| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > в помощь проектировщикам ОПС

в помощь проектировщикам ОПС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2006, 13:04
в помощь проектировщикам ОПС
water
 
инженер-проектировщик слаботочных систем
 
Регистрация: 01.07.2006
Сообщений: 16

Возможно действительно стоит создать отдельную тему. Ну, вот и собралась.
Задачи :
1- расстановка пожарных извещателей в помещении: руководствоваться следует нормами пожарной безопасности НПБ 88
http://0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=npb8801&chp=12 (табл.5- 8)
Было бы удобно сделать так: тиснем пимпочку с изображением необходимого пожарного извещателя, вводим высоту помещения, далее выделяем линии, дуги и др. (то что ограничивает помещение), пимкаем на интер и и извещатели равномерно и в нужном количестве стоят внутри выделенного помещения. Рамкой выделять помещение не удобно, т.к. не учитываются скругления стен (если они есть).
Было бы интересно сделать так, что б если помещение прямоугольное , выделять его рамкой, если имеются дуги, то по элементам.
Для начала хватит, фантазия у меня буйная, проектировать приходится много, и идей по автоматизации процесса много.
Могу скинуть на почту имеющийся вариант решения и указать его недостатки.
Просмотров: 104465
 
Непрочитано 26.05.2010, 11:57
#101
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


arh-Alla
тогда вам лучше создать тему с конкретными вопросами в разделе инженерные сети. сюда мало кто заглядывает
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 12:04
#102
arh-Alla

Проектирование
 
Регистрация: 22.04.2010
Самара
Сообщений: 13


Спасибо
arh-Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 21:42
#103
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


Давненько не обновлял ZCAD - исправляюсь.
Новая версия с нативной работой в LINUX (пока только GTK). как всегда много глюков (в архиве есть "стабильная" win32 версия ZCAD.exe) но основные функции работают.
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 10:04
#104
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


появилось свободное время, взялся за старое:

-undo\redo (пока не для всех команд)
-новый интерфейс с "липнущими" окнами (получилось неудачно)
-существенно повысилась скорость работы
-редактор text\mtext
-открыл исходники

http://shamangrad.net/project.php?act=view&prj=zcad
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 10:29
#105
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Премного благодарен, будем смотреть!
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 13:56
#106
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


Цитата:
Премного благодарен, будем смотреть!
незачто, там без меня всеравно черт ногу сломит))
чето shamangrad.net последнее время чаще лежит чем стоит.
прямые ссылки:
исходники svn - http://svn.shamangrad.net/zcad/trunk/
бинарник под вин - http://download.shamangrad.net/zcad/cad.7z
исходники архивом - http://download.shamangrad.net/zcad/cad_source.7z
cad_source.7z не включает необходимые рантайм файлы, нужно качать вместе с cad.7z. svn содержит всё что нужно для компиляции и работы.


Пример выполнения небольшого сферического проекта в вакууме. Пошаговые анимированные gif`ы. ТРАФИК! каждая картинка 3-5мБ

1)Расстановка оборудования на плане:


2)прокладка кабелей (без использования трасс)


3)присвоение всему человеческих обозначений, и обозначение кабелей на плане


4)наполнение базы данных оборудования чертежа


5)связь бд чертежа с примитивами


6)получение отчетов. (+задание длинны кабелю G1, его по плану мерить смысла нет)
сортировка оборудования в спецификации в данный момент сломана, поэтому всё попало в раздел "никуда не попали"))

Последний раз редактировалось zamtmn, 21.12.2010 в 14:46.
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 11:56
#107
meldolph


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2


Впечатляет. Возможны ли инструкции в видео формате? А то с гифками не очень удобно.
meldolph вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:08
#108
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


Можно в exe с встроенным проигрывателем, в видео форматах у меня получается ольшое и не качественное. Что конкретно интересует?
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 10:26
#109
meldolph


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2


Да честно говоря все)
meldolph вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 11:02
#110
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


Ролики переделаю на выходных
>>Да честно говоря все)
Оно конечно хорошо что всё, но когда есть конкреные вопросы еще лучше))

зы. как всегда в программе в данный момент чтото переделывается-исправляется и в выложенной версии присутствуют ошибки. не стоит пугаться вылетов - лучше написать о них тут или стукнуть в асю, обычно это мелочь исправляющаяся не отходя от кассы. "Стабильные" версии (в которых я сделал 1-2 проекта, попутно починив попавшиеся ошибки) я не храню ввиду отсутствия интереса к программе со стороны
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 19:55
#111
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
ввиду отсутствия интереса к программе со стороны
Имеется ввиду платежеспособный интерес?
Я бы не прочь заплатить (в разумных пределах ) за модуль для схем подключения и структурных схем пожарной автоматики. Уверен, не одному мне он нужен. Тот же Acad Electrical лично мне показался неудобным для этих целей (слишком большая детализация)
Может, кинешь клич, а мы (пользователи) скинемся денежкой?

Потому как от "больших разработчегов" ждать подобный узкоспециализированный продукт бессмысленно даже за большие деньги. Они просто не понимают, что нам надо. То, что мы видим в OPS Nano (или его клоне на базе Акада CS OPS) - яркий пример тому. И в этих условиях знающий СВОЁ дело инженер-программист (например, zamtmn ) может дать фору большой команде системных аналитиков, мега-программеров-кодеров и супер-пупер-менеджероФФФ

Последний раз редактировалось kp+, 03.02.2011 в 20:04.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 00:01
#112
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


>>Имеется ввиду платежеспособный интерес?
нет, имеется ввиду любой интерес. Деньги штука нужная, но до комерческого качества zcadу еще очень далеко. У программы сейчас известных мне пользователей - 3 человека, не считая меня))

>>модуль для схем подключения и структурных схем пожарной автоматики. Уверен, не одному мне он нужен
Готов обсудить и попытаться реализовать любые предложения. бесплатно.

