| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Цитата:
Цитата:
Может закрыть на эту жесткую связь глаза и решать проблемы по мере их поступления? Хотя тут же оговорюсь: знаю конкретный случай по крымскому объекту, когда экспертиза требовала объединения фундаментов в жесткую систему. Последний раз редактировалось Sanyaf, 01.09.2010 в 20:30. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
ну можно принять за жесткие добавить еще связи
Цитата:
Зачем идти на удорожание фундамента если 7 баллов это ерунда для опоры у которой при обрыве провода 12 баллов начинается
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Цитата:
Цитата:
Понятно, что никто не хочет платить больше, но кто то не доработал (уж простите за наглость) наш дорогой сейсмоДБН и теперь есть повод для головняка. Вообщем, пока вопрос открыт. Спасибо всем за участие! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Я по работе общался с людьми которые наши нормы разрабатывали и в Москве и Краснодаре, очень положительного мнения о них ))
и вам можно позвонить и спросить консультацию или в письменном виде может поможет в экономии
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Sanyaf, 02.09.2010 в 11:26. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
А там у вас есть их адрес в конце ДБН можно заказчика озадачить и телефон принесут это точно когда разговор об экономии бабла
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19
|
Связи по любому нужны, иначе дополнительные усилия в элеметах башни. Просто балки по низу подколонников данную функцию как мне кажется выполнять не будут, а вот балки-стенки на всю высоту подколонников возможно будут. Вариант с металлическими связями - тоже вариант, но более проблемный по моему мнению.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А нахрен опора без провода ))
У нас опоры падали от снега в горах без землетрясение и ничего посидели зимой недельку без света
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Никаких дополнительных усилий в элементах башни без связей не возникнет. Не надо выдумывать и путать людей. Связи ставятся исключительно в сейсмических районах для того, чтоб при толчке фундаменты работали (перемещались) как единое жесткое тело.
В несейсмических райнах связи не нужны и дополнительных усилий в элементах башни нет. Цитата:
2автор: а ПУЭ смотрели? Разве там нет указаний на что считать ЛЭПы? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Vavan Metallist, в ПУЭ сказано, что опоры рассччитываются на аварийный режим, куда входит и сейсмика. Расчет на сейсмику регламентируется сейсмическим ДБН, где здания и сооружения требуется рассчитывать при бальности 7 и выше. Касательно "стальных башен" пункт из ДБН В .1.1-12:2006 я привел.
Да еще забыл: грунты просадочные лессовые суглинки и с учетом ДБН В.1.1-5-2000 БУДИНКИ І СПОРУДИ НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ І ПРОСІДАЮЧИХ ГРУНТАХ при наличии просадочных грунтов и сейсмики также необходимо связывать фундаменты жестко и кроме того расчет зданий и сооружений вести с помощью трехмерных компьютерных моделей с учетом совместной работы грунта основания, фундаментов и собственно конструкции |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Точно
Тогда обвязывайте ваши фундаменты и не партесь больше. Надо - так надо. По моему именно вы и привели в пользу этого болше всего аргументов. По поводу способа обвязки то я альтернатывы стали пока не вижу. Единственно, что может стоило бы верхний пояс обвязочной фермы объединить с распоркой по низу самой опоры (чтоб это был один элемент), но это такая моя фантазия, возможно экспертиза зарубает. И главное если сама опора стандартная то так невозможно будет сделать. Нужно перепроектировать опорный узел. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
а так хотелось агрументов от вас против этого решения...
Цитата:
я уже писал выше, что сорее всего закроем пока на это (жесткие связи) глаза, а там поглядим. Я задал эти вопросы в надеже на то, что с подобным кто то сталкивался. Вот вы например. Услышал ваше мнение. Спасибо, что откликнулись! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
Примитивный расчет для определения сечения промежуточной трубчатой опоры ЛЭП | KARO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.08.2010 15:33 |
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.01.2010 20:38 |