Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке?
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
|
||
Просмотров: 9030
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
Я только понял, что полы устраиваете по грунту. Если это так, то 1. Что имеется ввиду под бетонной подготовкой. Это собственно бетонная подготовка под армированную плиту под полы или сама армированная плита (поскольку по щебенке, пропитанной битумом можно делать армированную силовую плиту под полы без дополнительной бетонной подготовки, на песке - нет). 2. Обычно, щебень пропитанный битумом выполняется с целью гидроизоляции от каппилярного увлажнения при низком уровне грунтовых вод. При высоком уровне ГВ - закладывается более серьезная гидроизоляция. Отсюда следует, что если у вас низкий уровень грунтовых вод и каппилярное увлажнение вам не грозит (предусмотрено другое решение) и, если это действительно бетонная подготовка под силовой плитой пола, на которой уже будет архитектурный пирожок, то почему бы и нет. Уплотните песочек и укладывайте подготовку из тощего бетона, класса В5 ... В7.5. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А вообще хотелось бы взглянуть на узел с пирожком пола и назначением помещения, тогда можно было бы ответить по-точнее. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
А Заказчик не хочет, чтобы не было удорожания строительства, Пенетрон с Пенекритом (если подземных фонтанов нет) заменить на более дешёвые решения? И сетку Ф12 100х100 зачем для офисного здания? Как советовали ранее - уплотните песок, пролейте его водой, по нему полиэтиленовую плёнку в два слоя (гидроизоляция и защита от утекания цем.молока), по ней бетонную подготовку, по ней армированную стяжку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
В нормативах по полам нет понятия "бетонная подготовка", есть - "жесткий подстилающий слой", (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)). Если из каких-то соображений необходимо армирование, то армировать нужно именно бетонный подстилающий слой, а не стяжку, лежащую на нем. И про армирование. Для меня является загадкой, почему бетонный подстилающий слой как правило армируют. Нет, я конечно интуитивно понимаю, что армированный бетон лучше неармированного. Но конкретно, почему? В пособии в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» приводятся примеры расчета бетонного подстилающего слоя. Подстилающий слой 100 мм (без армирования) из бетона В22,5 с бетонным покрытием 25 мм достаточен для восприятия нагрузок около 3 т на колесо. Если нагрузки не превышают подобные, то для чего тогда армировать? Кто-то знает? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Цитата:
Цитата:
Нюся, а зачем таки Вам пенетрон с пенекритом, если будет плёнка? Её вполне достаточно. И армирование бешеное (про что я уже писал) - у Вас там танки ездить будут? В Вашем случае можно вообще без арматуры обойтись, либо, если так боитесь - понизить вдвое её диаметр. Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.01.2015 в 14:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Вот это другой разговор. Посмотрев пирожок, могу сказать, что просто заменить щебень пропитанный битумом на песок нельзя, так как прочность вышележащего 5-го слоя (армированный бетон кл В22.5, толщ. 100 мм) будет намного ниже проектной из-за утечки цементного молока в песок. Под 5-й слой нужно уложить бетонную подготовку из тощего бетона, как я писал выше, или, как советовал иваниваныч - водонепроницаемую пленку, как минимум в два слоя.
|
|||
|
||||
))).... так с этого всё и началось (что на стройке не хотят сделать , как было в проекте- щебень с проливкой битумом, а хотят песок)....
Пленку заложила (см.прил. Полы_изм.песок).... Арматуру заложила с запасом,т.к. расчет я не делаю, и кто делает- у нас нет... уже поздно уменьшать- заложена в сметы. Но на будущее- учту. Спасибо. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Перечитала много что советуют в и-нете... так и не поняла- как надо - просто утрамбовать песок, или намочить водой и утрамбовать, или утрамбовать, а потом пролить водой.... Но. Хоть в рекомендациях к СНип 2.03.12-88 исерии2.144-1/88 нет узла с подготовкой из песка, в и-нете есть советы и про это (ну, без щебня обойтись)... и знакомый архитектор (конструкор по образованию) говорит- можно... |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? | Анатолий Лев | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.02.2012 10:53 |