>>Может, кинешь клич, а мы (пользователи) скинемся денежкой?
Кидаю)). Не на денежки, а на идеи. Но, при этом я оставлю за собой право распространять специализированные модули программы не под opensource лицензией (mLGPL).
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 10:36
#113
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
до комерческого качества zcadу еще очень далеко.
Nanosoft таких угрызений совести не испытывает, хотя им до ZCAD неблизко

Предложения по схемному модулю набросаю чуть позже
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2011, 22:07
#114
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


>>Nanosoft таких угрызений совести не испытывает, хотя им до ZCAD неблизко
NanoOPS - сильная программа, конечно имеет свои минусы, но плюсов больше)). zcad делается в одиночку, в свободное время - такчто сравнивать программы не стоит.

Исходников записи старых примеров не сохранилось, записал новый "проект". Получилось сумбурно и дергано:

01cable.exe - Датчики уже расставлены, чертим "шлейф" (два шлейфа тоже уже нарисованы, мы рисуем третий). Прикидываем как будет проходить, запускаем команду "El_Cable" и вперед, кликать узловые точки. Иногда используем совместно с кликом SHIFT (удлинить линию на 1мм) или CTRL (укоротить линию на 1мм) - для упрощения прокладки вдль стен и сквозь стены.

02trace.exe - В данном случае трассы бесполезны, но для примера мы их используем. Шлейфами пока соединены только датчики - устанавливаем УГО приемоконтрольного прибора и рисуем от него трассу к первым датчикам шлейфов.

03cablebytrace.exe - Рисуем кабели от ППК к первым датчикам шлейфов по трассе (для этого перед командой "El_Cable" нужно выбрать трассу по которой будет осуществляется прокладка или указать ее имя в параметрах команды). Затем объеденяем кабели чтоб получился единый кусок от прибора до последнего датчика. Тутже не смотря на то что оборудование еще не имеет "человеческих" обозначений рисуем выноски с обозначениями кабелей и ППК.

04names.exe - Присваиваем всему обозначения, для этого у кабелей "комбинируем" значения некоторых переменных в шаблоне обозначения, замем присваиваем этим переменным нужные значения. Сложность в том что в инспекторе объектов фигурируют переведенные названия переменных, посмотреть их внутрипрограмные названия можно в всплываеющей подсказке. задаем одному кабелю шаблон [GC_HDShortName]Ш[GC_HDGroup] затем выделяем все кабели и присваиваем им этотже шаблон. Для извещателей применяем атоматическую нумерацию (шаблоны обозначений у них настроены изначально), нужно только чтоб шлейфы имели настроенные параметры GC_HDShortName - имя прибора и GC_HDGroup - шлейф в приборе. Для обновления выносок применяем регенерацию чертежа.

05db.exe - добавляем из БД программы оборудование в БД чертежа и связываем оборудование с примитивами. Чтоб не парится с выделением извещателей, сначала выделяем всё и связываем с извещателями, а потом уже связываем прибор и кабели.

06reports.exe - получаем спецификацию, кж и пошлейфовую схему для вставки в рыбу проекта подготовленную в автокаде.

справка из кожвена для вложенного архива
Вложения
Тип файла: zip example.zip (6.96 Мб, 165 просмотров)
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 15:39
#115
v0vk


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 1


Программа нужная, пробую нравиться
v0vk вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 07:40
#116
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


Обновление:
+возможность привязки по сетке
+аналог SelSim
+пакетная замена блоков
+зачаток окна управления слоями
+усложнились правила нумерации
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 11:00
#117
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


+возможность раздельной нумерации разных устройств в шлейфах
zamtmn вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2011, 18:59 Нужна срочно помощь по программировании ПКУ С 2000-КС
#118
XIRONX


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 1


Добрый день, Нужна срочно помощь по программировании ПКУ С 2000-КС, стоят 2 сигнала 20п SMD с адресами 1 и 2 соответственно, ПКУ С 2000-КС с адресом 127 (нужно запрограммировать как пульт снятие и поставка на охранку через пароль), вошёл в режим программирования, вбил сигнал 20 ые в ПКУ С 2000-КС режим работы "Пульт" способ управления охр-ыми шс "по паролям"Дальше не знаю что делать как вбивать шс сигналов в ПКУ С 2000-КС, если есть у кого мануал подробный, скиньте пожалуйста, срочно нужно!
PS Заранее благодарю мыло [email protected]
XIRONX вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2011, 20:19
#119
Nikolay 2


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от XIRONX Посмотреть сообщение
Добрый день, Нужна срочно помощь по программировании ПКУ С 2000-КС
Здесь совсем другие задачи решаются, а что, в тех. поддержку Болида слабо обратиться...
Nikolay 2 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2011, 23:55
#120
zamtmn

КИПиА
 
Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Сообщений: 1,352
<phrase 1=


+включил в дистрибутив набор устройств для ОПС подготовленный одним из пользователей, за что ему огромное спасибо
+появилась поддержка примитива SOLID

Последний раз редактировалось zamtmn, 02.08.2011 в 10:12.
zamtmn вне форума  