Непрочитано 29.07.2015, 17:36
Какова прочность крепления профлиста на отрыв?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Какова несущая способность одного крепления профилированного настила на отрыв? Насколько я знаю как правило используются саморезы. Нужно для расчета креплений на пиковую ветровую нагрузку, направленную от поверхности покрытия.
Просмотров: 12590
 
Непрочитано 17.06.2021, 20:28
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Источник, где был бы описан инженерный расчёт, мне неизвестен. Собственно, мне это и не надо, но я в курсе, что существует таблица 2 приложения 2 документа "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов в утепленных покрытиях производственных зданий" 1985 года издания и авторства ЦНИИПСК.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 08:04
#22
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Проность профлиста на отрыв.... Сдается мне, что прикрученный современными саморезами, профлист от 0.7 мм толщиной выгнется дугой, станет аркой, прежде чем оторвется в зоне крепления.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 08:50
#23
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Проность профлиста на отрыв.... Сдается мне, что прикрученный современными саморезами, профлист от 0.7 мм толщиной выгнется дугой, станет аркой, прежде чем оторвется в зоне крепления.
на саморезы приходится довольно большая нагрузка. они работают на срез. 1,7 т.
Вложения
Тип файла: spr 07срезГОТ.SPR (23.5 Кб, 34 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 09:29
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Проность профлиста на отрыв.... Сдается мне, что прикрученный современными саморезами, профлист от 0.7 мм толщиной выгнется дугой, станет аркой, прежде чем оторвется в зоне крепления.
Чего бы ему так выгибаться от реальных нагрузок? Профлист посчитан в том числе и на прогиб от собственного веса и снега - ветер лишь изредка может превысить эти значения (VI - VII ветровые районы).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 10:27
#25
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чего бы ему так выгибаться от реальных нагрузок?
Например, взрыв внутри здания. Или ветер на углах покрытия, при нестандартном профлисте, где шаг крепежа 333мм(американский кровельный профиль)
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 10:53
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Например, взрыв внутри здания.
Да нагрузка весьма распространенная , но тут уж срыв листа чаще есть благо. А вот сорванные ветром листы на арочниках я лично видел неоднократно. Так что оценивать этот фактор всё-же стоит.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 10:57
#27
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Что означает в госте на профлисты Момент сопротив-
ления, Wx1 и Wx2
Момент сопротивления относительно оси Х для грани по линии 1 и по линии 2.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова прочность крепления профлиста на отрыв?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50