| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.

Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2019, 13:32 #1
Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

Здравствуйте коллеги! Есть плоская металлическая рама с треугольной фермой. Ферма к стойке крепится шарнирно. Не могу понять, почему от вертикальной нагрузки на ферму в нижнем сечении стойки рамы возникает момент. Схема прилагается.

Вложения
Тип файла: spr Плоская рама.SPR (27.8 Кб, 40 просмотров)

Просмотров: 1749
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:50
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Потому что там жесткий узел. Избавиться нельзя рама превратится в механизм
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 13:58
#3
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Потому что там жесткий узел. Избавиться нельзя рама превратится в механизм
Узел жёсткий, но нагрузка только вертикальная. момента от вертикальных нагрузок не должно быть при шарнирном ригеле.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 14:05
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Рама это распорная конструкция, в жестком плоском узле возникает вертикальная сила, горизонтальная сила и момент ы плоскости рамы. Если убрать убрать граничные условия по моменту оставить неподвижные шарниры) рама превратится в механизм.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 14:31
#5
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Спасибо за ответ. Я понял. Посмотрел анимацию перемещений там распор хорошо виден.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 14:52
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно конечно от момента избавиться, сделав верхние узлы жесткими
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 16:27
1 | 1 #7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Подвижное опирание фермы на одну из стоек (каток) исключает распор.
Плоская рама без момента.SPR
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 17:22
1 | 1 #8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Перемещение горизонтальные верхних концов стоек происходят вследствие удлинения нижнего пояса и соответсвенно горизонтальное усилие (распор) передается на стойки.
Уменьшить распор (и момент в стойке) можно увеличив сечение НП фермы или уменьшив жесткость стойки.
Можно опереть фермы на стойки с эксцентриситетом, чтобы момент от внецентренного опирания частично компенсировал момент от распора.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно конечно от момента избавиться, сделав верхние узлы жесткими
Следует добавит: а нижние - шарнирные.
В практическом отношении - бред.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.09.2019 в 17:27.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 21:18
#9
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Коллеги, всем спасибо, тема закрыта!
Georg1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ординаты линии влияния изгибающего момента на подкрановую балку от одного крана TanyaNovo Металлические конструкции 40 07.09.2023 17:36
Формула критического изгибающего момента SugarShot1 Металлические конструкции 6 15.09.2015 23:45
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки Engy Железобетонные конструкции 160 02.04.2015 08:55
Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы z-inside-z Конструкции зданий и сооружений 11 11.11.2011 15:28
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15