06.04.2021, 11:16 | #1 | |
Параметр Contraction (перебор грунта) для какого диаметра тоннеля указываем в Plaxis?
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 6892
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Не имеет практической разницы. Эффект учтете - он имеет значение, даст серьезный вклад в осадку. А разница в диаметрах, даст Вам разницу в результатах гораздо меньше погрешности подхода к расчету. Хотя конечно возможно Plaxis как то по особому это делает. Проверить оба варианта совсем не трудно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Коллега эти результаты не выдерживают никакой аналитической критики. Объем грунта, который вы включаете (если D1.5) или исключаете (D1.8) просто не в состоянии так изменить осадки. Ошибку Plaxis практически исключаю, так что скорее всего у вас в схеме что то не так. Мб вы пытаетесь жесткость трубы учесть?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Цитата:
Мда... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
Цитата:
Вообще, рассчитанный по формуле СП коэффициент перебора получается в районе 25%, думаете, это не играет роли, когда мы меняем диаметр? ----- добавлено через ~46 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Прокладка водопровода методом ГНБ при пересечении дороги. Какого диаметра выбирать футляр. | FRAER | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 18.08.2017 13:16 |
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов | *Максим | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 16:41 |
Какого диаметра должны быть стыковочные стержни в второстепенной балке | Prorab kIROV | Железобетонные конструкции | 3 | 06.06.2014 22:23 |
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? | б@кены4 | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 03.06.2011 13:59 |