Допускается ли устройство эвакуационного выхода в противопожарной стене 1-го типа
Vitruvio
 
Архитектор
 
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205

Здравствуйте, коллеги! Очень хочется, но терзают сомнения.. Развейте их пожалуйста..

Проектирую двухэтажное здание гостиницы на расстоянии 3 м от одноэтажного жилого дома.. Оба III степени.. Дабы уйти от СТУ пользуюсь п. 4.11 СП 4.13.130.2013 и делаю противопожарную стену 1-го типа.., подъезды-проезды есть.. При этом необходимо сделать эвакуационные выходы в этой стене с каждого этажа, с устройством, соответственно, лестницы 3-го типа...

Согласно п. 4.17 СП 4.13130.2013 в зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды, т.е. в соответствии с табл. 23, 24 123-ФЗ.. Получается проемы делать можно...

Теперь лестница... Наличие противопожарной стены требования к лестнице не меняют (не устрожают я бы сказал).. Согласно п. 4.4 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. Т.е. опять же если лестница НГ, то никаких усложнений по противопожарному разрыву нет.., он остается ненормируемым..

Вроде все логично, но все же..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Просмотров: 5766
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 13:19
#21
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Ну вот Вы, как бывший пожарнЫЙ, при проверке нового объекта на предмет соответствия противопожарным разрывам от существующих, например, жилых домов, что делали? Приходили к людям и пробивали отверстие в перекрытии, чтобы посмотреть из чего оно состоит?? Очень сомневаюсь.. Максимум со слов жильцов...

По поводу перекрытия: предел огнестойкости - пособие к СНиП II-2-80 (табл. 12 п. 3) + 123-ФЗ (табл. 21), класс - пособие к СНиП II-2-80 п. 2.36 + 123-ФЗ табл. 6..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 11:35
#22
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


В большинстве случаев я даже не задумывался об обеспечении противопожарных расстояниях, за исключением когда явно не выдерживалось до деревянного здания. Но были случаи когда этот вопрос достаточно подробно рассматривался (например по жалобе).
И потом не надо забывать что если ранее противопожарные требования, в том числе и по расстояниям, были "надежно спрятаны" (разбросаны) от инспектора в большом количестве СНиПов, то теперь практически все прописано в одном СП!
__________________
Добро пожаловать!
Tomches вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 12:05
#23
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Все да не все.. есть упущения..

Цитата:
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
И потом не надо забывать что если ранее противопожарные требования, в том числе и по расстояниям, были "надежно спрятаны" (разбросаны) от инспектора в большом количестве СНиПов, то теперь практически все прописано в одном СП!
А СНиПы спрятаны в яйце, а яйцо в сундуке... И так пожарные заняты проверкой проводки, огнетушителей и прочего, что некогда им эти СНиПы искать..))
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли устройство эвакуационного выхода в противопожарной стене 1-го типа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37