| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.10.2012, 13:51 | #1 | |
Каковы вероятные причины образования трещин в перекрытии?
Красноярск
Регистрация: 30.01.2006
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 18841
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Попытаюсь угадать: бетонирование шло летом (достаточно жарким) + Уверениям прораба о "снятии опалубки через неделю" - под сомнением (большим). Либо перекрытие было сразу же нагружено следующим этажом. (продольная трещина в середине пролета носит силовой характер) ? сея картина по всему этажу (этажам), либо локально?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18
|
Трещины локально на нескольких перекрытиях 2-го и 3-го этажей,
на фото пролет 7,5м. есть пролеты 6м. капитель в плане 1,5х1,5м. Заливали в начале лета. Если делать упор на версию о неправильном уходе - то чем еще можно ее подтвердить? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18
|
Цитата:
по расчету в СКАДе - деформации в норме. Пройденная гос экспертиза, косвенно подтверждает верность расчетов. В подтверждение моей аргументации - трещали бы все перекрытия, а не 2 этажа выборочно. Даже на этом этаже -если посмотреть в дальний нижний угол перекрытия (частично виден на фото) то там нет трещин. Это мое мнение, но возражения принимаются, может были примеры в практике. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Теория говорит о недостаточности толщины плиты на таких пролетах. Соотношение 1/32...1/35 от пролета должно быть при назначении толщины плиты. К тому же, если соотношение сторон ячейки > 1,5 - то плита будет работать преимущественно в одном направлении, а не в двух... Какой прогиб в СКАДе получился?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
если дефект локален и не регулярен по этажам (пролетам), как косвенный метод (для себя) - определить объем бетона в "бракованной" захватке: сойдется с объемом миксера (5-7 м3) - следовательно бракованная смесь заливалась.
Официально - поднимать акты скрытых работ, у нас из каждой партии бетона отбираются кубики - и в лабораторию. Нет результатов лаб. анализа - беда подрядчика; результаты вызывают подозрение - беда подрядчика. Обследованием в настоящее время - врядтли что определишь. 90% уверенности - нарушено ВЦ соотношение (чтоб бетонононасос протянул передержанный в миксере бетон). Но трещина силового характера тоже присутствует.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Просто интересно, расчет в СКАДе по деформациям проводили с пониженным модулем?
Толщина капителей визуально сантиметра 3-4. При пролете 7,5м толщины 180мм маловато. ПыСы: При назначении толщины плиты перекрытия всегда принимаю 1/30 от пролета и сплю спокойно |
|||
|
||||
igr, не знаю сколько точно... считать надо... но будет очевидно больше предельно допустимого, по крайней мере в линейной постановке, в нелинейной за счет перераспределения может что-то изменится, возможно даже в лучшую сторону, но все равно толщины недостаточно. Подождем приложения эксплуатационных нагрузок.
п.с. Подобная толщина перекрытий с такими пролетами возможна только с преднапряжением, либо капители надо было более солидные делать. |
||||
|
||||
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
|
При шаге колон в 7500 мм толщины плиты в 180 мм недостаточно это точно, по-моему еще в старых книжках по жб писали минимальная толщина плиты 1/35 пролета, конечно это без учета работы капителей, но здесь они и впрямь "неочень", да и уход за бетоном важен в таких ответственных конструкциях...
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? | nikx | Обследование зданий и сооружений | 18 | 13.06.2012 11:21 |
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 18 | 19.03.2012 12:47 |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Причины прогиба и развития трещин в главной балке. | Helmet | Конструкции зданий и сооружений | 187 | 15.07.2009 17:26 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |