.06.2019, 16:45
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,001


Не хватает подробностей. Желательно нагрузки, картинки с размерами.
Я обычно стараюсь обходиться без монолита
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 17:28
#3
valeriy_1606


 
Регистрация: 24.06.2019
Сообщений: 2


Реконструирую свой дом. Высота от пола 1го этажа до 2го - 3метра. Перекрытие - пустотелые плиты 1.2*6.3. Для того что бы сделать нормальную лестницу необходимо сделать проемы. Тогда в 1й плите остается консоль 1700мм а во 2й - 1500мм. Консоли будут самонесущие. Нагрузок нет. Отсюда вопрос. Вырубать эти консоли до опор на стенах и делать взамен монолит? Либо обрубить плиты до нужного размера, а консоли усилить через обрамление проема металлом?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вопрос скорее практический. Мне кажется, что монолит сделать целесообразней чем городить тяжелую конструкцию из 20 швеллера .
valeriy_1606 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 18:46
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 1,001


Цитата:
Сообщение от valeriy_1606 Посмотреть сообщение
Тогда в 1й плите остается консоль 1700мм а во 2й - 1500мм.
Напустили туману. НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2019, 18:49
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,553


А консоли будут на чем висеть?
Советую обратиться к проектировщикам.
А если хотите помощи здесь- приложите план раскладки плит перекрытия, и нанесенный на него контур проема.
Соберите нагрузки от перекрытия пола и перегородок. Есть информация о несущей способности плит?
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолит или обрамление?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполняется обрамление проемов в ж.б. плитах? Xairo Железобетонные конструкции 4 21.10.2015 17:05
монолит перекрытия - нижнее армирование растянутой зоны шотландкой - можно ? maxara Железобетонные конструкции 1 06.10.2010 06:57
Неопреновый монолит - будущее строительства? acid Разное 2 01.04.2010 11:46
Плита перекрытия или монолит? John Jekson Железобетонные конструкции 8 15.07.2009 16:14
Монолит (СКАД)-RCAD(Robot)-Мономах(Лира) Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 91 23.08.2006 22:38