Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Запуск насоса grundfos с подключением по типу "Звезда"

Запуск насоса grundfos с подключением по типу "Звезда"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2022, 22:34 #1
Запуск насоса grundfos с подключением по типу "Звезда"
pozharniy
 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16

Добрый день. Я не электрик, но очень нуждаюсь в консультации. Насос давит давление 12 атм, что превышает 10 по нормам. Частотник не рассматриваем по определенным причинам. Мне предлагают поменять подключение с Звезда-Треугольник на Звезда, говорят, что тогда мощность меньше будет и соответственно давить будет меньше. Подскажите, пожалуйста, на сколько корректна работа насоса на подключении по типу Звезда? Насос не сгорит? Какие последствия могут быть? Подключить хотим чисто для проверки минут на 10-15 что бы снять замечание, потом вернем обратно. В паспорте на насос указано "звезда-треугольник"
Просмотров: 1506
 
Непрочитано 06.07.2022, 23:39
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


всего-то работа на пониженном напряжении
популярно тут https://zen.yandex.ru/media/samelect...c480495abf98be
solar вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 04:42
#3
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Из комментариев в см. выше
Цитата:
Чушь какая-то. Нагородил огород. Асинхроники включением звезда/треугольник позволяют переключать для работаты в сетях 220/127 (устаревшее), 380/220 (промвшленномть), 660/380 (горношахтное обор.)

Мотор 380/220 нельзя включать на треугольник при питании 380. Мощность будет выше, но не долго......
И кто Вы теперь?
csp вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 09:40
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от pozharniy Посмотреть сообщение
Подключить хотим чисто для проверки минут на 10-15 что бы снять замечание, потом вернем обратно.
Попробуйте, критичного ничего не произойдет за 10 минут.

Цитата:
Сообщение от pozharniy Посмотреть сообщение
В паспорте на насос указано "звезда-треугольник"
Это режим пуска. Запускаете на звезде, после набора оборотов переключаете на треугольник (не Вы лично, это делает автоматика). Номинальный режим будет при работе по схеме треугольник. Постоянно на звезде работать не нужно, для двигателя это неоптимальный режим. И не факт что выдаст давление 10 атм.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 10:07
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Полагаю, что изменение схемы включения двигателя с треугольника на звезду (на всякий случай с точки зрения электробезопасности, так делать можно, не переживайте) это не путь решение Вашей проблемы. Поскольку Ваш насос (мех. его часть) способна развить давление в 12 Атм, то он его так или иначе или создаст или просто "встанет" (заклинит), изменение мощности двигателя будет влиять только на скорость создания давления. Т.е. Вы измените только скорость нарастания давления в системе, но не уменьшите его максимальное значение. Скорость нарастания также будет зависеть не только от того по какой схеме вы включили эл. двигатель, но и от скорости расхода жидкости.
Правильным решением будет создание байпасной линии вокруг насоса с предохранительным (регулирующим) клапаном.

Не стоит прятать проблему завышенного давления ее можно и нужно не сложным образом решить.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Запуск насоса grundfos с подключением по типу "Звезда"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет работы винтового насоса gup_1978 Водоснабжение и водоотведение 42 17.10.2013 18:02
будет ли падение напряжения на линии питания водяного насоса hha Электроснабжение 8 26.09.2012 22:13
Можно ли ставить расходомер ДО насоса? Main Urod Технологические решения (ТХ) 32 16.04.2012 11:54