Каковы вероятные причины образования трещин в перекрытии?
Deep
 
Красноярск
Регистрация: 30.01.2006
Сообщений: 18

Строящийся объект, монолитный железобетонный каркас,
колонны 500х500 с капителями и ЖБ перекрытие толщиной 180мм.
Перекрытия имеют сетку трещин, на верхнюю поверхность налили воды - результат на фото, очевидно, что трещины сквозные.
Вопрос 1: каковы вероятные причины?
Вопрос 2: как привести перекрытия в нормальное состояние.

По первому вопросу мои личные соображения:
1. Арматура в перекрытии установлена по расчету.
2. Защитный слой с большой долей вероятности выдержан - фиксаторы устанавливались не жалея.
3. Снятие опалубки по уверению прораба произошло через неделю после заливки, после чего были установлены разгрузочные стойки. Думаю, можно верить - т.к. опалубки на объекте достаточно и смысла снимать раньше времени не было, но все же окончательной уверенности в том у меня нет.
4. Состав бетона? Поставка бетона с одного завода, нижележащее перекрытие простучали склерометром, получили Rср=39,7Мпа,т.е. предполагается, что бетон хороший, по проекту требуется В25.
5. Уход за бетоном - точно не выполнялся, но могло ли данное обстоятельство обусловить такие трещины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0452.JPG
Просмотров: 1011
Размер:	252.0 Кб
ID:	87817  

Просмотров: 18841
 
Непрочитано 01.10.2012, 13:53
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
5. Уход за бетоном - точно не выполнялся, но могло ли данное обстоятельство обусловить такие трещины?
не только "могло" но и стало основной причиной (пересох бетон, либо нарушено водо-цементое соотношение)
Попытаюсь угадать: бетонирование шло летом (достаточно жарким)
+ Уверениям прораба о "снятии опалубки через неделю" - под сомнением (большим). Либо перекрытие было сразу же нагружено следующим этажом. (продольная трещина в середине пролета носит силовой характер)

? сея картина по всему этажу (этажам), либо локально?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:21
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пролет какой?Капители хилые
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:29
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Deep, сетка колонн какая?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 17:50
#5
Deep


 
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18


Трещины локально на нескольких перекрытиях 2-го и 3-го этажей,
на фото пролет 7,5м. есть пролеты 6м.
капитель в плане 1,5х1,5м.
Заливали в начале лета. Если делать упор на версию о неправильном уходе - то чем еще можно ее подтвердить?
Deep вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 20:29
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Deep, толщина маловата... вот и трещит... может еще и арматурки мало... а может еще и по деформациям расчет неверный...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 21:20
#7
Deep


 
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;978312]Deep, толщина маловата... вот и трещит... может еще и арматурки мало... а может еще и по деформациям расчет неверный...
Не соглашусь, толщина плиты 180 мм достаточная,
по расчету в СКАДе - деформации в норме. Пройденная гос экспертиза, косвенно подтверждает верность расчетов.
В подтверждение моей аргументации - трещали бы все перекрытия, а не 2 этажа выборочно. Даже на этом этаже -если посмотреть в дальний нижний угол перекрытия (частично виден на фото) то там нет трещин. Это мое мнение, но возражения принимаются, может были примеры в практике.
Deep вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 21:28
#8
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


основные причины образования трещин неправильный уход за бетоном во время твердения и добавление воды в бетонную смесь во время бетонирования (или неправильно подобранный состав)
Евгений Д. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 22:14
#9
Deep


 
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18


Вопрос к Евгению Д. - как подтвердить вашу версию, какие другие признаки могут указывать на добавление воды?
Как в готовой конструкции определить правильность подбора состава бетона?
Отбор кубиков производился, сертификаты есть.
Deep вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 23:24
#10
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
Даже на этом этаже -если посмотреть в дальний нижний угол перекрытия (частично виден на фото) то там нет трещин. Это мое мнение, но возражения принимаются, может были примеры в практике.
И пролет там, в дальнем углу, тоже 7,50? Или все же 6,00м?

Теория говорит о недостаточности толщины плиты на таких пролетах. Соотношение 1/32...1/35 от пролета должно быть при назначении толщины плиты. К тому же, если соотношение сторон ячейки > 1,5 - то плита будет работать преимущественно в одном направлении, а не в двух...

Какой прогиб в СКАДе получился?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 23:45
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
Не соглашусь, толщина плиты 180 мм достаточная,
Затрещало в самом большом пролете.
Толщины плиты не достаточно.
Законструировано изначально не правильно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 08:20
1 | #12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
какие другие признаки могут указывать на добавление воды?
если дефект локален и не регулярен по этажам (пролетам), как косвенный метод (для себя) - определить объем бетона в "бракованной" захватке: сойдется с объемом миксера (5-7 м3) - следовательно бракованная смесь заливалась.

Официально - поднимать акты скрытых работ, у нас из каждой партии бетона отбираются кубики - и в лабораторию. Нет результатов лаб. анализа - беда подрядчика; результаты вызывают подозрение - беда подрядчика.
Обследованием в настоящее время - врядтли что определишь.

90% уверенности - нарушено ВЦ соотношение (чтоб бетонононасос протянул передержанный в миксере бетон).

Но трещина силового характера тоже присутствует.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:00
#13
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Просто интересно, расчет в СКАДе по деформациям проводили с пониженным модулем?
Толщина капителей визуально сантиметра 3-4. При пролете 7,5м толщины 180мм маловато.

ПыСы: При назначении толщины плиты перекрытия всегда принимаю 1/30 от пролета и сплю спокойно
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:02
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Лучше 1/30 толщину назначать.Возмите в расчете модуль 0,3 от начального и посмотрите прогиб с учетом ползучести и трещин.Залесов А.С. велит так делать

Последний раз редактировалось igr, 02.10.2012 в 09:10.
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:11
#15
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


igr, если с трещинами и ползучестью, то 0,2Ео или прямая дорога в нелинейный расчет.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:14
#16
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
igr, если с трещинами и ползучестью, то 0,2Ео или прямая дорога в нелинейный расчет.
Наша Гос Экспертиза так и заставляет делать, если толщина перекрытия меньше, чем 1/30 пролета
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:16
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да хоть так хоть эдак.Думается прогиб при толщине 180 мм получится сантиметров 8.Правильно делает зкспертиза, тогда не будет вопросов почему трещины в перекрытии
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:21
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


igr, не знаю сколько точно... считать надо... но будет очевидно больше предельно допустимого, по крайней мере в линейной постановке, в нелинейной за счет перераспределения может что-то изменится, возможно даже в лучшую сторону, но все равно толщины недостаточно. Подождем приложения эксплуатационных нагрузок.

п.с. Подобная толщина перекрытий с такими пролетами возможна только с преднапряжением, либо капители надо было более солидные делать.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:26
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тут впору усилять а не ждать эксплуатационных нагрузок
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:38
#20
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


При шаге колон в 7500 мм толщины плиты в 180 мм недостаточно это точно, по-моему еще в старых книжках по жб писали минимальная толщина плиты 1/35 пролета, конечно это без учета работы капителей, но здесь они и впрямь "неочень", да и уход за бетоном важен в таких ответственных конструкциях...
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каковы вероятные причины образования трещин в перекрытии?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? nikx Обследование зданий и сооружений 18 13.06.2012 11:21
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. Helmet Конструкции зданий и сооружений 187 15.07.2009 17:26
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43