Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН

Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2010, 15:25
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН
Sanyaf
 
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202

Здравствуйте! Прошу совета конструкторов и расчетчиков.

Разрабатываются фундаменты под опору ЛЭП.
Район Одессы, сейсмичность 7 баллов. Ввиду того, что в качестве основания выступают лессовидные суглинки выходим на 8 баллов (Таблица 1.1, ДБН В .1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины).
Приняты грибовидные фундаменты (влож. 1) по сер. 3.407-115 Выпуск 2.
Пункт 3.11.9, того же ДБН, гласит:
Цитата:
При проектировании стальных башен рекомендуется применять конструктивные схемы,
при которых элементы решетки смежных граней (раскосы, стойки) сходятся в один узел.
Фундаменты для стальных башен рекомендуется применять, как правило, в виде сплошной плиты. При применении отдельно стоящих фундаментов для поясов башни необходимо обеспечивать жесткую связь между отдельными фундаментами.
Т.е. фундаментную конструкцию (см. влож. 2) необходимо связать жесткими связями. Вся загвоздка в том, что решений такого рода, из моих коллег-проектировщиков, никто не разрабатывал. Более того, данная схема закрепления опоры (влож. 2) работает как сжато-вырываемая конструкция, т.е. пара блоков сжаты, другиие два - выдергиваются. Постановка жестких связей объединяет все фундаментные блоки воедино, отчего это уже опрокидываемая конструкция. Но вопрос расчета - это уже другой вопрос. В данный момент интересует конструктивное решение.
Есть мысль связать все фундаменты понизу стоек каждого фундамента монолитной жб балкой с заделкой арматуры балки в стойках грибовидных фундаментов (влож. 3). Правда есть сомнения по поводу, того можно ли дербанить стойки фундаментов. Да, и к расчету такой балки: между осями фундаментов (по горизонтали и вертикали) - 9м, т.е. балка выходит 600х600х9000мм, арматуру рассчитывать на усилия от взаимного смещения сжатых и вырываемых блоков?


Попутно вопрос по расчету опоры ЛЭП на сейсмику: в сейсмоДБН раздела касательно опор линий электропередачи к сожалению нет, а вопрос в том насколько целесообразен расчет опор высотой до 50м на сейсмику. Если смотреть результаты расчета опоры на сейсмику с помощью Лиры, то усилия от инерционных сил, в сравнении с усилиями от других расчетных режимов (тяжения, гололеда, ветра, обрыва проводов) незначительны (правда распределение масс задавалось автоматом - в узлы металлической решетки. Может если задать вручную сосредоточенные массы посекционно, усилия вырастут, но скорее всего ненамного). Если так, то вклад сейсмики минимален - зачем расчет?

СПАСИБО за Ваши мнения!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 516
Размер:	40.5 Кб
ID:	44599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 529
Размер:	39.1 Кб
ID:	44600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 389
Размер:	27.4 Кб
ID:	44601  

Просмотров: 19179
 
Непрочитано 01.09.2010, 18:24
#21
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
а опора шарнирно на фундаменты ставится ?
шарнирно
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 18:37
#22
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Над землей стянуть дополнительно да и все, геометрическая неизменяемость
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 20:22
#23
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
шарнирно
Ну это спорный вопрос... Каждая нога опор 220кВ и выше ставятся на 4-е фундаментных болта, это ближе к жесткой заделке.

Цитата:
Над землей стянуть дополнительно да и все, геометрическая неизменяемость
я об этом думал... но незнаю, есть и при таком решении вопросы.

Может закрыть на эту жесткую связь глаза и решать проблемы по мере их поступления?
Хотя тут же оговорюсь: знаю конкретный случай по крымскому объекту, когда экспертиза требовала объединения фундаментов в жесткую систему.

Последний раз редактировалось Sanyaf, 01.09.2010 в 20:30.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 20:29
#24
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
это ближе к жесткой заделке
ну можно принять за жесткие добавить еще связи
Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
более того в нижней части опоры можно поставить распорки
вот и жесткая связь фундаментов

Зачем идти на удорожание фундамента если 7 баллов это ерунда для опоры у которой при обрыве провода 12 баллов начинается
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 20:40
#25
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Зачем идти на удорожание фундамента если 7 баллов это ерунда для опоры у которой при обрыве провода 12 баллов начинается
я же в 1-ом посте писал, что
Цитата:
Ввиду того, что в качестве основания выступают лессовидные суглинки выходим на 8 баллов (Таблица 1.1, ДБН В .1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины)
Да и при 7-ми баллах необходимо делать расчет.
Понятно, что никто не хочет платить больше, но кто то не доработал (уж простите за наглость) наш дорогой сейсмоДБН и теперь есть повод для головняка.
Вообщем, пока вопрос открыт.
Спасибо всем за участие!
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 20:49
#26
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
но кто то не доработал (уж простите за наглость)
Я по работе общался с людьми которые наши нормы разрабатывали и в Москве и Краснодаре, очень положительного мнения о них ))
и вам можно позвонить и спросить консультацию или в письменном виде
может поможет в экономии
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 20:54
#27
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
очень положительного мнения о них
о них - это об украинских нормах вообще или конкретно о ДБН В .1.1-12:2006?

Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
можно позвонить и спросить консультацию или в письменном виде
а в какую трубу стучать?

Последний раз редактировалось Sanyaf, 02.09.2010 в 11:26.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 21:02
#28
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
о них - это об украинских нормах вообще или конкретно о ДБН В .1.1-12:2006?
да я о разработчиках Российских норм по сейсмике

А там у вас есть их адрес в конце ДБН
можно заказчика озадачить и телефон принесут
это точно когда разговор об экономии бабла
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 21:07
#29
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


ок, будем искать

Последний раз редактировалось Sanyaf, 02.09.2010 в 11:26.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 21:29
#30
mmik


 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
При применении отдельно стоящих фундаментов для поясов башни необходимо обеспечивать жесткую связь между отдельными фундаментами.
Связи по любому нужны, иначе дополнительные усилия в элеметах башни. Просто балки по низу подколонников данную функцию как мне кажется выполнять не будут, а вот балки-стенки на всю высоту подколонников возможно будут. Вариант с металлическими связями - тоже вариант, но более проблемный по моему мнению.
mmik вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:00
#31
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
иначе дополнительные усилия в элеметах башни
эти усилия больше чем при обрыве провода?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:05
#32
mmik


 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
эти усилия больше чем при обрыве провода?
Мухи отдельно котлеты отдельно)) может меньше, а может и больше, кто его знает. А когда они вместе это наверное много
mmik вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:12
#33
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
А когда они вместе это наверное много
А нахрен опора без провода ))
У нас опоры падали от снега в горах без землетрясение и ничего посидели зимой недельку без света
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось [email protected], 01.09.2010 в 22:17.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:15
#34
mmik


 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19


действительно)))
mmik вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:08
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
Связи по любому нужны, иначе дополнительные усилия в элеметах башни.
Никаких дополнительных усилий в элементах башни без связей не возникнет. Не надо выдумывать и путать людей. Связи ставятся исключительно в сейсмических районах для того, чтоб при толчке фундаменты работали (перемещались) как единое жесткое тело.
В несейсмических райнах связи не нужны и дополнительных усилий в элементах башни нет.

Цитата:
Сообщение от mmik
Просто балки по низу подколонников данную функцию как мне кажется выполнять не будут, а вот балки-стенки на всю высоту подколонников возможно будут. Вариант с металлическими связями - тоже вариант, но более проблемный по моему мнению.
Балки по низу подколонников просто невозможно будет к этим подколонникам закрепить жестко. Как впрочем и балку стенку (напоминаю - подколонники сборные).
2автор: а ПУЭ смотрели? Разве там нет указаний на что считать ЛЭПы?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 11:22
#36
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а ПУЭ смотрели? Разве там нет указаний на что считать ЛЭПы?
Я вас не понял, что значит на что считать?

В зависимости от типа опоры, ПУЭ регламентирует различные расчетные режимы. Но в данном случае, вопросов на эту тему я ставил.
Или что вы имеете ввиду?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 11:39
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Ну на сейсмические нагрузки считать, или нет? Тут в теме зашла речь: надо не надо. Кроме того может есть указания и по фундаментам (связывать, не связывать)
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 12:51
#38
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Vavan Metallist, в ПУЭ сказано, что опоры рассччитываются на аварийный режим, куда входит и сейсмика. Расчет на сейсмику регламентируется сейсмическим ДБН, где здания и сооружения требуется рассчитывать при бальности 7 и выше. Касательно "стальных башен" пункт из ДБН В .1.1-12:2006 я привел.
Да еще забыл: грунты просадочные лессовые суглинки и с учетом ДБН В.1.1-5-2000 БУДИНКИ І СПОРУДИ НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ І ПРОСІДАЮЧИХ ГРУНТАХ при наличии просадочных грунтов и сейсмики также необходимо связывать фундаменты жестко и кроме того расчет зданий и сооружений вести с помощью трехмерных компьютерных моделей с учетом совместной работы грунта основания, фундаментов и собственно конструкции
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:04
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Точно
Тогда обвязывайте ваши фундаменты и не партесь больше. Надо - так надо. По моему именно вы и привели в пользу этого болше всего аргументов.
По поводу способа обвязки то я альтернатывы стали пока не вижу. Единственно, что может стоило бы верхний пояс обвязочной фермы объединить с распоркой по низу самой опоры (чтоб это был один элемент), но это такая моя фантазия, возможно экспертиза зарубает. И главное если сама опора стандартная то так невозможно будет сделать. Нужно перепроектировать опорный узел.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 13:17
#40
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в пользу этого болше всего аргументов
а так хотелось агрументов от вас против этого решения...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И главное если сама опора стандартная то так невозможно будет сделать. Нужно перепроектировать опорный узел.
подобными вещами и приходится частенько заниматься (добавить убрать элемент, доработать и т.п.)


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тогда обвязывайте ваши фундаменты и не партесь больше
я уже писал выше, что сорее всего закроем пока на это (жесткие связи) глаза, а там поглядим. Я задал эти вопросы в надеже на то, что с подобным кто то сталкивался. Вот вы например. Услышал ваше мнение.
Спасибо, что откликнулись!
Sanyaf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП KARO Конструкции зданий и сооружений 1 30.08.2010 15:33
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.01.2010 20:38